通风工程施工的一些做法
1.风管制作时,咬口缝宽度均匀,法兰翻边宽度一致,翻边宽度不得小于6mm,风管纵向接缝应相互错开。2.当矩形风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm,且其管段长度大于1250mm或低压风管单边面积大于1.2m2,中、高压风管大于1.0m2,均应采取加固措施。3.风管连接的接口处应严密、牢固,连接法兰的螺栓均匀拧紧,其螺母宜在同一侧。风管法兰垫片的材质应符合系统功能的要求,厚度不小于3mm,垫片不允许漏垫与凹入管内,也不允许突出法兰面。明装风管水平安装时,水平度的偏差不应大于3mm/m,明装风管垂直安装时,垂直度的偏差不应大于2mm/m,总偏差不应大于20mm。4.风管水平安装长边尺寸小于等于400mm,支架间距不应大于4m;长边尺寸大于400mm,支架间距不应大于3m。风管垂直安装支架间距不应大于4m。5.风口安装应横平竖直,表面平整,螺钉对称、均匀、不得歪斜;边框棱线应与房间内相邻方向棱角平行,边沿应紧帖墙面或吊顶,不得有扭翘现象;风口与风管连接应严密、牢固。6.冷却塔安装:水平度和垂直度允许偏差为2‰。同一冷却
各种工程施工及验收规范
随着施工进度,我将上传个种规范 由于本人对电脑的操作不是很熟练,所以有些表格不能及时的发上来,在这里说声对不起如果有人有新版的规范请发上来,我给予奖励 主编单位:上海市建筑工程局 批准单位:中华人民共和国城乡建设环境保护部 报中华人民共和国国家计划委员会备案 实行日期:1984年5月1日 关于批准颁发《地基与基础工程施工及验收规范》的通知 (83)城科字第760号 我部组织进行了国家标准《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ17—66)的重新修订工作。修订稿业经会审通过,现批准颁发,并报国家计委备案,自一九八四年五月一日起实施,编号为GBJ202—83。 这本规范的具体修订工作,是在上海市建委主持下,由上海市建工局主编,会同铁道部、水电部、河南、广东、陕西省建工局,上海市市政工程局和中国建筑科学研究院等所属设计、施工、科研单位进行的。在实施过程中如有问题和意见,希函
小型水闸工程的施工与质量管理
摘要:水闸是常用的引水和排涝建筑物,在施工过程中应根据其质量管理的特点,建立高效的质量保证体系,制定相应工程质量管理制度,做好施工中质量管理工作。实体质量应做到内实外美,达到优良等级。该文通过共青河水闸工程施工实践,对水闸各分部、分项工程质量要求进行分析,提出质量管理要点,保证了施工质量,质量达到了预期的目标。 关键词:水闸工程;施工;质量管理;吴江。 0前言。 水闸是平原地区常见的引水和排涝水工建筑物,在如今的社会中的作用越来越大,不仅是地方经济发展的保证,而且工程质量的优劣关系到人民的生命和财产安全,因此在水闸施工中应该做好质量管理工作。工程实体质量做到内实外美,质量等级达到优良。 共青河水闸位于吴江市城南新区共青河北侧,闸孔宽度3 m×6 m,采用直升式平面钢闸门,采用QPQ2×8双吊点卷扬式启闭机。该工程于2008年6月1日开工,2009年1月20日通过竣工验收,工程质量优良。 1建立、健全