土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 我想知道三绕组变压器怎么计算短路电流

我想知道三绕组变压器怎么计算短路电流

发布于:2013-02-01 20:30:01 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我想知道三绕组变压器怎么计算短路电流

全部回复(16)

只看楼主 我来说两句
  • diangan123
    diangan123 沙发

    楼主的问题都没有回答啊,我认为看电源侧在哪里,在高压侧就用高低阻抗,如果高、中都有电源,应该按照高中短路阻抗折算提供低压侧的电流。变压器的容量应该按照电源侧的容量,本例中110kV侧容量。不知说明白了吗?

    2023-01-26 10:52:26

    回复 举报
    赞同1
  • fitman
    fitman 板凳
    1、如果是一个运行的系统,计算等效阻抗时是应该考虑中压侧的影响的,也就是计算时选用的Sn必须减去中压侧的实际运行Sm;
    2、但由于计算短路电流一般按最严重的工况来校验开关及母线,所以这时设定中压侧是没负荷的,因此这时候是不用考虑中压侧的影响。