土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教一个电压偏差范围的问题

请教一个电压偏差范围的问题

发布于:2015-04-13 21:44:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如果电压偏差值为+7%跟+5%,请问电压偏差范围是多少,请教好多人,有人说7%的有人说2%的。最终也没有一个结论。
先说下个人的看法,12325-2008 4.1 供电电压偏差的限值 异号绝对值相加,同号取绝对值最大(不是原文就这个意思)。我个人是这么理解这个供电偏差范围的词的,这个词本身就是由电能质量这部分提出来或者说是延伸出来的,那么这个词就代表着电能质量,那么就要从电能质量这个角度来理解这个词。所以我个人认为12325-2008 4.1虽然说是供电电压偏差的限值,但是实际上说的是供电电压偏差范围的限值,抛开限值是几不讨论,个人认为下边的求法就是供电电压偏差的范围,而且区分了同号与异号的求法,只不过在规范定义上,没加范围这2个字。这是我的一点看法也希望大家都说出自己的看法与对这个地方的理解,我就当是抛砖引玉了。

全部回复(3)

只看楼主 我来说两句
  • 风平浪静02

    供电电压偏差属于供电质量范畴。按照全国供电营业规则(供规):

    35kV及以上供电电压的,电压正、负偏差的绝对值之和不超过额定电压的10% 。这里没有具体规定正多少,负多少。

    10kV及以下的三相供电的,为额定值的±7% 。

    220V单相供电的,为额定值的+7%,-10%。

    电压在上述范围内波动,电能质量是合格的。因为电压值是一个波动值,所以波动范围是存在的。

    这个波动范围是由供电的安全性,经济性,对负载影响程度综合考虑结果。

    负载对电压有特殊要求的,不在此规定范围。

    2018-11-09 22:46:09

    回复 举报
    赞同0
  • 邓799771035
    邓799771035 板凳
    注册供配电,目前有在注册吗?
    2018-11-09 15:15:09

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(3条)