土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 季节性用电用单独变压器带好吗?

高层建筑中,经常有空调机组,约200~300kW,一般为两部!


此种情况,使用两台主变分别带,还是用一台独立变压器带该负荷呢?


请教!!

全部回答(6 )

  • s9
    s9

    楼上几位审题不太清,楼主问的是两套空调设一台变压器还是2台变压器好。

    单从用电节能及效率角度,2台变压器当然好,设两套空调机组就是考虑可随时停用一组。当用一台变压器带2套设备,停一套空调机组,变压器负荷率太低。

    但问题总有两方面,设两台变压器及相关设备一次性投资高,还增加建筑用地。要进行经济技术分析。建议方案阶段设2台变压器(高层说不定空调还可按二级负荷考虑也不会有人反对,现如今没空调屋里有电有屁用。),下阶段让业主和供电局去扯,让他们去分析吧,留有余地又省事。

    注册考试考投资控制是合理有必要嘀。

    2004-07-29 19:50:29 来自 PC 评论 举报
  • cgzhehorse
    我们这里基本电费13元/KW,/月,停掉没用变压器很经济
    2004-07-29 13:21:29 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(6条)
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.12 万条内容 · 306 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10