关于车库排烟排风

发布于:2005-01-14 21:39:14 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
这是我第一次做,所以问题较多。
1.要做一个7200m2的地下车库,今天和建筑定了方案,我说不用通风机房,排烟机直接吊在顶上,是否合适
2.分两个防火分区,四个防烟分区,是不是就需要4台风机,一个分区一台,甚至更多(考虑风管高度)
3.排烟口和排风口是否需要分开,风口之间距离取多少合适
4.看文章说通风量和排烟量还不一样:通风量=3*面积*6;排烟量=实际层高*面积*6,合用系统是是否取大值(第四点我在规范上没看到,看到论坛文章后的疑问)
先谢谢各位了

全部回复(7)

只看楼主 我来说两句
  • zzzzhvac
    zzzzhvac 沙发
    谢谢各位兄弟
    2005-01-27 18:17:27

    回复 举报
    赞同0
  • cdtanj
    cdtanj 板凳


    关于第四个问题:暖通空调.动力 技术措施4.4.2中对排风的规定:层高小于3M,按实际高度计算换气体积,当层高大于等于3M时,按3M计算。
    排烟就写得没有这么详细了,只说换气次数不小于6次。
    关于第二个问题:一台排烟风机可以负责多个防烟分区的排烟,排烟量可按最大排烟分区面积乘以120立方米计算,若排烟与排风共用一个系统,设备应按风量大的进行选择。
    关于第三个问题:排风与排烟可以共用风口,但排风是上排1/3,下排2/3,而排烟全部为上排,在发生火灾时,下排的风口均需关闭,由上面的风口进行排烟,你可以反推一下排烟工况时排烟口的风速是否合理。风口的间距我一般是按照10米左右布置的(仅供参考)。
    2005-01-16 10:53:16

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(7条)
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.79 万条内容 · 515 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

是否上排烟

我最近做了一超市,每层100X39米,四层,20米高,按建筑设计防火规范,以及采暖通风与空气调节设计规范可以不上机械排烟,但审图的说不符合《暖通空调动力》第几条,我就没见过这本规范,请教大侠们是否上机械排烟?