土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 400V低压柜,带的直接启动的水泵电动机,45KW,低压去了设计院设计的100A的,

400V低压柜,带的直接启动的水泵电动机,45KW,低压去了设计院设计的100A的,

发布于:2016-04-27 21:41:27 来自:电气工程/供配电技术 17 1177 [复制转发]
能正常启动电机,启动后有时会跳塑壳断路器'有人知道原因吗

全部回复(17)

只看楼主 我来说两句
  • 孤客1235
    孤客1235 沙发

    过载还总不烧水泵,哎
    2016-04-28 21:13:28

    回复 举报
    赞同0
  • 孤客1235
    孤客1235 板凳

    电机小了怎么说?这边主要是设计院大包工程,他们设计还他们施工,买我们的电气设备,其中的沟通你懂的……现在烧的我们的电气设备,他们把责任推给我们,设计的问题还得我们指出来他们才会认,得有理有据
    2016-04-28 21:12:28

    回复 举报
    赞同0
  • 孤客1235
    孤客1235 地板

    这边做的是精甲醇。滤水的
    2016-04-28 21:09:28

    回复 举报
    赞同0
  • 孤客1235
    孤客1235 4楼

    对,水泵运行30分或1小时突然电流增大顶跳断路器,时间不固定,有时一天不跳一回,有时一天跳几回
    2016-04-28 21:08:28

    回复 举报
    赞同0
  • 合十
    合十 5楼
    水泵电机是用于什么行业?建议LZ找找设备供应商分析故障
    2016-04-28 11:13:28

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(17条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.72 万条内容 · 1821 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

配网线路现场查勘要点之杆塔杆身

1.杆塔倾斜,横担歪斜,铁塔主材弯曲; 2.塔材、拉线(棒)等被偷盗破坏或锈蚀; 3.拉线锈蚀、断股或松弛、张力不均; 4.砼杆出现裂纹过裂纹扩展,混凝土脱落,钢筋外露,脚钉缺损; 5.利用杆塔拉线作起重牵引地锚,在拉线上栓牲畜,悬挂物件; 6.杆塔或拉线上有危及供电安全的巢以及有蔓藤类植物附生。 7.杆塔倾斜、横担歪斜超过以下数值时:混凝土杆倾斜度1.5%、铁塔倾斜度1.0%、横担歪斜度1.0%;

回帖成功

经验值 +10