湿式自动喷水灭火系统的应用及管理

发布于:2015-06-23 16:08:23 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1、湿式自动喷水灭火系统的维护现状
  1.1、设备问题
  (1)标示不明。阀门开闭应有专门的标志,以便日常维护时检查,但部分单位没有明显的阀门开闭标志。
  (2)压力开关、水力警铃误报。
  (3)排水不畅。湿式自动喷水灭火系统的排水设施主要为末端试水装置处的放水阀和湿式报警阀处的泄放试验阀,其功能为开启泄水时起排水作用。但许多系统排水设施的排水量小于试验阀的泄水量或者干脆不设排水设施,试验阀在开启后便会造成“水灾”。
  (4)水泵接合器的补水设施不符合要求。根据GB50045-1995(2005年版)《高层民用建筑设计防火规范》(以下简称《高规》)和GB 50016-2006《建筑设计防火规范》的规定,水泵接合器应设在距消防水源15~40m范围内,且便于消防车使用。但在实际中,部分单位水泵接合器周围虽有室外消火栓却无法正常使用,一旦发生火灾,消防队员赶到火场,根本就无法使用水泵接合器。
  (5)末端试水装置设置不合理。根据GB 50084-2001(2005年版)《自动喷水灭火系统设计规范》(以下简称《自喷规》)的规定,末端试水装置应设置在最不利点处,且应有足够的排水能力。可是有些单位为了便于使用,将末端试水装置安放在走廊、房间或厕所的吊顶内,试水极不方便。
  (6)喷头安装及维护管理不当。①建筑装修中,闭式喷头没有采取相应保护措施,以致水泥砂浆、涂料、油漆等附着在闭式喷头的热敏感元件上,造成闭式喷头不能正确感温,延长灭火动作时间。②一些大空间建筑因二次装修或使用功能变化而被分隔成许多小间,原本按大空间设计的喷头却没有因空间分隔变化进行调整,一些分隔区域内没有喷头,或者有喷头但位置不当,从而出现了喷头保护的盲区。③部分直立型、下垂型喷头,其溅水盘距离顶板的距离太近,使火灾发生时洒水受到影响;部分喷头则安装得距顶板太远,超出了150mm,这样会使感温元件在火灾发生时升温较慢,有些甚至不能接触到热烟气流,使喷头不能及时开启。另外在图书馆、档案馆、商场、仓库等有大量堆物的场所,其堆物与喷头的距离往往太近而使这些堆物在火灾发生时处于喷头的保护范围之外)
  (7)水流指示器误报。水流指示器是自动喷水灭火系统中的重要组件,一般安装在系统各分区的配水干管上,是一种将水流信号转换成电信号的报警装置。通常水流指示器的报警信号被送到报警器或控制中心,显示喷头喷水的区域,对系统实施监控,起报警的作用。水流指示器误报,主要表现在系统稳压泵或变频泵运行时产生的水压波动。引起水流指示器误报的主要原因是:水流指示器无延时功能或延时时间调节太短,再加上水流指示器的灵敏度调节太高。
  1.2、联动问题
(1)自动喷水灭火系统压力开关不能直接启动消防泵。有些单位湿式自动喷水灭火系统压力开关的启动信号先反馈回报警控制器,再由控制器发出联动指令启动消防泵。而这种作法是不符合《高规》及《自喷规》中压力开关应能直接启动消防泵的有关规定。一些安装了火灾报警系统的场所投入正常使用一段时间后,由于报警系统的维护管理不当,导致系统损坏或故障,无法正常运行,此时一旦发生火灾,压力开关不能启动消防泵,只能靠手动启动消防泵,延误灭火良机。
  (2)水流指示器、压力开关信号与水泵的联动关系。水流指示器和压力开关都是在系统动作时因水流的动作而引发自身动作,并输出电报警信号来监测系统动作与否的装置,所不同的是,水流指示器一般在中分区水平管与竖管相接处,而压力开关位于湿式报警阀延迟器后的水力警铃进人管道上。从理论上讲,它们中任何一个动作都能证明系统已经动作(即喷头打开,开始灭火),而在实际情况下,水流指示器与压力开关,尤其是水流指示器误报较多,故对喷淋泵的联动控制应当实行水流指示器、压力开关两者的信号都已出现并被接收后(即“与”门控制),联动喷淋泵启动。而部分单位存在两者任一动作都可启动喷淋泵,成为“或”门控制的情况。这样一旦水流指示器误动作或者测试水力警铃引动压力开关时均会启动喷淋泵,导致在日常使用中单位为防止泵的频繁启动,将联动柜放于手动位置,更有甚者将消防泵电源切断,这样一旦出现火情必然导致系统动作缓慢或失灵,失去其应有的作用。
  (3)部分单位消防设施操作维护人员对喷淋系统的动作原理不了解,对喷淋头的动作过程不了解,甚至有些人员认为只要产生烟气,湿式自动喷水灭火系统即会动作,因此将消防控制室和联动柜均放在手动档。
2、湿式自动喷水灭火系统的维护管理
   加强湿式自动喷水灭火系统的维护管理,其最终目的是要达到其两个基本功能的要求,一是能在火灾发生后自动进行喷水灭火;二是能在喷水灭火的同时发出警报。
  2.1、设备要求
   (1)消防水源的要求。消防水源是自动喷水灭火系统的基础,水源达不到要求,再好的设备都只是空架子。因此企事业单位要经常查看消防水池的情况,确保水位符合要求及消防用水不被他用和补水设施正常;保证消防水箱水位及消防用水不被他用的设施应正常;消防水箱出水管上的止回阀关闭时应严密;消防水泵启动后,查看消防水箱水位是否上升。
  (2)相关阀门的启闭要求。消防阀门就像一扇扇安全门,阀门启闭不符合要求就会导致灭火不能得到顺利开展。在湿式自动喷水灭火系统的日常检查中要确保各消防泵的进出水阀门、稳压泵的进出水阀门、水源总阀、报警阀组的控制阀、水泵接合器控制阀、水流指示器信号阀等处于常开状态,确保发生火灾时系统能自动启动并保证连续供水。
  (3)水泵接合器。应有注明所属系统和区域的标志牌;控制阀及泄水阀启闭灵活;单向阀安装方向应正确;止回阀应严密关闭。
  (4)湿式报警阀组的要求。注明系统名称和保护区域,压力表显示应符合设定值;控制阀应全部开启,并用锁具固定手轮,启闭标志应明显;采用信号阀时,反馈信号应正确;报警阀等组件应灵敏可靠;打开试验阀,压力开关动作应向消防控制设备反馈信号。
  (5)水流指示器的要求。水流指示器应有明显标志;信号阀应全开,并应反馈启闭信号;开启末端试水装置,查看消防控制设备报警信号;关闭末端试水装置,查看复位信号。
  (6)喷头的要求。喷头的选择与安装型式应正确;闭式喷头玻璃泡色标应符合设计要求;不得有变形和附着物、悬挂物。应对湿式自动喷水灭火系统中的闭式喷头采取保护措施,以防止涂料、油漆等附着在闭式喷头的感温元件上,造成闭式喷头不能正确感温作用,延缓灭火动作时间等不良后果。
  (7)末端试水装置的要求。查看阀门、试水接头、压力表和排水管应正常。
  2.2、系统的联动要求
  (1)在临警状态下,静水压力满足报警阀组初始压力要求,且最不利点压力不小于相应的喷头压力。
  (2)当消防水泵控制柜调到自动档时,在消防控制室远程启动喷淋泵,消防喷淋泵应能正常启动,并能显示水流指示器、压力开关、水泵等是否处于状态的反馈信号。
  (3)当消防水泵控制柜调到自动档时,在湿式报警阀组处模拟放水,查看测量报警动作状态,输出信号情况和消防水泵启动、联动、控制盘显示情况是否符合检验要求;水的流量和压力应符合检验要求
  (4)泵房现场手动启、停喷淋泵,运行正常。①在消防水泵房内通过开闭阀门将喷淋泵出水和回水构成循环回路,保证试验时启动喷淋泵不会对管网造成超压;②手动启动喷淋泵,通过钳形电流表测量启动电流,通过秒表记录水泵从启动到正常出水运行的时间不超过30 s;③喷淋泵运行后观察控制柜上的启动信号灯是否正常,水泵运行时是否有周期性噪声发出,水泵基础连接是否牢固,通过喷淋泵控制柜上的停止按钮停止喷淋泵。
  (5)主备泵切换功能正常。当消防水泵控制柜调到自动档时,将喷淋泵控制装置内启动主泵的接触头电源摘除,启动主泵,观察主泵启动失败后备用泵是否在30s内自动启动并正常运行。
  (6)主备电源切换。主泵运行时切断主电源,观察备用电源自动投入时,喷淋泵应在0.5 min内投入正常运行。
  (7)系统联动试验时,开启末端试水装置后,查看压力表显示,出水压力不应低于0.05 MPa,消防喷淋泵应在开启末端试水装置后能自动启动。水流指示器、湿式报警阀、压力开关应动作。水力警铃应鸣响,距水力警铃3m远处的声压级不应低于70dB。
  (8)测试水泵按合器。切断喷淋泵电源,控制中心联动柜放于“手动”位置,由消防车缓慢持续加压,观测到消防喷淋泵出水压力有显示上升波动后,停止供水。
  消防设施的维护管理是一项专业性、技术性较强的工作,又涉及多方管理机制和经济利益冲突。湿式自动喷水灭火系统的维护与保养是保证系统长期稳定、准确、可靠运转的前提。使用单位必须加强系统的管理,经常性地进行维护保养,才能达到正常运行的目的,才能真正在火灾初期时有效抑制火势扩散蔓延,减少火灾损失和避免人员伤亡。
3、结语
  综上所述,自动喷水灭火系统是作为当前国际上公认的扑救室内初期火灾最有效的消防设施,也是我国应用最广、成本相对较低的自动灭火系统,能够有效的减少火灾对国家和人民群众所造成的损害。在云南,用得最多的是湿式自动喷水灭火系统,但系统被广泛运用的同时也由于多方面因素的影响,使其在火灾发生时不能发挥其应有的效果,使系统成为摆设,应付检查。我们在日常的监督管理中就要严查细查,防止社会单位钻空子,同时要加强对单位管理人员及系统操作人员的培训教育,让他们主观上重视,客观上有所作为,将湿式自动喷水灭火系统维护好,管理好。