发布于:2005-01-10 22:02:10 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一般规定中关于机械防排烟的设置部位包括:无直接自然通风,且长度超过20m的内走道或虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道。我目前正在做的一项目设计,有点分不清算不算内走道?上传图纸,请高手及版主帮忙!!!谢谢!!!

20051101105365396878.jpg

全部回复(16)

只看楼主 我来说两句
  • hhbox
    hhbox 沙发
    排烟面积按内走道及与内走道相连的无可开启外窗房间的面积,排烟按防烟面积60m3/h,竖井风速取到12m/s。走道按40米长,2米宽,面积才80平方,一个防烟分区4800m3/h,按排烟风机最小不得小于7200m3/h。面积也不是要特别大。
    2005-01-14 21:54:14

    回复 举报
    赞同0
  • zzzzhvac
    zzzzhvac 板凳

    排烟换气次数为60次,如果利用竖井,可能面积会很大