  • 这样的型式试验报告有效吗?

    采购一批KYN28-12 1250中置柜,对方提供的是1998年的KYN()--10Z/T1000-31.5型式试验报告,这样的型式报告有效吗?请高手赐教,谢谢!

  • 寻找西门子8DJ20环网柜出厂试验报告和合格证

    现在我们公司施工需要西门子8DJ20环网柜的出厂试验报告和合格证申报施工,现在这两样东西都没有,请各位仁兄有的话给我发一份,请发到huangjida22@163.com虽然有编号和日期要求,现在没办法了先弄一个试一下,感激不尽!急!!!!!!!

  • 高、低压柜型式试验报告怎么看?

    我是成套厂新手,最近看到单位的高、低压柜型式试验报告,但看不懂。请高人指点。每一项合格还是不合格,怎么判断?有没有介绍这方面知识的书籍?

  • 急求KYN61-40.5开关柜的型式试验报告

    急求KYN61-40.5开关柜的型式试验报告,各位大虾帮帮忙,有的话请发我邮箱chakai3536@163.com或者769228867@qq.com不胜感激!

  • 10KV环网柜出厂试验规范

    小弟最近在做公司的出厂试验标准,现在公司没有接地电阻测试仪。请问出厂时应有哪些检测项目哪些是必须的。比如说:主回路耐压,辅助回路耐压。接线,外观等。现在不知道,主回路、辅助回路的绝缘电阻是否是必须检测的。标准上也没具体规定GB-T_11022 GT_3906:求大神指点迷津谢谢!

  • 综保装置的试验报告怎么出?

    1.做综保试验时,试验仪器输出的电流要比综保采样大一些,那么报告上面的动作电流应该写仪器的输出电流还是综保采样的电流?2.如果一项定值是10A的话 综保会在9.98或者9.99动作么?

  • 干式变压器 典型型式试验报告以一盖全

    各位大神,小妹求一文件能说明   干式变压器的型式试验报告  一般来说,同类变压器,只做典型型号变压器的型式试验,不会把每一个型号都做实验。 (例如某个干变的国标标准文件中会有类似的描述)

  • 【请教】怎么辨别成套柜型式试验报告是否作假?

    各位成套的大虾们,请教最近供电部门重点查一些成套柜企业,没有相关柜型的型式试验报告厂家一律不能送电。但是这些厂家寄过来的型式试验报告,没一家格式是一样的,不知道怎么辨别,型式试验报告怎么样才叫完整的。还有个疑问GGD柜是不是额定电流只能在1000A~2500A,GCK最大到6300A呢?

  • KEMA,CESI,ASTA型式试验报告大集合

    各位大哥大姐,为了便于对国内开关,变压器等电力设备厂家有更深了解,请大家把有做过KEMA,CESI,ASTA型式试验产品的厂家发到这来,便于大家查看!我先来:产品 型号 执行标准 厂家 联系电话避雷器 Y10W-198/485  IEC60099-4 温州益坤电气 telefax: +86 577-63 67 68 63

  • 变压器附件部分试验报告

    气体继电器与压力释放阀试验报告

  • 关于TLP521-1的光耦的导通的试验报告

    3.5v~24v 认为是高电平,0v~1.5v认为是低电平1、0v~1.5v认为是低电平,利用串接一个二极管1N4001的压降0.7V+光耦的LED的压降,吃掉1.4V左右;2、24V是最高电压,不能在最高电压的时候,光耦通过的电流太大;所以选用2K的电阻;光耦工作在大概10mA的电流,可以保证稳定可靠工作n年以上;3、3.5V以上是高电平,为了尽快进入光敏三极管的饱和区,要把光耦的光敏三极管的上拉电阻加大;因此选用10K;同时要考虑到ctr最小为50%;1、发光管端:实验室电源(0~24V)->2K->1N4001->TLP521-1(1)->TLP521-1(2)-gnd12、光敏三极管:实验室电源(DC5V)->10K->TLP521-1(4)->TLP521-1(3)-gnd23、万用表直流电压挡20V万用表+ -> TLP521-1(4)万用表- -> TLP521-1(3)试验结果输入电源 万

  • 10kV环网柜试验电缆事宜

    要做10kV环网柜形式试验温升,动热稳定都有母线绝缘、开断用电缆现在问题:做开断时,好像电缆起作用(对试验结果),开关柜是630A额定,额定开断是20kA,熔断器组的是125A,31.5kA 那么我怎么选择试验电缆? YJV-8.7/15-1*? ?是多少的好?

  • 有谁见过如此牛的试验报告?!

    康师傅历时一年,编写了一个非常好的试验报告,请各位审查!

  • 电容补偿柜通过型式试验报告主要对哪些进行了检查

    电容补偿柜通过型式试验报告,主要对电容补偿柜的以下项目做了试验: 1、外观检查; 2、电容测量; 3、耐电压试验(工频电压:相对地42KV/1min;雷电冲击电压:相对地75kv) 4、温升试验; 5、放电试验; 6、投切试验; 7、保护装置试验; 8、自动控制试验; 9、噪声试验; 10、防护等级试验 无功功率补偿装置高压电容补偿柜的性能特点: 1.功率因数可以达到0.95以上,降低无功功率; 2.具有高压带电显示和电磁锁,确保设备可靠运行和人身安全; 3.采用优质的三相高压电力电容器,具有介质损耗小,体积小,运行温度低,重量轻等特点; 4.电容器内置放电电阻,使装置脱离电网后,5分钟内将残余电压降至50V以下;

  • 求助 母线槽“3C”认证型式试验报告

    请热心的网友提供一份,执行GB7251.2-2006《低压成套开关设备和控制设备 第2部分:对母线干线系统(母线槽)的特殊要求》标准的“3C”认证《型式试验报告》。谢谢!!!

  • KYN28A(GZS1)-12(Z)/T1250-31.5 型式试验报告问题

    有一个项目高压柜都是650柜宽的,而我们向供电局设计院提交的KYN28A(GZS1)-12(Z)/T1250-31.5 型式试验报告。供电设计院说是800宽的,不是650宽的。需要提交一份650柜宽的型式实验报告。难道这需要另外做一份650的实验报告?是不是供电局设计院故意刁难呢?有这方面的标准和规范吗?

  • 高压柜型式试验检测报告疑问

    想问一下,10KV高压柜内断路器从A品牌变为B品牌,是否需要重新做报告。 还有630A电流和1250A电流,是否需要做不同的报告。 谢谢!

  • 关于微机综保试验报告的问题,请教专家

    楼主、各位专家:我单位设有35kV站所一个和10kV 4个,全部采用微机综合保护装置。系统刚开始逐渐送电,但我发现施工单位的微机综合试验报告太简单,简直就是应付了事:把设计院下发的定值表原封不动的翻版一份,然后盖上施工单位的公章就算是微机综合试验报告。我厂上百面高压柜,2~3张表格就作为微机综合试验报告,施工单位就这么在应付。 我想请教各位我该如何做,有没有国家相关标准规范对微机综合试验报告的内容进行相关约束?谢谢!很着急。Email:yuhongxi119@163.com

  • 请教个基本问题,关于焊接试验报告

    一个普通的钢筋焊接检测报告HRB335 18极限强度(MPA)495 断裂位置(mm)23 断裂特性 延性这个焊接怎么看和不合格啊?有没有具体的标准和规范?如果不合格?多少是合格的?请各位大牛指教啊