土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于弹簧储能操动机构与电压互感器的配合问题.

关于弹簧储能操动机构与电压互感器的配合问题.

发布于:2004-07-20 21:57:20 来自:电气工程/变压器 [复制转发]

问题:弹簧储能操动机构其最大负荷如何确定?如何根据其所需最大负荷来选择交流操作用电压互感器?本人几乎翻遍了所有的技术资料都没有哪一本能够详细给出选择要点.


欢迎各位大虾指点!

全部回复(19)

只看楼主 我来说两句
  • hb_0369
    hb_0369 沙发
    我也正为这个问题发愁。电压互感器的容量是一个问题 储能电机的启动电流也是个问题 应该怎样考虑呢
    2008-05-26 08:58:26

    回复 举报
    赞同0
  • rcdl
    rcdl 板凳


    一般为 双电源??什么道理??
    2007-10-14 18:38:14

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(19条)
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.12 万条内容 · 306 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

[求助]变压器保护

6300KVA 35KV/04.4KV变压器的保护如何设计?一,差动作为主保护二后备保护要包括什么呢?过流?过负荷?瓦斯温度?是否还包括负荷电压?小弟十分着急,明天就要用还望各位大侠尽快回复!谢谢!