1、SCB与SGB有什么区别?使用场合有什么不同?2、这两种变压器在使用中常见故障有哪些?本人也查了相关资料,但说法各异,在这里请各位前辈指点!
单位有一台630KVA干式变压器,每天有几个不规律的时间段噪声有点大,三相电流大约为550A 680A 500A。多数时间声音又正常。不知道原因在那里,开始以为是散热风机启动。但观察几次风噪声大的时候风机都没启动。
现有一台800kVA干式变压器,作为水库6台90kW水泵电动机使用。现在的情况变压器的声音已经不是之前的平稳振动声,像是过载,需要增容变压器。现需要给出依据,比如计算公式,可以查到的规范书等。谢谢各位大神!
干式变压器的工程选型及应用。 作者:张勖成 曾庆赣 1、干式变压器的温度控制系统 干式变压器的安全运行和使用寿命,很大程度上取决于变压器绕组绝缘的安全可靠。绕组温度超过绝缘耐受温度使绝缘破坏,是导致变压器不能正常工作的主要原因之一,因此对变压器的运行温度的监测及其报警控制是十分重要的,今对TTC-300系列温控系统作一简介。 (1)风机自动控制:通过预埋在低压绕组最热处的Pt100热敏测温电阻测取温度信号。变压器负荷增大,运行温度上升,当绕组温度达110℃时,系统自动启动风机冷却;当绕组温度低至90℃时,系统自动停止风机。 (2)超温报警、跳闸:通过预埋在低压绕组中的PTC非线性热敏测温电阻采集绕组或铁心温度信号。当变压器绕组温度继续升高,若达到155℃时,系统输出超温报警信号;若温度继续上升达170℃,变压器已不能继续运行,须向二次保护回路输送超温跳闸信号,应使变压器迅速跳闸。 (3)温度显示系统:通过预埋在低压绕组中的Pt100热敏电阻测取温度变化值,直接显示各相绕组温度(三相巡
油浸式变压器的结构与原理.
关于隔离变压器,平时用的很少,还请各位同行多多指点。请问:使用隔离变压器时,哪些情况下人会遭到电击?是否有措施来避免发生前述情况?另,还有很多地方不理解,下面以单相隔离变压器为例:1、隔离变压器出线侧,人手只触及相线,脚踩在地上,且人体和地板的接触电阻考虑为0时,是否会有电流流过人体呢?2、由于现在各层均做等电位,隔离场所设备外壳单独接地或者镶嵌或者固定在墙壁或者地板上,和直接从进线侧引PE线有区别吗?3、如果做好局部等电位,是否PE线可以直接接入次级侧?4、曾经有手术室要求次级侧单独引绝缘导线至室外远离建筑物处接地,此方法在原理上有什么问题吗?或者有什么更经济的方法可以替代,比如等电位?5、如果隔离变压器次级侧中性点碰壳,同时外壳又与初级侧的PE线相连接。此时单独触相线,会造成电击事故吗?有针对此情况设置的保护么?
1、干式变压器的PLC温控系统系统组成与工作原理 干式变压器的温控系统主要由5部分组成:传感器、A/D模块、PLC主机、输入输出模块及人机界面等,系统结构原理图如图1所示。在控制部分,选用SIEMENS的S7-300 PLC对采样信号进行快速、可靠的处理,组态软件为SIMATIC S
干式电力变压器设计基本原理 电力变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压(电流)变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的设备。
干式变压器温控仪 http://yunrun.com.cn/product/1169.html
非包封H级干式变压器的变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。在发电机中,不管是线圈运动通过磁场或磁场运动通过固定线圈,均能在线圈中感应电势,此两种情况,磁通的值均不变,但与线圈相交链的磁通数量却有变动,这是互感应的原理。非包封H级干式变压器就是一种利用电磁互感应,变换电压,电流和阻抗的器件。 非包封H级干式变压器是主要应用电磁感应原理来工作。具体是:当供应变压器一次侧施加交流电压U1,流过一次绕组的电流为I1,则该电流在铁芯中会产生交变磁通,使一次绕组和二次绕组发生电磁联系,根据电磁感应原理,交变磁通穿过这两个绕组就会感应出电动势,其大小与绕组匝数以及主磁通的最大值成正比,绕组匝数多的一侧电压高,绕组匝数少的一侧电压低,当变压器二次侧开路,即变压器空载时,一二次端电压与一二次绕组匝数成正比,即U1/U2=N1/N2,但初级与次级频率保持一致,从而实现电压的变化。 非包封
温控器由温度监测系统和输出控制系统两部分电路组成。温度监测系统以单片机作为中央处理单元,配合其它电路构成,以完成温度的测量、显示及相应信号输出。输出控制系统完成冷却风机的控制输出和各种状态报警及输出。下面看看干式变压器工作原理及温控器故障处理方法吧。 温度监测系统中,由预埋在干式变压器三相绕组中三支铂热电阻传感器(Pt100)产生与绕组温度值相应的电阻信号,经多路开关、滤波、放大和A/D转换后输入单片机。单片机根据输入的测量数据以及由外部设定(包括厂家与用户)的各种控制参数,经过计算与处理,显示被测量绕组的温度值并输出相应的控制信号。 干式变压器温控器故障处理方法: 1、干式变压器温控器无显示 故障原因:①温控器电源未接通;②保险管熔断。 处理方法:①接通电源;②更换保险管。<
:D电力变压器原理及故障分析
浇注型干式变压器与油浸式变压器、浸清漆型干式变压器相比,维修和检查简单,可靠 性 也髙,不易发生故障。但是,变压器是电气线路中的主要设备,一旦发生故障而断电,有关 用电设备就会停止工作,造成极大影响。因此,为了保证变压器正常运转,切实地进行日常 的维修和检查是十分重要的,同时即使是很小的也可事先发现,避免事故。 ―、维修和检查时的事项 在带电情况下维修检查,往往会发生危险,必须充分注意安全。 1.在带电状态下的维修和检查 检查处于带电状态下的浇注型干式变压器时, 绝对不可触及浇注型绕组的环氧树脂表面。 因 为在运行中其表面电位与其内部绕组导体上的电位大致相等,触及后有危险。 通常在浇注型绕组环氧树脂表面醒目之处钉有写上“禁止运行中触及”的警告铭牌,必须严 格遵守。 2、停电状态下的维修检查 (1)停电维修和检杳时,应核使变乐器和有关用电设备已切断电源。 (2)应采取使开关电器不能从新关合,切断操作电源及联锁等安全措施。 〔3〕接受
图纸简介: 10KV以下配变保护,适用于2500KVA以下的干式油式变 投稿网友: qhhk-zhijunjie 上传时间: 2013-08-03
复电 干式变压器巡视检查内容 1. 电抗器线圈绝缘层完好,相色正确清晰。 2. 电抗器周围及风道整洁,无铁磁性杂物。
音频变压器,也称为低频变压器,是工作在音频范围的变压器,一般采用0.2~0.35mm厚的硅钢片铁芯,以纯铜线绕制,具有温升低、功率足、漏磁小等特点,在家电音箱设备、安防监控设备、无线电通信,广播系统等被广泛使用。 音频变压器的工作原理 电源变压器是一个在固定频率上工作的,如50HZ、60HZ、400HZ等。而音频变压器是在一个较宽的频带上,如10HZ至20000HZ的音频范围内。电源变压器的漏电感L0与分布电容C0。在电源变压器中是可以忽略不计的,而在音频变压器中,尤其在高频端则成为决定其电气指标的主要因素。因而在对线圈进行结构设计时,需要采取一定的措施减少漏感和分布电容。 音频变压器是音频放大器中的一个组成部分,所以在进行音频变压器设计时,