求助各位大神,配电房里需要设置100%应急照明,现在直接把配电房里的照明箱设为了应急照明箱,双回路供电。 可是如何能做到平时可以通过侧墙的开关正常开闭,而且开关断开的情况下,又能通过消防强制点亮? 现在这个情况本人做法很混乱,智能开关也用过,双控开关加接触器也用过,都感觉很不标准,有没有好点的做法? 还有关于双头灯的问题 ,也一直很困惑.双头灯是不是只能断电自亮? 不能通过消防强制点亮? 忘各位大神解答
想知道这个消防应急照明箱的原理?1、我知道普通应急照明箱如果是进线断电或停电,那么应急灯会自亮并保持一定时间(主要靠灯具自身蓄电池供电)。2、还有一种消防应急照明,就像如图所示照明原理,平常照明时灯具也是带开关控制关停的,但是到消防应急时它是如何亮起的呢?按照1的方法,为什么平时把开关关了这些带消防的应急灯却又不亮,这是为何呢?优点晕了,希望高手解释下。还有,按照规范,应急照明箱用双电源,也是按照1的想法,当一路进线停电时,消防应急灯全亮。但如果按规范用双电源进线,那一路停电马上送上备用回路,那消防应急灯岂不是亮不起来了!这又是怎么解释呢???
Vr把体验区运用游戏以虚拟与现实相结合运用到消防培训中
灭火和应急疏散预案编制后必须经过演练的检验方可确定,基本的检验标准是能否实现编制预案的预期
有关消防知识和应急方案一、日常防火知识和措施:1、 下班前关掉所有开关总闸(衣车、光管、机器、烫床、烫斗、门窗等);2、 定期吹衣车的马达;3、 闻到烧焦异味马上停工检查,关上总闸并通知电工和写字楼;4、 不得擅自乱接电线、电座;5、 每星期检查一次消防设施(灭火筒、消防栓、水泵、水池);6、 保持通道畅通,灭火器附近不得堆放杂物;7、 清洁用的镪水不得用于洗地、洗设备,因为是天那水,极易挥发燃烧;8、 严禁在厂区内生火、点蜡烛、抽烟;9、 在厂区内烧焊要保证附近无易燃物,并准备灭火器,完工后检查附近是否有焊屎;10、不得带易燃物品搭乘电梯;11、不得乱用乱喷灭火器。二、厂内起火的应急措施:1、 拉下电闸(总擎);2、 在附近拿灭火器立即扑救,按动消防喷水装置;3、 开启警报系统,并打119火警电话;4、 组织员工疏散,呼吁工人不要惊慌和围观;5、 指挥员工用湿布掩鼻以防呛伤;
消防应急照明和疏散指示系统是为人员疏散和发生火灾时仍需工作的场所提供照明和疏散指示的系统。
是不是有问题呢?谁能说下原理?
灭火、应急疏散预案演练制度一、单位每半年开展一次整体综合性全员演练,各部门每季度在本部门内部组织有部门人员参加的局部演练,演练内容主要包括报警、灭火、疏散。具体内容按照《灭火应急疏散预案》进行。二、灭火应急疏散演练由消防安全责任人组织,消防安全管理人、岗位消防安全责任人和义务消防队员参加。三、灭火应急疏散演练应拟定好演练计划,确定参加人员,按照灭火和应急疏散预案开展。四、营业期间组织演练应当提前向顾客告知,并采取防止演练期间造成意外的措施。五、演练结束后应对演练的开展情况进行总结讲评,并根据演练情况和单位有关情况变化,及时修订完善预案。
哪位大神给解释一下,如下图绿色虚线框中所示,为啥强起接触器电源要接在断路器下侧,而不是在断路器上侧,那如果断路器跳闸,强起接触器如何起到强起应急照明的功能呢?
突发环境事件应急演练方案、演练脚本 _____年突发环境事件应急演练计划 一、总则
消防用电设备正常时由主电源供电,火灾时应由应急电源供电。当主电源不论何因在火灾中停电时,应急电源应能自动投入以保证消防用电的可靠性。消防电源的切换方式有: (1)首端切换消防负荷各独立馈电线分别接向应急母线,集中受电,并以放射式向消防用电设备供电。柴油发电机组向应急母线提供应急电源。应急母线则以一条单独馈线经自动开关(称联络开关)与主电源变电所低压母线相连接。正常情况下,该自动开关是闭合的,消防用电设备经应急母线由主电源供电。当主电源出现故障或因火灾而断开时,主电源低压母线失电,联络开关经延时后自动断开,柴油发电机组经30s启动后,仅向应
使用节能开关的应急照明发生消防警情时需要强行点亮。(也有说:人通过就会点亮,暂不讨论此种情况)通常做法加一根消防点亮线,但是这根线如何加,怎么加,在这里希望和大家讨论讨论。重复一遍问题是,强启线如何设置是开关后面加;还是此回路断路器与开关之间加;还是此回路断路器前加...?这里先假设有几个前提,分类讨论:1、是否采用消防灯具2、是否采用消防点亮型开关举个例子:不采用消防灯具、不采用消防点亮型开关,强启线从此回路断路器前引出,不受断路器开断和开关的闭合情况影响,理由如下......
本人做的工程地上为N栋高层住宅,地下一层为二类车库。车库和住宅楼梯均按二级负荷考虑,考虑到供电可靠性,车库照明和各住宅楼梯均采用双回路末端切换并外带自带蓄电池灯和强切点亮楼梯照明,小区配电房有发电机,保证了供电可靠性。可审图按GB50045-95第9.1.3条,要求消防应急和普通照明分开,跟他沟通说楼梯照明和车库照明属于普通照明,疏散照明和应急照明应和普通照明等分开,火灾发生时,双回路切换箱不能消防分励断电,自带蓄电池灯不能点亮,不能保证消防安全。我晕了。。。强切点亮的楼梯照明就不能算应急照明?按100%应急做又怎么了?我提JGJ/T16-92第11。8。9,他说部规大于行规~~~无语(确实如此)~~最后还是NO PASS,非要分出普通车库照明、普通楼梯照明箱和应急照明箱。大家来评评理~~~
