无负压供水扬程怎样计算,在标准上只看到水头损失的计算公式,有没有其它的计算方法?我以前都以为是估算的,比如每层楼按照4米扬程算,这样做可以吗?
水泵并联时,流量不是比单泵工作时成倍增加而是会有所减少,当两台或两台以上的水泵并联运行时,怎么能根据流量和扬程合理的选择水泵型号,让水泵在最佳效率曲线内运行?
我们要大致算一下宿舍楼的消防水泵扬程5层的楼,每层4个消火栓口因为找不到图纸,请问:5层宿舍楼20来米吧,走市政供水,需要水泵吗,需要的话:1、这种楼的消防水泵是设置几个呢?设置的位置在一楼哪里?市政供水约20米水柱从水泵扬程里扣除吗?2、我们观察每层4个栓口是水平是不相连的,即一共四根竖直管道,那以一根管道算出的扬程(按最高最不利算),还要乘以4作为水泵的总扬程吗(四根竖管)?3、在计算最不利水头的时候,我们算的是最高层那个消防栓的出水压力+整个竖直管道的沿程损失+局部损失,想问一下这里其它4、3、2、1层栓口的出水压力不算入吗(这样满足5层楼栓口同时出水)?4、5层楼最终算出的差不多应该有多大的扬程呢?5、《室内给水设计规范》、《自动喷水灭火系统设计规范》、《建筑设计防火规范》这几个标准都用最新的吗?现在有2013的吗?我们还是学生,刚上流体力学的课,要做一个课题报告,很多问题都搞不懂,求好心人的帮助。任务急迫,求助啊,万分感谢!
两层楼一层12组散热片二层14组散热片一层有一组不热二层两组不热调了好多次再每层任意关上两组就热要是全开就有一两组不热的是扬程不够还是流量不够?
水泵的扬程如何确定?在计算扬程的时候,应该考滤到哪些因素?哪位老师指教小妹一下在此谢谢了
请问网内大侠:目前市场上常见的泵送混凝土地泵有哪几种型号,分别扬程是多少?如果建造28层的高层,有没有哪种地泵可以一次浇筑到顶层,不用接泵?
在水系统中遇到最多就是水泵的选型,我朋友说你每次都选30米扬程的都不回出问题,但是有时候有没得必要用到这么大的啊,我就想问下各位是怎么进行估算的~~~~
向各位大虾请教一个问题,一个大约100M2的地暖设计,最不利点的长度约100M,它的水泵扬程应该如何选取呢,是经过水力计算还是估算?如果估算,那它的扬程一般取多大值呢?
各位,书上好像说过,当扬程不够的时候,可以增大管径来实现,原因是管径变大,管阻力变小,沿程损失小。但是假如管径变大,若按照流量守恒定律的话,那流速就会变小,假如这个管径无限变大,这流速势必无限变小,最终趋于O,那如何能增大扬程呢??就像我们日常生活中浇花,假如把水管的出口用水捏小,那水就会喷的更远,是不是又证明管径变小,扬程变大呢???大家兄弟们都来探讨一下,重温下流体力学。。。
变频调速泵与气压罐组合供水需要P1、P2两个扬程,分别具体怎么算的?设计手册上说设定水泵最低扬程为减去总水头损失的一半,为什么?
小弟现在在一个小区做临水设计,有两个问题,希望大家不吝赐教:1.管道泵的效率一般多高啊?能达到70%吗?我用软件算电机功率,10l/s,扬程120m,28KW的电机可以满足吗?2管道泵的扬程最高能有多高啊?140米能达到吗?
一、消火栓水泵扬程计算消火栓水泵扬程计算公式:Hb = hq+hd+hg+hz 1、hq——最不利点消防水枪喷嘴所需水压(mH2O)多层建筑是10米充实水柱,也就是1;高层需要13米充实水柱,1.3 2、hd——消防水带的水头损失(mH2O)hd = 水带阻力系数×水带喷嘴出水量×水带长度×10 = 0.00172×4.6×20×10 = 1.58 水带材料 水带阻力系数取值 直径50 直径65 直径80 麻 织 0.01501 0.00430 0.00150 衬 胶 0.00677 0.00172 0.00075水枪喷嘴出水量计算公式: = Qxh=BHq平方根 水枪水流特性系数 水枪喷嘴直径(mm) 13 16 19 22 0.346 0.793 1.577 2.836 Hq= af*Hm/1-φaf*Hm阻力系数 和实验(充实水柱)系数 ,参考: 阻力系数 值 13 16
本人非该专业人员,但应要搞相关恒压变频控制需要涉及到供水水泵选型,现已知一座办公楼共12层,楼高49m,其中5~12层为恒压变频供水,每层面积1000平方,每层50人,别人和我说这足够选择水泵了,请问怎么选择水泵的扬程、流量?
这边有几个关于中央空调水泵并联的问题求助各位大神:1.两台相同性能的水泵并联,一台工频运行,一台变频运行2.两台相同性能的水泵并联,都变频运行,但是运行频率不一样3.两台不同性能的水泵并联,流量扬程都不一样这三者情况是否都会引起:1.泵的效率不高,会浪费电能。2.在同时使用的时候,小扬程泵出力的时候,大扬程泵在出小力,如果大扬程泵出全力的时候,小扬程泵会被回灌,那么会不会烧坏电机?补充:并联水泵是否一定要相同的扬程?泵出水压力相同?扬程相同是否就是出水压力相同?
首先想问大神们一个问题,我设计的消防需要克服的静压力/沿程压力等加起来假设是61m,流量是10.5L/s,选泵的时候选流量12L/s,扬程70m.水力计算的时候最不利点的水压应该是0还是扬程(70m)减去需要克服的压力(61m),总之就是需要的压力小于泵的扬程,那泵供给的多余的扬程去哪里了?是加在了系统中还是一开始就没有了?我对泵这方面一直不太懂,还有希望大神们给点指点吧
所谓水泵的选取计算其实就是估算(很多计算公式本身就是估算的),估算分的细致些考虑的内容全面些就是精确的计算。 其中,设计选取的水泵扬程过大,将使得富裕的扬程换取流量的增加,流量增加才使得水泵噪音加大。特别的,流量增加还使得水泵电机负荷加大,电流加大,发热加大,“换过无数次轴承”还是小事,有很大可能还要烧电机的。 空调的问题: 23代表小1匹,制冷面积10-14平米 26代表正1匹,制冷面积14-18平米 32代表小
我见过用下面几种计算高压泵扬程的,1,一般设计好了排列,用膜计算软件来核算,看进水操作压力,扬程可以知道。2,还有一些人告诉我说扬程一般就在100-150米之间,请教各位大神具体的反渗透高压泵的扬程怎么取值?
来源:暖通家族 如有侵权请联系删除 空调的问题 23代表小1匹,制冷面积10-14平米 26代表正1匹,制冷面积14-18平米 32代表小1.5匹,制冷面积18-22平米 35代表正1.5匹,制冷面积22-25平米 0.8P,1700-2100W 1P,2200-2600W,适用面积12-15平方米 1.25P,2600-3000W 1.5P,3000-3800W,适用面积18平方米左右
我流量150立方米每小时不变不变,管道损失扬程20米,没有高低差.选个扬程24的水泵或者38的水泵管道出口流速会怎么变化啊