我做一个层面积只有1500的多层商场,我按(火灾自动报警系统设计规范)3.1.1


建筑高度不超过24m的民用建筑,1.设有空气调节系统的或每层建筑面积超过2000平方米、但不超过3000平方米的商业楼、财贸金融楼、电信楼、展览楼、旅馆、办公楼、车站、海河客运站、航空港等公共建筑及其他商业或公共活动场所;


不够二级保护,没设消防报警。


但专家组一位专家却按 附录D 火灾探测器的具体设置部位(建议性) D.3 二级保护对象


D.3.11 商业餐厅,面积大于500m2的营业厅、观众厅、展览厅等公共活动用房,高级办公室,旅馆的客房。


提出要设消防报警,


是专家把因果搞反了,还是我没弄明白规范?请大家帮助。



全部回复(7)

只看楼主 我来说两句
  • zhaokaikai
    zhaokaikai 沙发

    专家亲自挖泥烧砖???啥臭水平。。

    下次再碰到。。楼主一定要臊臊他。。

    这么薄一本规范。。竟然看成这样。。还专家呢。。

    2004-07-30 17:42:30

    回复 举报
    赞同0
  • 薄荷hhy
    薄荷hhy 板凳

    小电容MM的理解重点是放在后面的面积上,我认为按面积来说,同意电容MM的理解,1500M2是不必做的,但只要有中央空调,无论面积大小,就都应该做消防报警了。