首页 课程 资料 论坛
  • 【求助】干式10kV隔离变压器

    本人在做一个工程,有2台10kV隔离变压器(SG-10/800),变比:10.5/10.5kV,容量:800kVA.谁有技术规范,给我一份,谢谢!

  • 630KVA干式变压器噪声有时大

    单位有一台630KVA干式变压器,每天有几个不规律的时间段噪声有点大,三相电流大约为550A 680A 500A。多数时间声音又正常。不知道原因在那里,开始以为是散热风机启动。但观察几次风噪声大的时候风机都没启动。

  • 关于干式变压器的几点疑问

    1、SCB与SGB有什么区别?使用场合有什么不同?2、这两种变压器在使用中常见故障有哪些?本人也查了相关资料,但说法各异,在这里请各位前辈指点!

  • 关于隔离变压器的安全原理

    关于隔离变压器,平时用的很少,还请各位同行多多指点。请问:使用隔离变压器时,哪些情况下人会遭到电击?是否有措施来避免发生前述情况?另,还有很多地方不理解,下面以单相隔离变压器为例:1、隔离变压器出线侧,人手只触及相线,脚踩在地上,且人体和地板的接触电阻考虑为0时,是否会有电流流过人体呢?2、由于现在各层均做等电位,隔离场所设备外壳单独接地或者镶嵌或者固定在墙壁或者地板上,和直接从进线侧引PE线有区别吗?3、如果做好局部等电位,是否PE线可以直接接入次级侧?4、曾经有手术室要求次级侧单独引绝缘导线至室外远离建筑物处接地,此方法在原理上有什么问题吗?或者有什么更经济的方法可以替代,比如等电位?5、如果隔离变压器次级侧中性点碰壳,同时外壳又与初级侧的PE线相连接。此时单独触相线,会造成电击事故吗?有针对此情况设置的保护么?

  • 隔离变压器的作用是什么?

    隔离变压器的作用主要是:使一次侧与二次侧的电气完全绝缘,也使该回路隔离。另外,利用其铁芯的高频损耗大的特点,从而抑制高频杂波传入控制回路。用隔离变压器使二次对地悬浮,只能用在供电范围较小、线路较短的场合。此时,系统的对地电容电流小得不足以对人身造成伤害。 隔离变压器的作用主要起电气隔离——一个是保护设备,还有一个很重要的作用就是保护人身安全!隔离危险电压。复电隔离变压器输出输入电容耦合小,对由于闪电,放电,电网切换,电机启动和其它电网燥声引起的干扰更具有抑制作用,是比较有效的电源噪声抑制器.从这点看隔离变压器更具有保护设备的作用。所谓保护人身安全,即对操作此设备的人的一个保护。因为隔离变压器的电动势是通过二次感应获得,与一次侧(与大地形成回路)不形成一个回路,因此不会造成触电。 隔离变压器可以改变电压,比如将220V的交流电压变

  • 求助大神!关于干式变压器

    现有一台800kVA干式变压器,作为水库6台90kW水泵电动机使用。现在的情况变压器的声音已经不是之前的平稳振动声,像是过载,需要增容变压器。现需要给出依据,比如计算公式,可以查到的规范书等。谢谢各位大神!

  • 干式变压器的应用和选择

    干式变压器的工程选型及应用。 作者:张勖成 曾庆赣 1、干式变压器的温度控制系统 干式变压器的安全运行和使用寿命,很大程度上取决于变压器绕组绝缘的安全可靠。绕组温度超过绝缘耐受温度使绝缘破坏,是导致变压器不能正常工作的主要原因之一,因此对变压器的运行温度的监测及其报警控制是十分重要的,今对TTC-300系列温控系统作一简介。 (1)风机自动控制:通过预埋在低压绕组最热处的Pt100热敏测温电阻测取温度信号。变压器负荷增大,运行温度上升,当绕组温度达110℃时,系统自动启动风机冷却;当绕组温度低至90℃时,系统自动停止风机。 (2)超温报警、跳闸:通过预埋在低压绕组中的PTC非线性热敏测温电阻采集绕组或铁心温度信号。当变压器绕组温度继续升高,若达到155℃时,系统输出超温报警信号;若温度继续上升达170℃,变压器已不能继续运行,须向二次保护回路输送超温跳闸信号,应使变压器迅速跳闸。 (3)温度显示系统:通过预埋在低压绕组中的Pt100热敏电阻测取温度变化值,直接显示各相绕组温度(三相巡

  • 安全隔离变压器如何选择?

    根据规范要求,安全隔离变压器其一二次绕组之间应采用加强绝缘层或接地屏蔽层隔离开。可本人在实际设计时手头的设备手册里没有专门注明是安全隔离变压器。不知能不能用?谁用过?请提供型号或告之厂家联系方式。谢谢!

  • 隔离变压器有什么作用啊

    有一装机容量为12MW的热电厂,10KV外供负荷若干条,现在甲方强烈要求在外供负荷和电厂之间加装一台1/1的隔离变压器,甲方认为10KV线路单相接地电流大会影响发电机所以要求加装这个隔离变压器。请问有必要吗?隔离变压器有什么作用呢?

  • 关于隔离变压器问题请教

    本人现在的工程中有一台200kVA隔离变压器,问题是,我的配电系统是三相五线制的,可是隔离变压器一次侧接线端,只有A、B、C三相,二次侧接线端却有A、B、C、N四个接线端,有独立的PE接线端。这让我闹不清楚如何接线!询问,众位高手,谁能给我解答一下,我该如何接线。给我讲一讲隔离变压器的原理。或是,那位老大有王厚于老先生写的《隔离变压器和双绕组变压器在建筑电气中的应用》一文,能不能给我发一份,由于身在国外不方便寻找资料。在下谢过了!covia@sina.com

  • 关于干式变压器的正常过负荷问题

    干式变压器的正常过负荷能力???

  • 关于UPS的隔离变压器有什么作用?

    各位大师 今天发现梅兰日兰的UPS,检修旁路入口有个隔离变压器,不知道干什么的?请大师们讨论讨论?说具体点 我百度了 没看明白呢 谢谢!

  • 干式变压器日常运行维护

    浇注型干式变压器与油浸式变压器、浸清漆型干式变压器相比,维修和检查简单,可靠 性 也髙,不易发生故障。但是,变压器是电气线路中的主要设备,一旦发生故障而断电,有关 用电设备就会停止工作,造成极大影响。因此,为了保证变压器正常运转,切实地进行日常 的维修和检查是十分重要的,同时即使是很小的也可事先发现,避免事故。 ―、维修和检查时的事项 在带电情况下维修检查,往往会发生危险,必须充分注意安全。 1.在带电状态下的维修和检查 检查处于带电状态下的浇注型干式变压器时, 绝对不可触及浇注型绕组的环氧树脂表面。 因 为在运行中其表面电位与其内部绕组导体上的电位大致相等,触及后有危险。 通常在浇注型绕组环氧树脂表面醒目之处钉有写上“禁止运行中触及”的警告铭牌,必须严 格遵守。 2、停电状态下的维修检查 (1)停电维修和检杳时,应核使变乐器和有关用电设备已切断电源。 (2)应采取使开关电器不能从新关合,切断操作电源及联锁等安全措施。 〔3〕接受

  • (招标)干式变压器招标公告

    (招标)干式变压器招标公告2012-08-10 招标编号:0660-12720690 /3联 系 人:杨 林(135 22845349)开标时间:所属行业:机械电子电器,能源化工,其它标讯类别: 国内招标 资源来源: 其它 所属地区:江苏招标编号:0660-12720690 /3 受南京金东房地产开发有限公司委托,对其海德北岸城三期(16#~22#楼)变配电项目所需干式变压器设备进行公开招标,现就有关事项公告如下:1.招标设备的名称、数量如下:干式变压器 1批2.对潜在投标人资格预审后发售招标文件,即送即审。2.1申请参加本次招标的投标人,请同时提供以下资格预审文件(原件和2份复印件,复印件加盖投标人单位公章):2.1.1具有独立法人资格,招标内容在其营业执照的经营范围内,提供营业执照(副本);注册资本金不低于6000万元人民币或等值外币。2.1.2提供投标人法定代表人授权委托书。2.1.3提供投标设备制造的相关资质证

  • 招标-干式变压器招标公告

    招标-干式变压器招标公告开标时间:所属行业:机械电子电器,能源化工,其它标讯类别: 国内招标 资源来源: 其它 所属地区:江苏 招标编号:0660-12720667/3受招标人委托,对新铜花苑六期、盛江花苑六期配电工程所需干式变压器设备进行公开招标,现就有关事项公告如下:1.招标货物的名称、数量如下:干式变压器 1批2.对潜在投标人资格预审后发售招标文件。2.1申请参加本次招标的投标人,请同时提供以下资格预审文件(原件和2份复印件,复印件加盖投标人单位公章)。2.1.1具有独立法人资格,招标内容在其营业执照的经营范围内,提供营业执照(副本)。注册资本金不低于6000万元人民币或等值外币。2.1.2提供投标人法定代表人授权委托书。2.1.3提供投标设备制造的相关资质证明文件,包括但不限于“型式试验的检验报告”等。2.1.4提供投标人通过ISO9001质量管理体系认证证书。2.1.5

  • 干式电力变压器技术与应用

    干式电力变压器技术与应用

    简要说明:本书共8章,主要内容包括干式电力变压器的发展、干式电力变压器的类型与特点、干式电力变压器技术与制造工艺、干式电力变压器选型、干式电力变压器试验、干式电力变压器安装与运行维护、常见故障处理及注意事项和干式电抗器等。在系统阐述干式电力变压器基础问题的同时,本书还引用了一些技术经验和典型案例。通过本书的学习,读者可了解和认识干式电力变压器的发展情况、技术特点、制造工艺、选型要求、安装、运行、维护与试验及故障处理等相关知识。本书可供从事干式电力变压器安装、运行和维护人员及相关科技工作者参考。文件格式:PDF 文件大小:7.85 M

  • 干式变压器线圈浇注工艺

    干式变压器线圈浇注工艺

  • 干式变压器采购招标公告

    干式变压器采购招标公告中国移动吉林公司干式变压器采购招标公告招标编号:JLCTTC-12YGCHW1346开标时间:2012-11-13所属行业:机械电子电器标讯类别: 国内招标资源来源: 其它所属地区:吉林 招标人:中国移动通信集团吉林有限公司1、招标文件编号:JLCTTC-12YGCHW13462、项目名称:中国移动吉林公司2012年延边新生产楼中低压配电系统新建工程非晶合金干式变压器采购3、工程建设地点:延吉移动新建生产楼4、招标内容:四框五柱非晶合金铁心配电变压器2台,详见技术规范书。5、投标人资格要求(1)在中国注册的企业法人或其他组织,具有独立承担民事责任的能力,具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,具有履行合同所必需的设备和专业技术能力,具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录,在近三年无违法经营记录,具备法律法规规定的其他条件。(2)具备国家有关部门批准的合法资格的制造商,并能提供国家有关部门颁发的有效资格文件,注册资

  • 隔离变压器能起到稳压的作用吗

    现场离低压配电间比较远,仪表的电源从现场电机控制柜取电源,因为担心电机启动时母线会有冲击和压降,所以加了隔离变压器,是否还需要加稳压器?