供热、供气、空调及制冷工程第一章 总则 第1.0.1条 为了在采暖、通风和空气调节设计中,体现艰苦奋斗、勤俭建国精神,贯彻国家现行的有关方针政策,以便为安全生产、改善生活的劳动条件、节约能源、保护环境、保证产品质量和提高劳动生产率提供必要的条件,特制订本规范。 第1.0.2条 本规范适用于新建、扩建、改建的民用建筑和工业企业生产厂房及辅助建筑物的采暖、通风、空气调节及其制冷设计。本规范不适用于地下建筑、有特殊用途和特殊净化与防护要求的建筑物以及临时性建筑物的设计。 第1.0.3条 采暖、通风和空气调节及其制冷设计方案,应根据建筑物的用途、工艺和使用要求、室外气象条件以及能源状况等,同有关专业相配合,通过技术经济比较确定。 第1.0.4条 采暖、通风和空调节及其制冷系统所用设备、构件及材料,应根据国家和建设地区现有的生产能力和材料 供应状况等择优选用,尽量就地取材。同一工程中,设备的系统列和规格型号,应尽量统一。 第1.0.5条 编制设计文件时,应根据采暖、通风、空气调节和制冷装置的数量及其复杂程度,配备必要
书名: 实用制冷与空调工程手册 作者: 尉迟斌 主编 出版社: 机械工业出版社 出版日期: 2005-1 内容提要:本手册是为了适应我国制冷与空调技术的应用和发展,以高起点阐述制冷与空调的基本理论、最新技术和工程应用实践。内容包括制冷空调技术理论基础、冷库技术、商业制冷和冷藏运输技术、低温技术及应用、空气调节系统与设备、制冷空调中的自动控制、空调节能和冷热源设备等、本手册较全面地反映了国内外制冷与空调技术的最新应用和技术进展,内容丰富新颖、论述深入浅出,是一本实用性很强的工具书。 本手册可供制冷空调专业技术人员阅读使用,也可供大专院校相关专业的师生教学参考。
夏季炎热,空调是不是都用起来了,但有人发现打开空调后,空调正常运转但不制冷?你是不是也遇到过这个问题?空调不制冷究竟是怎么回事呢?
“制冷空调是一个系统工程,制冷空调系统的能效性和工程设计安装质量是实现最佳系统性能以及推动我国制冷空调行业发展的关键因素”。——2005年2月25日,在上海召开的“中国制冷空调工业协会制冷空调工程工作委员会筹建会”上,中国制冷空调工业协会副秘书长尚世仁明确地指出了“工程”属性对于保障制冷空调行业健康发展的重要意义。 此次会议吸引了来自全国十五个省市的(北京、上海、天津、重庆、江苏、浙江、山东、江西、安徽、福建、河北、湖北、广东、广西、辽宁)制冷空调工程安装公司、制冷空调设备制造厂商工程部、维修中心和工程安装、维修用设备、材料、工具企业以及制冷空调工程设计、科研、大学等60多名代表参加。 众所周知,制冷空调产业作为一个系统工程,牵扯到设备的生产企业、建筑设计单位、工程安装公司等方面,从设计、安装、调试、竣工验收到日后的维护保养,贯穿在制冷空调设备的售前、售中、售后服务,是制造厂商与建筑拥护之间的重要关节。 然而,正视我国目前的制冷空调工程行业现状,国家没有建立一个单列的制冷空调专业资质认证制度,制冷空调维修保养没有一
步骤/方法 空调不制冷的原因一:氟利昂不够(又称“雪种”不够) 这属于正常的情况,一般是出现在使用三至四年的老空调,空调不是完全不制冷,而是制冷的效果不够好,这是因为老式空调都是使用氟利昂做制冷剂,长时间的使用会挥发掉,此外不排除安装不当造成氟利昂泄露和机器本身的问题。 空调不制冷怎么办:补加雪种即可以解决空调不制冷的问题空调不制冷的原因二-供电的电压不够 供电电压不稳定,经常达不到正常的电压,特别是用电高峰时比较容易出现这种现象。当然,这种问题就显然不是一个有技术的空调维修师傅能够解决的了,我们必须从提供稳定的电压方面入手来解决问题。 空调不制冷怎么办:保持正常的供电电压空调不制冷的原因三-空调的功率不够以致于不制冷这也是一种常见的不制冷的原因之一,但引起这种不制冷的原因又是多种的,比如:小功率空调管大面积的房间,而有的虽然空调功率与房间面积看起来是匹配的,但由于房间相对不密闭(如门窗大开等),或者房间内有发热的热源(如电脑多也会)当然
谁有完整的《实用制冷与空调工程手册》,主编蔚迟斌, 副主编:卢士勋 周祖毅。谢谢,非常感谢、
空调不制冷原因之一:氟利昂不够(俗称“雪种”不够 环境温度35摄氏度左右时1、低压0.45MP2、高压2.5MP以上3、静止压力1.1-1.2MP 这属于正常的情况,一般是出现在使用了三到四年的老空调。空调没有完全不制冷,而是制冷的效果下降了。这是因为,老式空调都是使用氟利昂作为制冷剂,长时间的使用会挥发掉。因此用户只要到正规的空调维修点添加一点就行了。此外不排除安装不当造成氟利昂泄露和机器本身的问题。 空调不制冷原因之二:供电电压不够 空调正常启动电压是220V+-10%。在我国相电压220V,线电压在380V的供电系统中,200V以上几乎所有的压缩机都能启动。在180V以上时,有70-80%可以启动,在160V以上时,只有个别的能启动。我本人亲自做过实验。低于160V几乎没有可能启动。根据经验,在190V以上时,压缩机启动电压比较靠谱。 空调不制冷原因之三:空调功率不够 一般的选择原则为:制冷时150-250W/平方米,制热时250-350W/平方
part1
上传《制冷空调安装工程预算》,分5卷,PART1
上传《制冷空调原理及应用》,分17卷,PART1
传上来,希望对大家有点帮助。:call:
传上来,希望对大家有点帮助。:time:
马上就要毕业参加工作了,工作和学校是两个完全不一样的地方。现在经常萦绕在脑间的一个问题就是:如何才能成为一个优秀的暖通制冷空调工程师呢?怎样做,才能从一个刚参加工作的学生,到一个普通的工程师,再到一个优秀的工程师呢?希望各位有经验的同行参加这个讨论,给与我们这些即将参加和刚参加工作的一些有益处的建议。BTW:给出一篇文章:如何成为一个好的数字设计工程师? http://techcenter.dicder.com/2006/0121/content_112.html希望对大家有所帮助和启发。
地下冷源在制冷空调工程中的应用研究.rar
酒店。高100米左右,加设备层26层。冷冻泵45KW 48扬程。同层式回水。封闭式。集水箱 回水箱压差0.2MPA 7楼以上客房。客房管路由集水箱直接分主管直接到5-6层后分管到各管井。25楼末端盘管空调不制冷,过滤器,电磁阀,过滤网进回水阀门OK 进水压力0.03MPA左右。盘管回水管附近有排空阀。管井有进回水排空阀。请问:要怎么处理啊!我们目前怀疑1.进水流量太小,因为有客房400+。目前全开状态。2.管路弯曲距离有点长。注:以前空调效果都是好的。只有一点现在客房开的没以前多。但设计的时候应该考虑到这方面了。还有现在把-1-5的阀门关小50%。效果还是不好!请大神们帮研究下!谢谢
空调不制冷的全部原因一.故障代码包含的故障内容 对于代码的含义不知道没关系,但对于代码所包含的普遍性故障内容必须要掌握,下面罗列一下空调故障代码含义,只说含义不管是什么代码。 1.传感器开短路 传感器开路的原因有引线断线、插件接触不良、插座脱焊等,短路的原因有阻值变小到200Ω以下,电路板有漏电的地方或元件漏电等。 高压压力、低压压力保护; 四通阀转换故障保护; 三相相序和缺相保护。 过电压和欠电压,正常电压范围为10%(200-240V)。 4.运行检测参数 制冷室内热交盘管温度过高、过冷保护; 制热室内热交盘管温度过低、过热保护; 压缩机热过载开关动作; 室外检流保护(包括检流线圈断路、短路,导线没有穿过等); 检测风机转速电路损坏、电机故障(内风机、外风机停转、不正常运转保护); 室内外通讯故障,室内板间通讯故障; 当然不是每台空调都
新手求指导,我是产品公司的技术支持,我公司做中央空调机组的包括多联机,风冷热泵模块机和一些一拖一单机,我做工程时也包括做一份包括风管风口水管等辅材和安装的初步报价方案,对于初入行的我来说,这些都没什么概念,想请前辈指导一下中央空调辅材以及相关安装的经验价格。大致辅材和安装价格在报价中占有多大的比重。重点想了解一下风管除了镀锌风管之外还有其他那些材料种类的风管,各适合什么空调场所的安装,价格几何?
连日高温 可导致空调不制冷 有读者询问,自己去年夏天才购买的知名品牌1P单冷空调,今年使用时发现制冷效果不如以前。“在同一个房间里用,怎么就不制冷呢?”该读者担心,才买一年多,空调是不是就坏了。 其实,并非空调坏了,有可能是连续的高温导致房间比以前更热,1P空调的