一只CT二次侧接两只电流表(一只为16L1-A.一只为42L6-A)结果只显示一次侧电流的一半.经过更换CT和电缆都不能解决此问题.希望各位帮助解决.!!!!!
电流互感器二次接地问题。。。。1.二次接地是为了防止开路产生高电压 可是为什么接地二次没有与地形成回路呢2.二次为什么2点接地会出现上述回路现象呢
如图 电流互感器二次侧S1端接入电源,那没电流互感器二次端S1,S2是否可以开路和短接呢?
我们单位最近给一家化工厂的的变电站进行年度检修工作遇到了一个棘手问题,请教一下各位高人。这个变电站原来安装了两台110/6KV,20000KVA的主变,后来可能因为容量有些过剩,为了节约基本电费,在05年的时候把2#主变换成了31500KVA的变压器,1#主变停用。使用后发现6KV2#母线穿墙套管及室内进户的那段母线温度偏高(夏天时接近90度),今年业主在未考虑二次保护的情况下就从2#主变的低压侧又安装了一段母线与6KV1#母线的穿墙套管相连接,这样一次的电流经过分流,母线的温度是降下去了,但却引起了2#主变差动保护启动。现在6KVI段的电流大约是800A,II段的电流大概是1200A,差动保护装置显示差流是0.77A,而整定值是1.05A。因为怕差动动作,业主也不敢合6KVI段进线断路器了,让我们检修单位想办法解决。他们提出把6KVI、II段互感器二次并联后接入差动保护装置,认为这样测量出的就是6KV侧的总电流了。我在网上查了些资料,电流互感器是二次可以并联,但都是在同一根母线上安装两个变比相同的互感器,并没有我们这种情况。请问各位高人,业主提出的办法可行吗?假如
我在测量电流互感器一次直阻时,加了100A的电流,那么电流互感器二次侧需要短接吗另外为什么在给电流互感器打耐压时,二次侧为什么要封起来啊
这个电流互感器是干什么的 怎么又4个线圈 什么情况下用它
请看图纸这样互感器和标记两端都接地了,那两端等电压了,互感器怎么还有电流流过
如图,这里的电流互感器我感觉是中间带抽头的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 这样理解对吗?但不知道原理,请大家讨论下。
今天,刚毕业的小同志问我电压互感器为什么二次侧是100V,我说可能是为了计算方便!他又问:要是计算方便,那电流互感器怎么是5A! 考,答不上来了!
一路对三相5.5KW的异步电机共电,其额定电流为11.6A,如果用电流互感器侧其电流选用LMZJ1-0.5 75/5A,电流表为100A这样不知如何?此互感其用来测量.因为电机启动时冲击电流约为其额定电流的7倍,而电流互感其有一定的过载能力,而电流表没有所以选的电流表的量程较大;有没有更好的匹配呢?
电流互感器的接线是A401 B401 C401 N401我单位的是A401和N401接到表上面了B401和C401经过热继电器然后出来到端子排上和N401短接到了一起这样的话B401和C401还会不会能起过热保护的作用了呢
我们知道,电流互感器即CT一次绕组匝数少,使用时一次绕组串联在被测线路里,二次绕组匝数多,与测量仪表和继电器等电流线圈串联使用,测量仪表和继电器等电流线圈阻抗很小,所以正常运行时CT是接近短路状态的。CT二次电流的大小由一次电流决定,二次电流产生的磁势,是平衡一次电流的磁势的。若二次开路,其阻抗无限大,二次电流等于零,其磁势也等于零,就不能去平衡一次电流产生的磁势,那么一次电流将全部作用于激磁,使铁芯严重饱和。磁饱和使铁损增大,CT发热,CT线圈的绝缘也会因过热而被烧坏。还会在铁芯上产生剩磁,增大互感器误差。最严重的是由于磁饱和,交变磁通的正弦波变为梯形波,在磁通迅速变化的瞬间,二次线圈上将感应出很高的电压,其峰值可达几千伏,如此高的电压作用在二次线圈和二次回路上,对人身和设备都存在着严重的威胁。所以CT在任何时候都是不允许二次侧开路运行的。<
10KV柜子里有时候有电流互感器CT二次保护器,遇到一个低压柜里也画了电流互感器二次CT保护器,还是第一次遇到,低压电流互感器有没有必要加二次CT保护器呢?请大家发表意见!
请教下,10kV电流互感器二次侧的S2端,在互感器处接地,又在引至端子的位置,再次接地,这样做有什么坏处? 为什么有地方不允许这么做?
请问电流互感器的二次侧能否串联使用,(两个电流互感器分别接在同一段母线下的两个设备上,但测试的是同一相位的一次电流,而且所选互感器的电流变比比所测设备的额定电流大一倍)如果可以,那应该怎么连接,是S1对另一台互感器的S2,还是S1对S1.如果不行,那能否并联?又应该如何联连。注:因为我有一台电流启动的仪器,但我要同时检测两个设备(设备相同,额定容量一样大),我的仪器要在有一台设备运行时启动,两台设备同时运行时我也要启动。
在论坛上!我看见的都是保护接地!但是所有图上的CT二次侧一端经过负载(如继电器线圈),另外一端接N线;这样电流不是流回到N线去形成回路的吗!那这不是工作接地?还是怎样形成回路的?不解中!!望大家给出一个正确的结论!
1)电流互感器的二次负荷可以用阻抗Zb(Ω)或容量Sb(VA)表示。二者之间的关系为 Sb=Isn*Isn*Zb 电流互感器的二次负荷额定值(Sbn)可根据需要选用2.5、5、7.5、10、15、20、30VA。在某些特殊情况下,也可选用更大的额定值。 2)电流互感器的负荷通常有两部分组成:一部分是所连接的测量仪表或保护装置;另一部分是连接导线。计算电流互感器的负荷时应注意不同接线方式下和故障状态下的阻抗换算系数。 (a)测量用的电流互感器的负荷计算。 一般在工程计算时可负略阻抗之间的相位差,二次负荷Zb可按下式计算 Zb=ΣKmc* Zm+Klc*Z1+Rc 式中:Zm -------仪表电流线圈的阻抗(Ω) Z1--------连接导线的单程阻抗(Ω),一般可忽略电抗,仅计算电阻。 Rc-------接触电阻(Ω),一般取0.05~0.1(Ω)。 Kmc-----仪表接线的阻抗换算系数 Klc-------连接导线的阻抗换算系数 测量用的电流互感器各种接线的阻抗换
在有些图纸中,曾看到过电流互感器二次接线的串联和并联。请问,电流互感器二次接线的串联或并联能达到什么目的?应如何选择?为什么?
我们知道CT二次负担包括二次电缆及负载(继电器、仪表等)。在这里说一下二次电缆负担的计算方法,可以为我们CT选型及二次电缆选型提供依据。我们知道导线电阻=ρL/S,ρ为导体的电阻率,铜的电阻率为0.0172,L为 导体长度,单位米,S为导体截面,单位平方毫米。举个例子,CT为星接,CT与控制室距离100米,那么每相CT电缆的负担为:采用1.5平方电缆时:0.0172×200/1.5=2.3欧采用2.5平方电缆时:0.0172×200/2.5=1.376欧距离50米时1.5平电缆1.15欧,2.5平电缆0.7欧。就地安装时2.5平线为0.07欧与继电器阻抗持平。一般继电器的功率为1VA左右,微机保护每相功率也在1VA左右,折算到阻抗为0.04欧。即便是3-4块继电器串在一起,也只是0.1欧多一点,所以CT的二次负担当CT与保护安装处的距离超过50米时主要体现在二次电缆