假如一个厂区,里面有4个普通厂房,他们的室外消防用水量均为10,15,25,30L/s,请问,算负荷等级的时候怎么计算?是按最大单体的消防用水量计算?还是合计?还是分别考虑?

全部回答(12 )

  • 无名2520

    整个园区共用的消防设备,消防控制室、消防水泵房是按照最高级别供电。

    其它单体自用的应急照明、防排烟风机按照各自单体消防负荷等级供电。

    需要注意 室外消防用水量大于30L/s的厂房(仓库)消防用电是二级负荷。

    最大只有30L/S的话,那就全部是三级负荷了。

    2023-04-06 11:26:06 来自 PC 评论 举报
  • fish04

    厂区所有消防设备负荷等级按最大(如消防控制室用电、消防水泵等)的考虑,其他可根据单体定

    2023-03-30 08:51:30 来自 PC 评论 举报