土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 螺杆式制冷压缩机比较常见的故障

螺杆式制冷压缩机比较常见的故障

发布于:2012-12-10 17:11:10 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
故障原因处理
第一节;启动负荷过大或根本不能启动
1、压缩机排气端压力过高2、滑阀未停在0位3、机体内充满润滑油或制冷剂4、运动部件严重磨损、烧伤5、电压不足
处理;1、通过旁通阀使高压气体流到低压系统2、将滑阀调到0位3、盘车排出积液和机油4、拆卸检修或更换零部件5、检查电网
二、 机组发生不正常震动
1、机组地脚螺栓未紧固2、管路震动引起机组振动加剧3、联轴器同心度不好,4、吸入过多的油或液体5、滑阀不能定位且在哪里振动6、吸气腔真空度过高7、
处理;1、拧紧地脚螺栓2、加支撑点或改变支撑点3、重新找正4、停机盘车使液体排出压缩机5、检查卸载机构6、开吸气阀检查吸气过滤器
三、压缩机运转后自动停机
1、自动保护值设定不合适2、控制电路存在故障3、电机过载
处理;1、检查并适当调整设定值2、检查电路消除故障3、检查原因并排除
四、压缩机制冷能力不足
1、滑阀的位置不合适或其他故障2、吸气过滤器堵塞3、机器磨损严重造成间隙过大4、吸气管路阻力损失过大5、高低压系统存在泄漏6、喷油量不足密封性能减弱7、排气压力远高于冷凝压力
处理;1、检查指示器或角位移传感器的位置检查滑阀2、拆下吸气过滤网并清洗3、调整或更换零件4、检查吸气截止阀或止回阀5、检查旁通阀及回油阀6、检查油路系统7、检查排气管路及阀门消除排气系统内阻力
五、运转时机器出现异常响声
1、转子齿槽内有杂物2、止推轴承损坏3、主轴承磨损转子与机体摩擦4、滑阀偏斜5、运动部件连接处松动
处理;1、检修转子及吸气过滤器2、更换止推轴承3、更换主轴承4、检修滑阀导向块机导向柱5、拆开机器检修加强放松措施
六、排气温度过高
1、压缩比较大2、油温过高3、吸气严重过热或旁通阀泄漏4、奔油量不足5、机器内部有不正常摩擦
处理;1、降低排压减小负荷2、清洗油冷降低水温或加大水量3、增加供液量加强吸气保温检查旁通管路4、检查油泵及供油管路5、拆解机器
七、排气温度或油温下降
1、吸入湿蒸汽或液体制冷剂2、连续无负荷运转3、排气压力异常低
处理;1、减小供液量降低负荷2、检查卸载机构3、减小供水量及冷凝器投入台数
八、滑阀动作太快
1、手动阀开启度过大2、喷油压力过高
处理;1、关小进油截止阀2、调小喷油压力
九、滑阀动作不灵活或不动作
1、电磁阀动作不灵活2、油管路有堵塞3、手动截止阀开度太小或关闭4、油活塞卡住或漏油5、滑阀或导向键卡住
处理;1、检修电磁阀2、检修3、开打截止阀4、检修油活塞或更换密封圈5、检修
十、压缩机机体温度过高
1、压缩比过大2、喷油量不足3、吸气严重过热或旁通阀泄漏4、运动部件有不正常摩擦同排气温度过高
处理;检修压缩机或更换止推轴承
十一、压缩机轴封泄漏
1、轴封供油不足造成密封环损坏2、油有杂质磨损密封面3、装配不良弹簧弹力不足4、0型圈变形或损伤5、动静环接触不严密6、油中制冷剂液体过多
处理;1、调整油压或检查油路2、检查精油过滤器3、调整4、更换5、拆下重行研磨6、停机进行油加热
十二、喷油压力过低
1、油封内油量不足2、油中制冷剂含量过多3、油温度过高4、油泵磨损或油压调节阀故障5、油粗精过滤器磨损6、压缩机内部泄油量大
处理;1、加油或回油2、停机进行油加热3、降低油温4、检修或更换,或调整油压调节阀5、清洗滤芯6、检查转子,滑阀,平衡活塞
十三、回油不畅
1、二级油封滤网脱落2、回油阀或过滤器堵塞
处理;1、检修2、清洗
十四、压缩机耗油量增大
1、油压过高或喷油量过大2、压缩机回液3、排气温度高油封效率降低4、分油滤芯效率降低5、分油滤芯脱落或松动6、二级油分内油位过高7、回油管路堵塞
处理;1、调整油压或检修压缩机2、关小蒸发器及经济器节流阀3、参考排气温度过高4、更换滤芯5、紧固或更换胶圈6、放油或会有降低油位7、清洗疏通油路
十五、油分油面上升
1、系统内的油回到压缩机2、过多的制冷剂进入油内3、立式油分液面既有凝液
处理;1、放油2、提高油温加快蒸发3计算实际高度
十六、停机时反转
1、吸排气止回阀关闭不严2、防倒转的旁通管路失效
处理;1、检修消除卡阻2、检查旁通管路及电磁阀
十七、吸气温度过高
1、系统制冷剂不足过热度增大2、供液阀开度小或管路堵塞3、旁通阀泄漏4、吸气管路保温不良
处理;1、捡漏补充制冷制2、增加供液检查管路3、检查A\B电磁阀及回油阀4、检查或更换绝缘层
十八、吸气温度低
1、蒸发器供液量过大2、蒸发器换热效果降低
处理;1、调整节流阀或热力膨胀阀2、清洗蒸发器或放油
十九、吸气压力过低
1、蒸发压力过低换热温差大2、系统制冷剂不足3、供液阀开度小回气管路阻力过大4、吸气截止阀开度小或故障5、吸气过滤器脏堵或冰堵
处理;1、检修蒸发器增大载冷剂流量,减少压缩机负荷2、检漏充注制冷剂3、增加供液检查管路4、开大吸气阀门或检查阀头5、清洗过滤网清除水分
二十、冷凝压力过高
1、冷却水温度高或水【风】量不足2、对蒸发冷来说空气湿度过大3、冷凝器结污或有油污4、冷凝器积液过多5、不凝性气体太多
处理;1、降低水温或增大水【风】量2、加大风量3、清洗除污放油4、及时排放过多凝液5、及时排放空气
  • hailinwsk
    hailinwsk 沙发
    学习了 支持下
    2014-03-17 10:20:17

    回复 举报
    赞同0
  • zj_19901123
    zj_19901123 板凳
    henhao xuexile
    2013-11-06 21:27:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.01 万条内容 · 112 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地暖管接反了有什么影响

小区原来是暖气片的,现在家里想改地暖,但水温太高,施工的说把近户的回水管接到地暖的供水管上,近户的供水接回水上,这样行吗?不行的话怎么办

回帖成功

经验值 +10