《灭火器规范》4.0.7,一个 灭火器配置场所内的灭火器不应少于2具。每个设置点的灭火器不宜多于5具。后用到机械五院刘卫编软件,软件上每个设置点至少都得配2个,设置点和设置场所概念是一样的吗??
接新的灭火器规范,多层住宅要设灭火器吗?新规范说多层住宅属轻危险级,按理应该设,但事实上好多小区都没有设,请问具体该如何处理?谢谢大家!
《建筑灭火器配置设计规范》(GBJ140-90)中有灭火器最大保护距离的要求,请教:灭火器最大保护距离与灭火器最大设置距离的关系是什么?是不是按照每个配置电画相应保护半径的圆圈,保证受保护建筑所有面积均受保护即可,还是配置点与点之间距离不能超过最大保护距离?譬如:最大保护距离为25m,那么灭火器配置点的最大设置距离不能超过25m,还是可以超过25m(如设置成40m,两配置点画半径为25m的圆,有重合部分,只要在每个配置点处画25m半径的圆,保证所有配置点圆能覆盖整个面就行)?说话比较罗嗦,布置各位能否明白,请指教。先行谢过。
灭火常识 1、固体火灾应先用水型、泡沫、磷酸胺盐干粉、卤代烷型灭火器进行扑救。2、液体火灾应先用干粉、泡沫、卤代烷、二氧化碳灭火器进行扑救。3、气体火灾应先用干粉、卤代烷、二氧化碳灭火器进行扑救。4、带电物体火灾应先用卤代烷、二氧化碳、干粉型灭火器进行扑救。5、扑救金属火灾的灭火器材应由设计部门和当地公安消防监督部门协商解决,目前我国还没有定期型的灭火器产品。6、灭火器的使用方法及火灾的扑救方法可参照"灭火器使用方法"。 灭火器使用方法 灭火器的分类 灭火器的种类很多,按其移动方式可分为:手提式和推车式;按驱动灭火剂的动力来源可分为:储气瓶式、储压式、化学反应式、按所充装的灭火剂则又可分为:泡沫、干粉、卤代烷、二氧化碳、酸碱、清水等。灭火器适应火灾及使用方法(手提式)1.泡沫灭火器适应火灾及使用方法适用范围 适用于扑救一般B类火灾
对于这个问题一直很困惑。根据计算选好了灭火级别,以及所需要的灭火器数量,可是选择的时候却又疑问,就是关于灭火器的充装量,因为同一个级别满足要求的有好几种充装量的。比如:我需要选择1A级别的干粉(磷酸铵盐)灭火器,满足要求的就有1Kg,还有2Kg的两种,这个时候我倒地选择哪一个呢?谢谢解答的朋友!
一层为车库,上面五层住宅,车库部分怎么设消火栓和灭火器,车库是数个单车辆单间,之间都有隔墙车库门均朝外开,车库上面住宅用户的,是否每个单间车库都设灭火器
配电柜着火不能使用泡沫灭火器或者水基灭火器,会导电,会导致电器损坏,可以使用气溶胶灭火器、气溶胶灭火装置,干粉灭火器以及二氧化碳灭火器。规范依据是《建筑灭火器配备设计规范》,其次,配电间的火灾为E类火灾,即为指带电物体和精密仪器等物质的火灾,规范推荐使用的灭火器有E类,可以是气溶胶灭火产品、干粉、1211、二氧化碳,但是,干粉灭火容易有污染,残留物不易清除,二氧化碳有毒和有致癌风险,1211灭火器由于其灭火剂对大气臭氧层有破坏,已经被弃用,所以最终还是选择气溶胶灭火产品设备用于配电间。选择气溶胶灭火产品是请选择品牌和有实力的厂家进行采购,比如,及安盾消防品牌的,他们是这行业最牛的品牌厂家。其次,配电柜需要及时更换脆化时刻表箱,以防导致短路故障的电缆线脆化点燃造成的。次之,定期维护应用电表箱,制冷标准好,不必太挨近易燃置放热原,是要查验是不是电表箱负载,以防在同一时间,一批大中型电表箱,在雷雨天气尽可能不使客户电表箱。
灭火器扑救火灾的能力是用 灭火级别 进行表示的,由 数字 和 字母 组成的,比如1A、2A、55B等,一般在
1、关于消火栓的布置:《建筑设计防火规范》8.4.3,7中说“室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。”那么假如某个建筑端部是卫生间,是否也要保证这个卫生间同时有两支水枪的充实水柱到达?2、关于灭火器的选择:如果我算得计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别为4A,那么我是否可以按《建筑灭火器配置设计规范》附录A选择两个2A的灭火器?我看给水排水设计手册上是这么算的,可我们这儿的人说不能这么算,必须选择4A的。如果是这样的话那么选择灭火器的数量又是为了什么呢?还有选择灭火器时型号与规格是否一定要对应?比如:我选型号为MF/ABC3的灭火器,那么它的灭火剂充装量一定选择3kg的?灭火器的灭火级别是由其灭火剂的充装量决定的呢还是由其型号决定的呢?都是一些很小的问题,但实在有些搞不明白,还请各位老师耐心指教!谢谢!
最近做一个厂房工程,属中危险级A类火灾,配置灭火器的时候出现问题:按照灭火器配置规范,中危险级A类火灾的每个灭火器的配置级别最少都得5A。查询灭火器配置规范后面的条文说明,国家的确有5A一个的灭火器规格!!但我所在得重庆地区市面上手提磷酸铵盐干粉灭火器最大的全是标称8kg/4A 22B的产品,根本就没有5A一个的手提磷酸铵盐干粉灭火器产品!!而且这个8Kg也疑惑很久,规范上2kg就达到乐5A啊。这种情况下怎么处理?难道非得配推车式干粉灭火器??
上海市消防局沪消发[2002]37号《关于规范建筑灭火器配置的通知》;我在作设计的时候,关于灭火器的部分有了这样的一个问题,就是没有这个文件,如果那位高人有这个文件,希望可以告知。
建筑灭火器配置设计规范 GBJ 140-90 ( 1997 年版)第 4.0.1 条A 类火灾配置场所灭火器的配置基准,应符合表 4.0.1 的规定。 A 类火灾配置场所灭火器的配置基准 表 4.0.1 危险等级 严重危险级 中危险级 轻危险级 每具灭火器最小 5A 5A 3A 配置灭火级别 最大保护面积 10 15 20 ( m2/A ) 其中A是什么意思?5A的保护面积是不是50平方米?实际使用中如何应用这两个值?多谢!
一个游乐场里面的一个餐厅,独立建筑单体,面积320平左右,里面有厨房,厕所,用餐区!!请问需要设置灭火器吗?规范里没有明确餐厅怎么设置??还有比较大的公厕(250平),要设灭火器吗?
常用灭火器分类及各类灭火器的主要用途有哪些? 1.分类: 按灭火器充装灭火剂不同。灭火器可分为7类: (1)功清水灭火器; (2)酸碱灭火器; (3)化学泡沫灭火器; (4)空气泡沫灭火器; (5)二氧化碳灭火器; (6)干粉灭火器; (7)卤代烷灭火器。 按重量和移动方式,灭火器可分为: (1)手提式灭火器。总重量在28kg以下,能用手提着灭火的器具,也称便携式灭火器。 (2)背负式灭火器。总重量一般在40kg以下,是用肩背着灭火的器具。 (3)推车式灭火器。总重量一般在40kg以上,装有车轮等行驶机构,由人力推(拉)着灭火的器具。 2.用途: (1)水型灭火器是指其内部充人的灭火剂是以水为基料的灭火器。如清水灭火器、强化液灭火器。其主要用途是适用扑救A类物质。如
最近做了一个小项目,项目虽小,但是遇到了一个以前没有注意的问题。 项目介绍:一个医药厂区里的锅炉房,燃煤锅炉,一层,层高8米,占地面积146平米,建筑面积292平米,注意这里建筑面积是占地面积的二倍,是地方的要求,因为锅炉房的高度超过了8米,建筑面积增加一倍。我问了下建筑,建筑说和他们的容积率有关,那对咱们配置灭火器就有问题了,咱们是按建筑面积配置还是占地面积配置呢。按占地面积配置的理由是灭火器又喷不了那么高,建筑高不高的没关系;按建筑面积配置的理由是建筑灭火器配置设计规范7.2.2条第1款说了建筑物的单元保护面积按其建筑面积算,而条文解释说,按建筑面积算比净使用面积(一层建筑应该等于占地面积)增加不到10%。 这就有点糊涂了,虽然这么小的建筑增加一倍对配置灭火器是没什么影响的。但是这个疑问希望大家能帮我解决,遇到这种情况是按照建筑面积算还是占地面积算呢。
2017消防工程师预测考点之灭火器、灭火器箱及配件的安装