土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ IT系统可以局部做TN系统吗?
请问给位前辈:在IT系统中,照明部分可以做成TN系统吗?通过照明变压器变为220V,且变压器中性点接地。有没有相关规范规定?

全部回答(14 )

  • zzs885726

    为什么要采用这种方式解决220v的照明电源,IT系统是可以引出中性线的呀,只是不要将星型接点(中性点)接地就可以了。

    2023-04-18 09:39:18 来自 PC 评论 举报
  • 雾霭晨曦

    所谓低压系统,都是从变压器算起的。也就是说在现有系统中加一台隔离变,重新做中性点接地,就可以实现IT系统中局部做成TN系统了。接地并不是真的要接在大地上,只要跟接地网可靠连接就算是接地。不过大多数情况下都是TN系统局部做IT系统,很少有反着来的。

    2023-04-07 20:31:07 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(14条)
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.77 万条内容 · 1889 人订阅

猜你喜欢

回帖成功