最近在做一个酒店项目,其中有钢结构部分的内容,由于构件用于内部,防火时需要喷涂防火涂料,现在关于防火涂料方面有以下观点想和各位确认下:(1)是不是凡是非外露,不追求装饰外观的钢构件都必须使用厚型防火涂料?(2)防火涂料的喷涂厚度是不是会决定构件的防火时间?喷涂厚度越厚防火时间越长?有没有厚度和防火时间的计算标准公式?比如构件防火时限2小时,防火涂料大致需要喷多厚?(3)防火涂料如果使用喷枪喷的话,损耗一般是多少?分厚薄吗?厚型一般20%~30%?薄型一般多少呢?(4)防火涂料往构件上喷的时候掉在楼地面上的,是不是通过有效的接护装置收集起来后,再次利用,以减小损耗,提高利用率?(比如絮状或者粉末状的防火涂料)(5)对于防火涂料的颜色这一块,室内非外露的钢构件喷涂颜色是不是会有特殊要求,还是可以任意自选?(6)如果在钢构件外表面还紧包裹其他装饰装修材料时候,这种钢构件还需不需要做防火处理?还需要喷防火涂料吗?(7)防火涂料喷涂时喷涂机和喷枪之间的管子更换周期是多少?有固定时间吗?(8)喷涂时,工人是不是必须要站
钢结构热喷涂防腐蚀技术
随着对钢结构防腐要求的提高以及环境保护限制,金鹰钢结构涂料防腐涂料更进一步地朝着低溶剂、高固体成份的方向发展,致使涂料变得高粘度、厚浆型而越来越难于喷涂。传统的施工方法是手工刷涂和空气喷涂,手工刷涂不仅效率低下,而且不可避免的会留下刷痕,其漆面效果难于令人满意;空气喷涂因不能雾化高粘度的防腐涂料,势必会大量加稀释剂,造成成本上升及环境污染,且过度稀释导致油漆成膜能力下降,影响油漆涂层寿命。但康仕达化工采用高压无气喷涂施工工艺,这一问题便迎刃而解了。 高压无气喷涂,它的工作原理是通过高压无气喷涂设备,将涂料增压至几百kg/cm2,通过喷咀将涂料雾化成细小的微粒,直接喷射到被涂物表面的一种喷涂方式。与刷涂喷涂相比,康仕达施
各位:您好,目前在一个原有框架上添加设备,但是由于原有框架的主梁承载不能满足新加的设备的要求。因此要加固原有钢梁(型号HM294X200),现想底部焊接一T型钢147X200。疑问:补强的T型钢是否应该满足一些其他的要求?(不能让T型钢太高,使得梁高但很窄?)如,保证补强之后的梁高宽比在一个限制之内。我提出的补强方式是否可行。
做好的钢结构需要重新喷涂油漆,怎么办?钢结构已经用了一年多了,但是因为部分掉漆,需要全部脱漆后,再重新喷涂底漆和面漆。这个工艺难吗?估计费用是怎么样的?[ 本帖最后由 xhdingwang 于 2012-5-2 20:47 编辑 ]
一直以来习惯了用PKPM计算,然后CAD绘图,工作两年,绘图的速度有了提高,但是还是感觉速度不够快。这几天,试着用TSSD,感觉也TSSD做混凝土确实比较专业,但是钢结构这一块,似乎速度还是不能有太大的提高。
一、喷涂层太薄 钢结构喷涂防火涂料的目的,是为了提高钢结构的耐火极限。钢结构耐火极限的性能指标与喷涂厚度密切相关。同种类的防火涂料,喷涂的厚度不同,其耐火极限也不一样。如钢结构的防火涂料的厚度不按设计要求喷涂,钢材的耐火极限就不可能达到消防的要求。据统计,喷涂层太薄,这类问题占25%.例如:2001年2月26日,检验某家具专卖店的钢梁、钢柱的防火涂料时,经测试,其涂层太薄,让其重新喷涂,连续喷涂了两次,于3月13日第三次检验时才符合要求。再如:2001年5月29日检验沈阳某化工股份有限公司变压吸附制氮厂房钢结构防火涂料时发现,该厂房耐火等级为二级,要求其钢屋架的耐火时间为0.5h,他们选用了某厂生产的超薄型钢结构膨胀型防火涂料,其技术指标经国家检验结果涂层厚度2.55mm时,耐火极限为91min,经检验测试了15点,平均涂层厚度为0.34mm,是应涂厚度的1/7多点,其中涂层最厚的一点为0.78mm,为应涂层厚度的1/3多点,涂层最薄的一点仅为0.16mm,不足应涂厚度的1/16,根本不符合要求,为此中止检验,让其重新喷涂,待喷涂厚度达到要求时再进
现如今,钢结构雨棚在生活中是很常见的,很多建筑、工地、厂房都会使用到钢结构雨棚,但市场上钢结构雨棚质量不一样,使用材质不同,其造价也就存在一些差异,那么雨棚造价都与哪些内容有关呢?下面小编就来给大家介绍一下。
3D3SPKPM-STSMSTMTS
我有一套<钢结构住宅一>的标准图集,可是这里附件大学不能超过10MB,要是大于10MB的文件如何上传呢?请各位达人指点指点第一次发贴,请各位多包函!
钢结构节点怎样设计才容易合格 我做了几个模型 在satwe分析都通过 进入节点设计时有的通不过 请问 按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算****** Mu= 1353.600 <1.2Mp= 1498.928 不满足 ****** 程序没有用加盖板方式来加强如果把柱翼缘板的厚度改为比梁翼缘板的厚度大6mm 则 程序用加盖板方式来加强 节点合格 什么意思下图节点对比 用盖板和不用盖板的
还不错的工具,奉献给大家!
金属喷涂技术在桥梁钢结构上的应用 目前,重防腐涂料的防腐寿命一般为10~15年,世界各国大量应用实例都证明了这一点。英国标准BS5493中规定无论何种环境,防腐年限在15年以上主张采用金属喷涂防腐(如喷锌、喷铝)。 金属喷涂(电弧喷涂)的防腐原理 金属喷涂技术中尤以电弧喷涂应用最为普遍,其应用前景也更为广泛(如表2-1中的体系一)。电弧喷涂防腐原理是利用电弧喷涂设备,对两根带电的金属丝(如锌、铝等)进行加热、熔融、雾化、喷涂形成防腐涂层,外加有机封闭涂层的长效防腐复合涂层,该涂层的显著特点是: ·具有较长久的耐腐蚀寿命,其防腐寿命可达到50年以上,同时该防腐涂层在30年使用期内无须其它
在PKPM中框架钢结构的参数如何设置?有好的文本吗?传一个,最好是有说明的,介绍一下每个参数的意思。谢谢各位大侠了!如下图:
在施工中遇到这么一个难题,请各位前辈给予解答: 工业厂房,设计采用钢结构屋面,但在钢结构避雷这一块施工单位和监理单位出现了分歧,为了这个还争吵不休。请问钢结构屋面稟条之间用不用跨接线进行连接?钢结构避雷这一块如何处理。请各位前辈给予解答。谢谢
我想请教一个关于钢结构外露柱脚的问题: 1)抗震规范第9.2.16 条中“柱脚承载力不宜小于柱截面塑性屈服承载力的1.2倍”; 在第8.2.8条5款中叙述为“考虑轴力影响时柱的塑性受弯承载力”。我的问题是:1)塑性屈服承载力和塑性受弯承载力是否是同一概念,计算公式是否是MP=WP*f? 2)根据表8.2.8的连接系数外露式取1.1,与第9.2.16不一致,并没有单层厂房严格,为何? 3)表8.2.8中的钢材牌号与柱脚选用是否是一一对应的? 4)表8.2.8中的钢材牌号为何没有Q235GJ?2)钢结构外露柱脚的适用范围:是否是不考虑抗震的钢结构厂房(含门刚)可不执行抗震规范第9.2.16条?
1. 钢结构中,确定框架柱平面外的计算长度时,下列()说法是不正确的。 A. 取相邻侧向支承点之间的距离 B. 与梁、柱的连接情况有关 C. 与梁线刚度之和与柱线刚度之和的比值有关 D. 与框架柱平面内有无侧移有关 2. 下列哪些是影响钢梁整体稳定的因素()。 A. 梁的截面形式 B. 梁的截面尺寸 C. 梁所受荷载类型 D. 梁存在的原始缺陷 1. 轴心受压构件的整体稳定系数φ与()等因素有关。 A. 构件截面类别 B. 钢号 C. 长细比 D. 两个方向的长度 2. 两端铰接的理想轴心受压构件,当构件为双轴对称截面形式时,在轴心压力作用下构件可能发生()。 A. 弯曲屈曲 B. 扭转屈曲 C. 弯扭屈曲 D. 侧扭屈曲 1. 钢材经过冷加工(冷拉、冷弯、冲切、机械剪切)所产生的应变硬化后,()已经发生变化。 A. 抗拉强度 B. 屈服强度 C. 塑性 <
102.设计一有填充墙的钢框架,用SATWE计算,发现计算风载和不计算风载两者的计算结果相差非常大,很是迷惑,但本人觉得无填充墙的框架结构受风面积只有梁柱,风载很小,计算与不计算两者的差值很小才是,所以烦请解释一下原因? 答:无填充墙的钢结构该项只用于计算风振系数时用到,挡风面还是考虑整个墙面完全挡风来考虑的;如果您的结构是一个开敞式结构,可以根据您的梁柱构件挡风系数修改体型系数,折算成全墙面挡风,或着手工交互修改作用风载。15、什么是热轧,什么是冷轧,有什么区别?答:热扎是钢在1000度以上用轧辊压出, 通常板小到2MM厚,钢的高速加工时的变形热也抵不到钢的面积增大的散热, 即难保温度1000度以上来加工,只得牺牲热轧这一高效便宜的加工法, 在常温下轧钢, 即把热轧材再冷轧, 以满足市场对更薄厚度的要求。当然冷轧又带来新的好处, 如加工硬化,使钢材强度提高, 但不宜焊, 至少焊处加工硬化被消除, 高强度也无了, 回到其热轧材的强度了,冷弯型钢可用热扎材, 如钢管,也可用冷扎材,冷扎材还是热轧材,2MM厚是一个判据, 热轧材最薄2MM厚,冷扎材最厚3MM。18、高强螺栓长度如何计算的?
钢结构在施工前,都要做好相应的准备,具体主要有一下几个方面:技术准备1 在钢结构开始加工前应编制钢结构制作、安装施工方案,报公司审批,通过后方可开始施工。施工前由技术负责人组织现场质检、工长、作业队技术质检人员熟悉图纸、施工方案,学习相关的规范、标准,并进行《钢结构施工方案》交底;
还在编纂中。先上个初稿。