首页 课程 资料 论坛
  • 小弟现有一除尘油气项目,需要除尘软管

    各位大侠,小弟现有一除尘油气项目,需要除尘软管,软管直径200mm,要求耐油、耐压-2000Pa.请各位帮忙,在哪能采购到呀,谢谢了

  • 求助:关于药厂除尘的做法?

    本人从事药厂等工业厂房的通风除尘设计。我这边通常做除尘都是用风管接到袋式除尘器(现在常用滤筒式)。一般一个除尘器点最多只带五个点。但是由于工艺条件限制,有的除尘点距离较远,还是有厂家反映说除尘效果不好。不知道现在有没有一些新的其他的做法。

  • 关于消防软管卷盘的设置

    《建筑设计防火规范》中8.3.3条规定:设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1条规定规模的其他公共建筑宜设消防软管卷盘;建筑面积大于200m2的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。 消防软管卷盘及轻便消防水龙在平面图及系统图中如何表示?立管管径方面如何确定?

  • 除尘支架的受力怎么计算的?

    我是新手,做的是钢铁厂的除尘,不知支架受力是怎么算的 < 钢铁企业采暖通风设计手册> 里面只有动力采暖的计算, 主要说的是膨胀力的计算, <实用供热空调设计手册>也有计算方法,可那是空调的呀,不知道大家是怎么算的

  • 关于锅炉的安装,除尘的一些求助

    锅炉品牌是 四季青锅炉 4T热水锅炉锅炉价格大概多少。是否包括安装所需配件,以及除尘。推荐的是水磨式除尘,水磨式除尘是否是最先进的除尘方式。能否达标环保要求。价格多少,性价比是否合适。我们老板要与人谈生意,让我收集这方面资料,我又刚毕业学生,所以上论坛求助各位大虾

  • 请教个关于除尘风管的问题

    昨天去看了一家陶瓷厂的煤粉除尘系统,发现除尘风管靠近输煤带的一侧开了很多个直径大概1厘米左右的圆孔,请问这些小孔有什么用?防爆么?开这么多孔,对管道内的风速没影响么?谢谢指引~!~!

  • 电炉炼钢除尘----资料

    电炉炼钢除尘----PDG格式

  • 关于脉冲除尘器的小介绍!

    工作原理:     脉冲除尘器是指通过喷吹压缩空气的方法除掉过滤介质(布袋或滤筒)上附着的粉尘;根据除尘器的大小可能有几组脉冲阀,由脉冲控制仪或PLC控制,每次开一组脉冲阀来除去它所控制的那部分布袋或滤筒的灰尘,而其他的布袋或滤筒正常工作,隔一段时间后下一组脉冲阀打开,清理下一部分。除尘器由灰斗、 上箱体、中箱体、下箱体等部分组成,上、中、下箱体为分室结构。工作时,含尘气体由进风道进入灰斗,粗尘粒直接落入灰斗底部,细尘粒随气流转折向上进入中、下箱体,粉尘积附在滤袋外表面,过滤后的气体进入上箱体至净气集合管-排风道,经排风机排至大气。清灰过程是先切断该室的净气出口风道,使该室的布袋处于无气流通过的状态(分室停风清灰)。然后开启脉冲阀用压缩空气进行脉冲喷吹清灰,切断阀关闭时间足以保证在喷吹后从滤袋上剥离的粉尘沉降至灰斗,避免了粉尘在脱离滤袋表面后又随气流附集到相邻滤袋表面的现象,使滤袋清灰彻底,并由可编程序控制仪对排气阀、脉冲阀及卸灰阀等进行全自动控制。含尘气体由进风口进入,经过灰斗时,气

  • 印刷厂通风除尘如何设计

    对于印刷厂有以下分区,想问一下对于此类有没有特殊的环境要求?品检部糊盒出货暂存品管生管物料库存调墨烫金部保留半成品放置裁纸品检轧盒UV影印一般印刷柔版印刷网印.上光.pp滚筒清洁间配电室

  • 关于烟气除尘专业的建立

    环保专业分的种类是很多,水的、烟的、垃圾的、气力输送的,现在环保行业为热门行业,我想分项里面,环保单位一项,既包括水的、有包括其它的,用起来资料集中,大家都方便。若果能这样,我会发很多有用的资料,共同维护和发展这个专业的建立。

  • 求助:文氏管除尘器的一些问题

    进风管处的压力是20000Pa,整个除尘器的压力损失大约是12000Pa,出口含尘量低于10mg/立方米,其中气体中含硫为1mg/立方米,气体成分为体积分数CO%=90%,CO%=6%,其他4%,除了含硫外还有P硫以H2S存在!这样的一个文氏管除尘器。在设计这个除尘器的时候喉管处,以为压力的关系,烟气的状态改变,在这时烟气的状态怎么确定!以及喉管直径和长度如何确定

  • 塑料波纹软管的安装该套什么?

    在实际施工中,大从管盒到灯具或是探头这些的过渡导管一般都是阻燃波纹软管,可以定额上没有这一子项,只有金属软管子项,可金属软管子项定额费用很高,而且他的施工所花的人工和付材要比波纹软管多得多,引得和班组结算或是跟建设单位结算都很扯皮,请问各位在审或是做预算时套用那一子项?

  • 求救:厂房的除尘改造方案

    本人刚接手做一个厂房的除尘改造方案,因为这个厂房是个研磨厂,该区油味太重,不知道是新风有问题,还是排气有问题,或是除尘出现问题?因为该厂既有空调(一般水冷柜机),也装有排风机,排风占总送分量60%(换气量占了3次/小时),新风占30%,按道理已经没问题的了.但这里也设计了除尘系统(一个除尘机带两台研磨工作台的除尘).请问各位好汉高手,油味太重的原因在那里呢?会不会是因为空调不开,新风进不来,所以油味过重?或还是除尘系统(工业有害气体排气)堵塞,废气排不了,而出现了问题呢?怎么改造好?

  • 怎样改造原料上料的除尘系统

    某钢厂的原料上料的除尘系统需要改造,原有除尘18000m3/h,10多年的除尘管道,还有新加的除尘点,二次扬尘严重,所以需改造。无土建图,该怎样量建筑物的尺寸?调平衡有简单的方法吗?查三通的阻力系数太难了

  • 药厂除尘做法的相关问题

    以前做药厂除尘时都是采用袋式除尘或滤筒式除尘器接管道除尘的做法。但是近来一些地方的企业采用斜流风机直接拉管道接入室外水池的做法,而且据他们说效果很好。不知道这样的做法是否合理?和大家讨论一下。

  • 某厂除尘器的图纸,有参数

    图纸比较简单,有兴趣的可以完善一下,

  • 关于药厂设计中的除尘问题

    在现在遇到的药厂设计中有的时候会遇到部分除尘设备要求除尘.我这里所采用的都是就近设置除尘间,接管到除尘器后排出室外.有的时候工艺布置不能满足就近设置除尘间就会很麻烦.接管太长无法实现除尘的目的.不知道大家有没有好的设计方法.

  • 关于GGAJ02H型电除尘的问题

    我厂使用的是福建龙净生产GGAJ02H型电除尘。电控系统DAVC控制器采用MCS-51单片机。近期1、2电场一、二次电压、电流都偏低,三电场正常,请问是何原因?如何检查,处理。

点击加载更多

除尘软管

除尘软管专题,为您提供除尘软管相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与除尘软管 相关的专业交流讨论,更多除尘软管相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

pkpm2010视频教程

道路养护安全规范