土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防烟楼梯间的风量计算

防烟楼梯间的风量计算

发布于:2004-12-29 21:40:29 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请教各位网友:我们这有一个高层工业厂房,防烟楼梯间的风量为30000M3/H,风压为1300PA,门为密封门,无窗,加压风机开启后楼梯间的正压很大,估计为1000PA,人从外面根本无法打开门进入楼梯间,请问怎么解决这个问题?

全部回复(12)

只看楼主 我来说两句
  • nky6666
    nky6666 沙发
    方法一:换风机,
    方法二:在出风总管上开一个口,设调节阀,将一部分风排至室外,保证室内50Pa即可。消防部门验收只测压力,不管风量多少。
    方法三:设余压阀,将压力泄至室外,估计要设多个
    2005-02-15 16:02:15

    回复 举报
    赞同0
  • bowyorzhui
    bowyorzhui 板凳
    风压太大了,最好换设备,要不就加泄压阀啊,不过有些浪费啊!
    2005-02-14 19:20:14

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(12条)
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.8 万条内容 · 520 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

半地下车库通风问题,急!

各位:半地下车库,超2000平米是否设机械排烟和机械通风吗?急! 如果有可开启窗的话,是否采取自然的即可。

回帖成功

经验值 +10