盈建科里面为什么我用防水板+桩基没法计算?只能用筏板?
盈建科里面为什么我用防水板+桩基没法计算?只能用筏板?
如下图,请教各位大神,这个是怎么一回事儿啊?
发布于
2015-09-01 22:25:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
了无江南
到防水板设计里去查看
2017-06-21 11:38:21
来自 PC
评论
举报
eack911
概念问题。防水板加桩基是桩基础+地梁+防水板,地下室底板受水浮力,桩筏基础底板是筏板,受基底反力!
2016-07-05 21:01:05
来自 PC