变配电室和配电室室内比室外高多少?

发布于:2013-03-22 09:05:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
变配电室和配电室室内地面比室外和其它房间高多少? 经常遇到这种问题 我记得好像有时候是50mm 有时候是150mm 有时候是300mm 不知道有没有规范规定啊?

全部回复(7)

只看楼主 我来说两句
  • tianyazhilv
    tianyazhilv 沙发

    GB50058-2014《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》5.3.5::可燃物质比空气重的爆炸性气体环境,位于附加2区的配电室设备层地面应高于室外地面600mm。

    2023-03-28 15:13:28

    回复 举报
    赞同1
  • 北方郎
    北方郎 板凳
    爆炸危险区域附近配电室要高出0.6m。
    地上配电室要高于室外0.3m。
    地下配电室要设门槛。
    2016-08-24 22:53:24