土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 这样计算压差对不对?

这样计算压差对不对?

发布于:2005-01-22 20:27:22 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请问:
两个相邻封闭厂房,共用一面墙 两个相邻封闭厂房送排风量均为2500M3/H,送排风机均为变频风机,一个厂房保持-150PA负压,一个厂房保持-250PA负压,为了保持两个相邻封闭厂房的负压,我是这样计算共用墙的最大允许漏风面积的, -150-(-250)=K/2*1.2*V*V,K取1.5,V=11M/S, Q=FV,于是共用墙的最大允许漏风面积F=Q/V=2500/3600/11=0.063M2.大家有没有其他看法?

全部回复(3)

只看楼主 我来说两句
  • wangscitec
    wangscitec 沙发
    我认为相邻厂房的压差是对大气,那么如何保证流入厂房内的渗透风量就是关键,至于厂房间公用墙,我们做工程没有考虑,我们使用文丘里阀保证送排风量,一般负压是排风大于送风,如果送排风风量相等,是不可能产生压差的。我的mail:wangscitec@163.com多多联系。
    2005-01-25 10:46:25

    回复 举报
    赞同0
  • gongguanglong
    gongguanglong 板凳
    好象不太合适:变频风机的调速是有限的,不能按100%计算。
    2005-01-25 09:17:25

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(3条)
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.79 万条内容 · 515 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

什么情况下一定要做消防排烟,和补风

什么情况下一定要做消防排烟,和补风?

回帖成功

经验值 +10