土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教板换蒸汽换热中遇到的问题

请教板换蒸汽换热中遇到的问题

发布于:2012-10-31 12:20:31 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
有个问题请教各位,我们在用的板换,一侧进类似油的物质,一侧进蒸汽换热. 现在的问题单独把蒸汽打开,排气口有气出来,在蒸汽没有关的状态下,把冷侧泵的泵打开蒸汽排气口马上就没有气出来了.而且冷侧的温度也上不去.

请各位帮帮忙

全部回复(8)

只看楼主 我来说两句
  • nbyhjxzz
    nbyhjxzz 沙发
    这种情况最好现场查看一下,了解得更清楚
    2012-12-26 11:22:26

    回复 举报
    赞同0
  • wanlirn
    wanlirn 板凳
    疏水温度与冷质差不多 蒸汽量不够
    疏水温度与饱和温度差不多 换热面积不够
    另外 冷侧是直通 还是循环
    一般板换用蒸汽压力都比较低 2-3kgf吧 也有可能阻力降大 蒸汽加不进去 疏水阀是什么类型 的有说道。。。。。。。。。。。。
    2012-11-05 22:11:05

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(8条)
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.34 万条内容 · 501 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

板式换热器的维修

板式换热器除了在特殊情况下的检修外,还应进行定期的维修。由于板式换热器拆装方便,维修简单,一般也不用特殊的工具和设备。根据不同的情况可采用不同的方法,如果设备没有发生渗漏,只是传热系统K有所下降,则可不拆开换热器,而用一个闭路系统将除垢液打入设备内循环数小时即可。现场没有这种条件,而且拆开设备或发现结垢不太严重时,可不取下板片而用水直接冲洗,同时用柔软刷子刷洗即可。一、正常运行维修① 需要维修的设备,应按安装顺序逆行拆开换热器。② 在石油、化工行业中应用的设备,应按检修周期进行定期维修。③ 设备内的介质如果是易燃、易爆或腐蚀性较强的介质,至少每年应维修一次。④ 在其它行业中使用的板式换热器,如果未发生渗漏,最好三年能维修一次。