土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 楼梯间正压送风系统求教
规范要求混凝土风道风速不超过15m/s。
如果是楼梯间正压送风系统风速一般设计多少风速呢?风压如果按照估算,10Pa/m计算可以吗?

全部回答(1 )

  • 思想集大成者
    可以,我也是按这个估算,每个土建风道粗糙程度都不同,这样估算就可以了。
    2017-05-03 10:38:03 来自 PC 评论 举报