请教各位一个问题,一个20m左右深的基坑,前十五米是填土和粘土,之下是强风化板岩和中风化板岩。采用灌注桩加止水帷幕作为围护结构,用什么止水帷幕较好?
SMW工法由日本成辛工业株式会社开发成功。SMW工法是利用专门的多轴搅拌机就地钻进切削土体,同时在钻头端部将水泥浆液注入土体,经充分搅拌混合后,再将H型钢或其他型材插入搅拌桩体内,形成地下连续墙体,利用该墙体直接作为挡土和止水结构。其主要特点是构造简单,止水性能好,工期短,造价低,环境污染小,特别适合城市中的深基坑工程。 一、工程及地质概况 古-1商办楼位于上海天山路、古北路交叉口,为地下3层、地上6层商场。该建筑全长244.2米。本工程场地属长江三角洲入海口东南前缘的滨海平原地貌类型,微地貌上属吴淞江古河道沉积区。场地地形平坦,地面标高一般3.8米,基坑地下水属潜水类型,稳定水位在地表以下0.51.0米。基坑四周无污染源,地下水对砼无腐蚀。 二、基坑围护结构设计 1、围护方案 该基坑围护采用SMW工法,开挖深度为11.5-13.1米,采用进口Φ850三轴劲性水泥土搅拌桩作围护结构,内插H800×300×13×24型钢,水泥掺量不小于20%,水泥搅拌桩搭接200毫米,H型钢间距@1200毫米和700毫米。设3道2H700×300×1
深基坑施工中的工程测量.
全国各地深基坑管理办法,跟大家一起共享。欢迎大家补充或探讨。
深基坑塔吊基础设计1.doc
在建一厂房在清单报价时,没有包含深基坑支护费用,投标文件也未提到此费用,施工过程中深基坑的设计支护费用由谁承担?有没什么规范里面写明确提出这个要求呢,业主要求监理也份报告,这份费用到底谁出的甲方不至今不提供工程量清单,手头有份 施工单位的报价,不过估计甲方自己研究过 看来是没有了,现在甲方已经不说这个 ,开始自己找人设计方案去了[ 本帖最后由 waterufo2001 于 2010-7-11 20:16 编辑 ]
深基坑工程的设计与施工.ppt
深基坑“半逆作法”施工实践
论深基坑支护的空间效应.caj
可以为从事深基坑设计、研究的朋友作为参考
对深基坑的施工技术研究
压箱底的,希望大家喜欢
深基坑深井降水的施工实践摘要:本文介绍了在砂性土地区深基坑围护采用深井降水取代止水帷幕的施工实践,阐述了施工过程施工方法及出现问题的处理情况。关键词:砂性土 深井 水位降不下时措施1.工程概况 杭州市凤凰城工程地处秋涛路、飞云江路和中国针织城之间地块,工程总用地面积15923m2,总建筑面积为129978m2,地下建筑面积为26314 m2,地上建筑面积为103664 m2。采用钻孔灌注桩基础、承台、地梁、筏板形式,大楼地下为二层地下室,地下室一层楼面标高-4.95m,地下室底板板面标高为-8.45m,地下室地梁高1300,(地下室底板厚650,自板底下翻650),垫层厚100,本工程基坑面积为13500m2,大面积开挖深度达到7.5m,局部达10.2m,总计挖土方量约10万m3。2.工程地质及水文条件根据浙江省工程物探勘测院提供的凤凰城岩土工程勘察报告,凤凰城工程地形地貌为:东部为老宅地基,西部为废弃耕地,地形平坦,属于钱塘江河口冲海积平原,沉积环境较动荡。从上而下的土层为:1-1素填土,层顶标高7.39
深基坑支护设计与计算分析
理正深基坑软件使用难点
本帖最后由 cdblql 于 2013-10-2 21:05 编辑 文件格式:PDF文件大小:9.49 M
本帖最后由 时间煮雨 于 2013-11-8 10:06 编辑 大型深基坑支护施工过程,图文解说,若有不正确的地方还请网友指出哦,咱们相互学习大栈桥支模
主题内容:杭州地铁深基坑事故案例及防治分析杭州地铁深基坑事故概况
本文从实际施工一线对深基坑的施工过程以及常见的问题部分进行深度分析并给出合适的处理措施,给大家提供一个可以借鉴的资料,也希望能在施工中减少可以避免的问题。本文全部的内容均已图片形式发布,分为三个部分分享给大家,后面也会把完整版资料贡献在云盘,提供下载链接,希望对大家的现场作业有一定的帮助哦~下面开始直接上图~~