土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 关于机房空调长配管的设计注意事项

关于机房空调长配管的设计注意事项

发布于:2015-09-11 13:46:11 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
小弟在一家精密机房空调公司 ,当初设计时考虑成本方面,将贮液器、供液电磁阀、单向阀都取消,也未考虑机房空调一般都会有长配管的安装。现发了小批量到客户现场,反晚压缩机开机会保护。目前很是苦恼,向论坛高人咨询以下问题
1. 现场空调外机与内机高度差在4-30m。像这样的状况如何解救。
2. 增加供液电磁阀不知道能否解决问题
3. 贮液器如果选型

售后反映制冷剂充注基本在每台3kg 左右(5KW的冷量,由于连接管长度的原因),但高压基本正常,高压:19bar 低压6 bar (表压)
各位老师请指点
谢谢

全部回复(50)

只看楼主 我来说两句
  • yuanzebin
    yuanzebin 沙发
    游荡四方 发表于 2015-9-12 07:19 荣昌啊,你给出个改进的方案啊,在这里指手画脚,指责发帖人,绝活必有过人之处,发几个帖子吧。荣昌老师,除了这个贴子,我今年都没有发过其它贴子的。
    2015-09-12 12:38:12

    回复 举报
    赞同1
  • yuanzebin
    yuanzebin 板凳
    斗战圣佛 发表于 2015-9-12 11:14 唉!从某些意义上讲省钱 = 费钱呐!为什么有品牌呢?因为人家讲规矩、讲原则、讲可靠哇!你好。说实在的,这对于我们做技术的来说是不想省成本,我们希望是在保证机组性能的前提下能够很好的控制成本。但商务方面压力很大,在中国国情就是如此,我公司在机房空调行业除了艾默生也就我们公司了。但迫于中国的竟争压力,没办法,只能随大流,现在出了这种问题,售后把所有的责任都推到技术部。
    2015-09-12 11:31:12

    回复 举报
    赞同1
点击查看全部回复(50条)
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备研发

返回版块

1.62 万条内容 · 149 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冷水机常说的功率定义

请教各位老师,冷水机选型要求:50升水 20度1小时降到5度,体积×比热×温差÷升温时间=KW,根据这个算出的功率是压缩机的电功率还是5度时候的蒸发温度制冷量

回帖成功

经验值 +10