某地下车库,分三个防火分区,六个防烟分区。请问当火灾发生时,是不是需要将发生火灾的防烟分区以及与之相邻的防烟分区的排烟系统打开,其他的分区的系统关闭??还是只需要将发生火灾的防烟分区的排烟系统打开就行了??

全部回复(5)

只看楼主 我来说两句
  • wen_23
    wen_23 沙发
    用专用的排烟口,那个报警就开那个就行啦。
    2005-01-29 16:51:29

    回复 举报
    赞同0
  • bowyorzhui
    bowyorzhui 板凳
    这个跟你的设计有关,一般设计中只开火警区的防烟分区的比较多。但是同一个防火分区的防烟分区之中因为火灾时人流影响烟气比较容易串,所以开启相邻防烟分区的也比较比较常见!
    2005-01-29 15:56:29