结构koala
沙发
建立有,弯矩也有,事实上肯定是有侧向刚度的,但是因为高宽比比较大,侧向刚度比高宽比较小时小太多,正常使用中结构的侧移是很小的,这么小的位移,这么小的刚度,产生的内力自然很小了,为了方面直接令其为0,并把这很小的刚度作为安全储备,一举两得~个人看法,切勿轻信!
2013-07-27 23:07:27
赞同0
-
wkh1111
板凳
结构k。o。ala 发表于 2013-7-27 20:09 铰接肯定不是的7.2.3 进行地震剪力分配和截面验算时,砌体墙段的层间等效侧向刚度应按下列原则确定: …照您这么说。。。没有剪力 那也没有弯矩了??这样和弯曲为主是不是矛盾了呢?我对砌体也不了解 在抗震里看到的。。请指导呵呵