楼梯间照明这样设计对吗? 感觉怪怪的
上次发橱卫没有发图片,大家很是抱怨,这回改进,把图也一起发上.
给出的答案是选AC,为什么D就不对了, 机械排烟这方面的东东一直还没弄懂,请指教,谢谢
图纸简介: 多种样式,详细的楼梯建筑和结构设计图,对于初学者非常有帮助 投稿网友: a6265117 上传时间: 2013-11-04
但愿对你的设计有所帮助
有一剪刀楼梯间需要加压送风,前室可自然排烟,两个楼梯分别通向:A: -1、2、4、6、8、10、12、....28共15层;B:1、3、5、7、9、11....27共14层。以A为例:-1、2、4、6、8、10、12、....28共15层都设风口,这样的风口设计是理解为每层都设一个还是隔一层设一个;风量大小我按表8.3.2-1里选的4万,但是后来听说这个是前室不可可自然排烟,要楼梯间加压送风满足前室级楼梯间需要的风量,应该用表8.3.2-4,选3.2万。但是这个我理解为是前室的需要风量,跟楼梯间风量有出入;请各位多多提意见。谢谢。
我用的是PKPM 节能设计软件,在计算住宅节能设计时,按不采暖楼梯间计算,为什么楼梯间隔墙和户门传热系数怎么都通不过去,按吉林省标楼梯间隔墙的传热系数不大于1.25W/(m2.k),打出的计算书都0.65了,结果还是显示不通过,谁能告诉我,没有办法我只能按采暖楼梯算,但实际是不采暖的
新的规范要求楼梯要参与结构整体的抗震计算,在下想问一下:参与之后,对于楼梯间的独立配筋设计,大家现在是都用LTCAD来设计吗?还是用别的设计软件呢?(例如探索者、morgain之类的)望大家畅所欲言,在下刚毕业,需要各位大侠多多提点呢
请问各位前辈当楼层超过三十二层是要分段设计的,那么上段和下段楼梯间的风量是如何确定的,上段单独计算风量?下段单独计算风量?还是上下段的风量和为原楼梯间所计算出风量的和?谢谢高手的指导
通向走道的为乙级防火门,相对的铝合金推拉门,之后经过阳台旁边的门进入活动室,这样违反规定吗?
图纸简介: 该图纸为不同款式楼梯与栏杆详细施工设计图,图纸内容包括双跑、椭圆、直跑楼梯等不同的样式的做法等,本图纸仅供参考。 投稿网友: qq_1401719578105 上传时间: 2014-06-05 <
1 引言 走廊和楼梯间作为建筑物内平时人员流动和应急疏散时的通道, 是建筑物必不可少的组成部分。作为一个人员流动而非长期工作或停留的场所, 人们对走廊和楼梯间照明的要求不高, “亮一点, 暗一点都无所谓”。设计人员在布灯时往往是凭感觉布几个灯,很少仔细斟酌照度够不够。另一方面, 由于灯具厂家不能提供灯具的配光曲线或相关的技术数据, 因此也缺乏基本的计算条件。 这样凭感觉布灯的后果往往是实际情况与规范的要求有很大的差距, 而走廊和楼梯间应急照明的照度是强制性条文的要求, 必须谨慎对待。笔者认为有必要探讨走廊和楼梯间的照明设计问题, 希望通过具代表性的案例, 得到一些普遍适用的结论。 2 走廊和楼梯间布灯方式
各位高手,在下最近看了一篇文章,提到楼梯间的混凝土结构抗震设计的影响,采用PKPM建模时,当考虑楼梯间梁,柱、楼梯板的刚度,进行整体结构与楼梯间结构共同作用分析时,楼梯间周围的框架柱轴力、弯矩大幅增大。但通常现在设计时,是不考虑楼梯间刚度影响的,这使得设计偏于不安全。请问,现在的工程设计是如何考虑这个问题的。
鄙人在农村自建一栋小楼,设计时没考虑周到,楼梯间小了点,实在想不出楼梯的设计,现在请各位高手帮助想想,画一张楼梯设计图,拜谢了。楼梯间:长4米,宽2.2米,高4.1米。[ 本帖最后由 zhangredbat 于 2010-12-23 10:28 编辑 ]
我这边小院算楼梯都用pkpm下的LT模块计算的,但在LT模块下楼梯好像是不抗震设计的 不怎么怎么才能实现楼梯本身的抗震设计。还麻烦大侠指点,谢谢
本帖最后由 sungirlyj2 于 2013-8-24 17:18 编辑 一楼3米的净空,上二楼楼梯间规划为2.5米*3米,楼梯展开图如下:95CM开个进门。这个楼梯合理吗,易用性怎么样?
图纸简介: 楼梯设计,欢迎下载。楼梯设计,欢迎下载。 投稿网友: gews 上传时间: 2013-07-06 图纸省份:
图纸简介: 该图纸为某地商场矩形回转钢结构楼梯设计,图纸内容包含楼梯结构平面图,楼梯结构立面展开图,构造详图等。 投稿网友: xuanyy 上传时间: 2014-06-16 <
来源:无非建筑(微信号:OnlyArch)