我也在设计半框架结构,我们这地质硬,而且房子大(400平一层,三层),内墙面多,抗横切力是没问题的了。现在纠结的是,房子部分使用混凝土梁承重,部分使用传统砖墙承重,会不会墙体风缩和钢筋混凝土柱风缩不一样而让横梁爆裂?现在想知道钢筋混凝土梁韧性怎么样。
钢筋混凝土梁裂缝的防治
钢筋混凝土梁裂缝计算的一些问题
钢筋混凝土梁刚接与铰接在构造上的区别除了11G101第86页,还有其他的吗?
一混凝土梁高1500,宽300,承受均布线荷载,该梁是否会产生稳定问题,若有,应该如何计算呢?有没有什么可参考的资料?比较着急,请大家帮忙。
现浇钢筋混凝土梁该怎样起拱?混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-20024.2.5 对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱;当设计无具体要求时,起拱高度宜为跨度的1/1000~3/1000。施工时宜取多少,不影响下道工序施工。
我是一名在读学生,现在院里要进行以班为单位的钢筋混凝土梁设计实验,以下是设计数据梁长 210cm 截面尺寸 200mm * 150mm 可选钢筋 HPB235(直径6) HRB335(直径12)混凝土等级 C35以上实验梁荷载方式:分别在距梁两端1/3处施加集中荷载要求:进行配筋的设计有对这种实验设计过程熟悉的朋友请教教我如何进行全过程的设计由于是要设计尽可能高的承载力,我对这正一筹莫展,请各位大侠们帮忙,先谢了!~:handshake :handshake
本帖最后由 小角色 于 2013-5-8 09:32 编辑 摘要 关键词 引言 在我们日常的工程施工过程中,由于天气、机械等因素的影响,不得不在建筑结构层上留设施工缝。如何处理
一水池为钢筋混凝土结构,钢筋为双层双向,检测钢筋时,钢筋直径比设计小,但小钢筋的力学指标能达到大钢筋的力学指标,请问用小钢筋合适吗,能否判断钢筋施工合格?
在三幅平行的承重墙(18墙)上打了三根截面同为18x30厘米的梁, 压在墙体内的梁长度为3.6米,挑出墙体外的梁长度为1.2米, 梁上面两根主筋为18毫米的罗纹钢, 下面两根副筋为16毫米的罗纹钢, 匝筋为6毫米的线材. 梁之间的中心距离为4.5米. 如果用上述三根梁做挑梁, 可在其上建多少层层高为3米的房屋墙体(每层墙体上都开2x1.8米的窗子)?
钢筋混凝土烟囱施工工程规范
钢筋混凝土烟囱施工建设规范
钢筋混凝土烟囱施工建造规范
钢筋混凝土烟囱施工建筑规范
钢筋混凝土烟囱设计施工规范
钢筋混凝土烟囱技术施工规范
论文简介:论了在有限元软件ANSYS中用于分析混凝土材料的Solid65单元; 投稿网友:wukangzhen 上传时间: 2013-08-21
①基础处理:箱梁施工前,首先将桥跨处场地推平、碾压,压实度达到95%以上,个别软弱地基填以灰或砂砾,分层夯实,确保地基承载能力200KN/平方米。然后根据支架设计间距放出支架基础位置,上铺5厘米细砂,在细砂上沿横桥向铺设钢板桩,钢板桩口朝上,做为支架条形基础。 ②箱梁模板支架采用碗扣式满堂支架,支架在纵向每隔1.2米布设一道,横桥向在底板处间距1.3米,腹板下0.3米,翼缘板处1.5米。支架下部为螺旋调整底杆,顶端为螺旋调整顶托,长度分别为50厘米。碗扣支架搭设后,均有纵横向连杆,保证支架结构稳定。支架顶端用50型轻轨做为横梁。
本合同内K23+016.5为钢筋混凝土现浇无桥台斜腿刚构,采用满堂支架现浇365JT施工。1、支架、模板选用支架采用碗扣式满堂支架,外测模、翼板模及底模采用贴塑胶合板。2、碗扣支架施工工艺2、1地基处理