首页 课程 资料 论坛
  • 关于物流仓库排烟的问题

    上海某大型物流仓库,单层,层高10.3米,面积三万平米左右,分为六个防火分区。以其中一防火分区为例,序号 总面积㎡ 高窗面积㎡ 采光带面积㎡ 要求排烟面积㎡ 实际排烟面积㎡1防火分区一 5751.4 40.2 263.88 135.44547 129.672计算依据: 4.3.6第二款采用手动开启方式时,厂房的排烟面积应为排烟区域建筑面积的3% 仓库的排烟面积增加一倍。注:当设有自动喷水灭火时,面积可减半。 4.3.7当建筑物室内净空高度超过6m,建筑室内净空高度每增加1m,排烟面积可减少5%, 但不小于排烟区域建筑面积的1%。 本工程净空高度11m,要求排烟面积按照A*3%*78.5%(A排烟区域建筑面积)计算 4.3.8建筑物同时设置可开启外窗和固定的采光带、采光窗时,应符合下列要求: 当设置手动排烟窗时,60%的手动排烟窗的面积与40%固定的采光带采光窗的面积之和 应达到4.3.6条第二款所需的排烟面积的要求。 实际排烟面积=采光窗面积*60%+采光带面积*40%

  • 关于仓库喷头设计的疑问

    《喷规》2017版,6.1.7条宜采用快速响应喷头位置去掉了仓储,6.1.1增加了特殊响应喷头,如果不采用早期抑制快速响应喷头此处有放宽要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速响应喷头场所包括了所有的仓库,如果按此条都要用早期抑制快速响应喷头了? 各位都怎么理解的,发表下各位的意见

  • 这个仓库是否要设置喷淋

    有一占地面积为4300平方米,总层数为2层,总建筑高度为12.600米的制药厂仓库,用途为放置已生产好的药品.每层设置两个独立的防火分区.这个仓库应属于丙类,肯定要设置室内消火栓,但不知是否应该设置喷淋,本人比较疑惑.请教老王指点了拉.

  • 请教有关棉被仓库的设计

    我接了一个2800平方的棉被仓库的设计,它占地面积为9百多平方米,共三层,是属于某省公安厅的被装仓库,室内没有任何给水和排水,请教哪位大师知道这样的建筑是否需要设计室内或室外消火栓系统吗?还是只需要设计手提式或推车式灭火器就可以了?请哪位大师指点一下好吗?十分感谢!!!

  • 关于物流仓库的若干问题!

    1、有没有具体关于物流仓库的规范?2、由于是轻钢结构,坡屋面,净空高度是指外墙高度还是室内最高高度?3、外墙高度大于8m,总高度估计会大于10m!这样不是不能做闭式自喷系统?那要怎么做?4、只有1层自喷不做水箱,怎么做常高压系统?

  • 请教:仓库的湿度怎么保证。

    现在有一个3000平方左右的仓库,里面又分隔了各种功能的小仓库,业主要求用分体空体机控制各房间的温湿度,请教各位,用分体空调,怎么才能保证到各房间的湿度要求啊?加除湿器的话,这除湿量该怎么算呢,家用分体空调机+除湿机?除湿机怎么选?工程是广州的。以下是各仓库的参数:2、 相关物料区均采用分体空调机(格力、美的)控制室内温湿度,各区域温湿度控制要求如下:⑴、 干膜仓(冻仓,面积229平米),温度 5℃-20℃ 湿度:小于60%;⑵、 绿油仓(冻仓,面积197平米),温度 15℃-20℃ 湿度:50%-70%;⑶、 半固化片仓(冻仓, 面积349平米),温度:≦20℃,湿度:30%-50%;⑷、 间接物料仓(冻仓, 面积179平米)温度≦25℃;⑸、 贵重物料仓(冻仓, 面积83平米)温度≦25℃;⑹、 板料仓(冻仓,面积1104平米),配件仓(冻仓,面积454平米),温度要求30度以下;⑺、 退货仓(面积38平米),温度: ≦20℃,湿度30%-50%。⑻、 值班室(面积23平米

  • 关于仓库的喷淋问题求助

    单层物流仓库:四类建筑,丙类,门式钢架轻钢结构体系,耐火等级二级,建筑面积1847.6平米,高度9.45m;综合配套用房、分拣库:建筑面积3571.7平米,高12.2米,其中包括办公楼(面积1754.2平米,二级耐火,三层)、分拣库(1817.5平米,四级耐火,丙类,二层)请问这两种建筑要做喷淋吗??

  • 关于仓库的地面设计荷载

    一个仓库的地面荷载是2T,但是里面局部地区有25T的卡车进出,那这个地面怎么设计[ 本帖最后由 ombra 于 2008-11-18 13:47 编辑 ]

  • 关于仓库堆积荷载的问题

    仓库是堆放钢才的,地面会做处理600厚(碎厂、混凝土),下面有20多米的淤泥,请问在做桩基础的时候,要不要考虑上面的堆积荷载,如果考虑,应该怎么考虑。 另外,还有一个问题,柱间支撑那一跨的基础,做基础时候要不要考虑柱间支撑传下来的力,因为柱间支撑到基础面有一段距离,跟柱间支撑传下来的水平力组成了一个弯矩,做拉梁的时候是否要考虑这个弯矩,在线等高手解答。

  • 关于仓库的防火分区问题

    关于仓库的防火分区问题

    70*80的仓库 说是2个放火分区 中间只有一排柱子 怎么实现呢?还有仓库每个通向室外的门都要做防火门吗?规范上说通向疏散走道和楼梯的要做乙级防火门。直接通向室外的算不算呢?求高手接单 新手求教了。。

  • 请教大神,净空高度超过13.5米的仓库,里面的三层阁楼式货架内的层板必须通透吗?

    请教大神,净空高度超过13.5米的仓库,里面的三层阁楼式货架内的层板必须通透吗?

    我公司有个存放机电备件的仓库,净空高度超过13.5米,里面分成三个不同的消防分区,一个是窄巷道货架区,货架高度大概8米,一个是平面库区,没有安装任何货架,另外一个是阁楼式货架区,阁楼式货架总高7.2米,分为三大层,12小层,关键就是这个阁楼式货架,设计人员说三层阁楼式货架内的货架层板(这个层板不是指楼面层板,而是指12层的货架层板)必须是通透的,而且通透率不低于50%,这个要求合理吗?设计说是根据设计规范要求的,然后我问设计,有类似的实际运用案例吗?设计说没有。我又问了好多家货架厂,他们也都说从来没听过阁楼式货架的货架层板需要用通透的。请教大神,设计提的这个要求合理吗?这个条款是不是可以理解,只要是13.5米高的仓库,里面的存放的任何形式的货架或柜子,里面的层板都必须是通透的?

  • 关于仓库的喷头梁间布置的问题

    喷规:7.1.3条:4 净空高度不超过8m的场所中,间距不超过4×4(m)布置的十字梁,可在梁间布置1只喷头,但喷水强度仍应符合表5.0.1的规定。这条中:表5.0.1是 民用建筑和工业厂房的系统设计参数,那仓库喷头布置时,只要喷水强度和梁间距满足要求,是否也可以按照这条来布置喷头呢?

  • 如何确定厂房(仓库)内金卤灯的功率

    如何确定厂房(仓库)内金卤灯的功率

    还有如何选择广照还是深照初来乍到,请各位大侠多多支持

  • 关于仓库和车间的通风问题

    1.43*13*7的丁类仓库,轻钢结构,换气次数一般选用多少?我选6次可以不?设备选用无动力屋顶风机,有门和可开启窗户,还需要设地窗(安装高度为300左右的百叶窗)自然进风不?2.催化剂中试车间,19*43*6.6,也是轻钢结构,通风设计也按上面仓库的,可行吗?另外需要做防爆或者防火设计吗?希望大家能多提意见还看法,谢谢啊!

  • 请教各位大师:关于仓库喷淋的问题。

    请教各位大师:本人现做一个仓库,丙类单层,层高23米。那喷头按哪种类型选用?计算又怎么计算呢?消防水池怎么算呢?各位大师讨教一下了。谢谢

  • 仓库地坪下陷,各位前辈如何处理

    各位前辈在这里请教大家一个问题,一个排架结构轻钢屋顶的小仓库,单层不足1000平米,基础采用人工挖孔桩基础,因为场地上面回填7~10米厚的回填土,压实效果很差,现在仓库施工完毕,地坪施工完,上面有约3吨/M2的食盐,地坪当时做的就是常规做法,前几天下雨地坪下沉了,局部墙体也被下沉的地坪顶开裂了,想问大家这种情况如何处理

  • 简易钢棚,适合当小型仓库

    简易钢棚,适合当小型仓库

  • 关于恒温仓库设备的大概价格

    不算建筑造价。 单单设备一个500平方的恒温仓库,5.5米层高, 温度范围 0-25度 45%-75%的湿度放建筑用胶 对温度和湿度要求很宽。想请问这种情况是不是可以使用中央恒温恒湿空调方案 还是使用别的方案? 使用什么样的设备大概多少钱。 能不能给一个范围?在线等。谢谢

点击加载更多

仓库阁楼

仓库阁楼专题,为您提供仓库阁楼相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与仓库阁楼 相关的专业交流讨论,更多仓库阁楼相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

楼顶别墅设计

静音微型水泵