土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 解析风机盘管凝结水盘的问题

解析风机盘管凝结水盘的问题

发布于:2016-03-09 09:31:09 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
1 凝结水盘多为一次压制成型,外贴保温材料。有的产品保温层过薄,表面产生凝结水;有的产品保温层与凝结水盘之间粘贴不紧密,甚至有开胶现象,导致表面产生凝结水。凝结水盘均为平底水盘。安装人员往往将整机倾斜一定角度,以便排水。这样导致风机盘管电机在非水平状态下长时间运行后轴承易跑内圈,最终因运行噪声过大,不得不更换电机。

2 凝结水盘均为开式。开式凝结水盘装于吊顶内,各种杂物如灰尘、老鼠屎等易存于其中,需定期清洁,否则会堵塞凝结水管。

3 凝结水盘无任何预警保护措施,只有在天花板被水漏湿后才能发现。

综上所述,开式凝结水盘的设计需根据实际使用进行调整,如:

1 凝结水盘高水位点设置两个电极,接入风机盘管控制电路。一旦水位达到高水位,两个电极导通,风机盘管断电停机或声光报警。

2 "凝结水盘上设置带网眼的活动盖板,改开式为闭式,既保证表冷器的凝结水有效地滴入水盘,又可有效地防止异物进入凝结水盘。

3 将凝结水盘平底改为具有一定坡度的斜底,排水口设于最低点。安装时,直接对风机盘管-个吊装点找平即可。

风机盘管的性能指标主要有:风量和热交换量。风量由风机选型确定;热交换量则与盘管的传热面积、热(冷)媒的温度和流量以及经过盘管的空气温度和流速等因素有关。风机盘管是集中式空调系统中采用最广泛的末端设备。风机盘管的合理选用不仅直接影响空调效果,也是保证系统正常运行重要环节。送风和供冷(热)是风机盘管的基本功能。“风”是温度的载体,直接影响供冷量、送风温差、换气次数以及室温梯度等,决定了空调精度和舒适性。因此,保证足够的风量是实现预期空调效果的先决条件。

全部回复(3)

只看楼主 我来说两句
  • 快乐的设计师
    学习了,谢谢分享。
    2016-03-16 10:07:16

    回复 举报
    赞同0
  • ljzdyxwj
    ljzdyxwj 板凳
    很好的经验总结,楼主辛苦了。
    2016-03-16 09:58:16

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(3条)

通风排烟

返回版块

13.79 万条内容 · 515 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

▲●▼新汽车库防火规范中的排烟量选定问题请教!!

新的汽车库防火规范中说排烟量按照表8.2.5选定,而防烟分区面积是不宜大于2000㎡,那就是说最大时可以到4000㎡?那么4000㎡一个防烟分区时还可以按照表8.2.5选定排烟量么? 我们这的赵博士都缴械投降了。。求大神指教啊~

回帖成功