消防工程施工质?通病个案分享材料喷淋管卡箍配件品牌、标识及外观与样板审批?符。 规范要求 安装前加工-喷?管?割面存有飞边、毛?。 规范要求 施工-喷?主管于越变形缝处未有设置管道伸缩器。 规范要求 注意事项 1.与建筑图协调,注意变形缝/伸缩缝位置,设置伸缩器; 2.伸缩器的安装及材?审批,应符合设计和规范要求,获顾问/设计院同意,确认使用。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8)
只看楼主 我来说两句举例:在潮湿的夏天,你的室内设计温度假设是25度60%, 露点温度查焓湿图,假设是18度,露点送风就是你新风出风口的温度是18度,为啥呢,假设你送风温度是16度,低于室内的露点温度了,16度的送风吹到天花板,或是窗户上,局部的天花板或窗户就变成16度了,旁边充满了25度60%的室内空气就会结露,产生凝结水,地上墙上窗上湿湿的,影响房间的使用。
露点送风=不会使房间产生凝结水的最低送风温度,不管是新风还是送风都是一个道理,送风温度越低风量就可以约小,也就越省钱,也就是小风量大焓差,但舒适性也就越差
希望能帮到你
回复 举报
回复 举报
露点送风空调系统是相对与再热式空调系统而言的,所谓露点送风,即:将通过室内状态点的热湿比线与相对湿度90%~95%的等湿度线相交点作为送风状态点,听起来挺绕口的,其实就是将送风处理到冷盘管表面平均温度的饱和状态点。这种送风方式最大的优点就是可以节省能量,因为它采用的是最大送风温差送风,从而避免了再热式采用比较固定的送风温差时,对空气进行再热过程的能量损耗。由于露点送风温差大,可以相应减少送风量,并最终降低风机能耗。这中送风方式大多用于对舒适性空调系统。
其实露点送风也有一些相应的问题比如:由于其送风量小,可能出现不能满足房间换气次数的要求.或者当房间湿负荷较大,热湿比线太缓,致使热湿比线与90%相对湿度线不能产生交点,无法确定“露点”.