建筑工程分为地基与基础、主体结构、建筑装饰装、建筑屋面、建筑给水排水及采暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调、电梯共9个分部工程。消防工程并不属于这其中的分部分项工程,而属于一个独立分包工程,需要有专门资质的单位进行施工。
这些表格不仅能用在消防工程上,在其他工程也可以使具体的内容大家可以到里下载一下;http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=408374
泡沫灭火系统施工及验收规范GB50281-2006
该工程占地面积约60000m2,总建筑面积约40000 m2,厂房约20000 m2,彩印大楼约17000 m2。本工程内容为消防工程(室内、室外消火栓;火灾自动报警系统)
1) 喷淋给水管管径DN150, 采用无缝钢管热镀锌, 沟槽连接; 管径DN1OO, 采用热镀锌钢管沟槽连接。管径2) 阀门 : 喷淋系统阀门采用 Z41H-16Q 球墨铸铁闸阀 , 阀门为常开的。水泵出水管上用的止回阀采用消声止回阀。3) 所有材料、设备进场时均须进行现场检查 , 并应符合下列要求 : 均应符合国家现行有关标准的规定 , 具有出厂合格证 , 湿式报警阀、喷头等核心组件还需有国家消防产品强制认证证书;快去下载吧~http://www.shui.shejis.com/new_al/html/25172.shtml
点下下方文字解锁消防课程 消防工程施工水电暖(精讲班)
一、消防施工单位的资格审查 不仅要审查其营业执照的有效性和年检记录,尤其要重点审查其安全施工许可证和消防工程施工资质等级证书及管理、特种(电气、焊接技术专业等)人员的资格证书。以此确认该单位是否具有消防工程施工的相应资质和能力。
消防工程施工组织设计、开工竣工报告、检验批、报表等
我司因项目发展需要急需寻求消防施工队合作,有3年以上施工经验,人数15人以上,我司是一家消防公司在广东中山,有意在中山做项目者请拨:13631194403,或luolincai@126.com
碧桂园消防工程施工组织设计
消防工程施工质量资料如何整理?
河南某大厦消防工程施工组织设计资料简介(河南某大厦消防工程施工组织设计) 本建筑工程消防系统项目工程主要包括:消防自动报警与联动系统、消火栓水灭火系统、自动水喷淋灭火系统和防排烟联动系统。(1)火灾报警与联动系统。火灾报警与联动系统主要包括自动报警系统、联动控制系统、消防电话系统、消防广播系统。当发生火灾时,感烟探测器被触发;火灾信号通过报警总线传至消防控制室火灾自动报警控制器,通过报警控制器联动相应的消防减灾设备和自动灭火设备,同时切断本层及相邻层的非消防电源。(2)消火栓水灭火系统。消火栓水灭火系统主要设置有2台消火栓水泵(互为备用)和地下室消火栓及各层消火栓。发生火灾时,用手报按钮手动启动消防水泵(并向控制中心发出报警),用消火栓进行人工灭火。(3)自动水喷淋灭火系统。每层均设置自动水喷淋灭火系统喷洒水喷头,在水泵房设置2台喷淋水泵(互为备用)。正常时由高位水箱(由稳压水泵自动稳定水压)提供初期消防用水;火灾报警时,自动启动喷淋泵以稳定水压和补充用水。(4)防排烟联动系统。防排烟联动系统主要设置在地下层。地下一、二层各分
厦门某大厦消防工程施工组织设计
本帖最后由 csccbjs 于 2017-1-5 12:00 编辑 简要说明:该工程位于首都国际机场东侧,总建筑面积约33.7 万平方米,地下一层、地上四层现浇混凝土框架结构,三层为钢屋架结构。消防报警系统分为一个主控室,二个分控室,各种探测器约9131 个,模块箱分为:标准箱130 个,非标准箱63 个,各种模块约3089 个,中断器1006 个,气体灭火系统有1301 系统和低压CO2 系统。1301 灭火系统有钢瓶组76 组,低压CO2 灭火系统有低压罐6 个,药剂喷嘴有352 个。本工程含1301 气体灭火系统、低压CO2 灭火系统管网敷设、设备安装,报警、联动系统穿线。文件格式:PDF文件大小:213 kB
消防工程使用的喷头、报警阀、压力开关、水流指示器、消火栓、水带、接扣、水枪、消火栓箱等主要系统组件应经国家消防产品质量监督检测中心检验合格的产品,并经消防部门备案登记,且准予使用的产品。 (一)、消防供水设施的安装施工 1、消防水泵及稳压泵的安装 消防水泵安装工艺:施工准备→基础施工→泵体安装→吸水管路安装→出水管路安装→单机调试。 (1).水泵安装:消防水泵、稳压泵的安装,应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》及《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》的有关规定。 检查泵的安装基础的尺寸、位置和标高均符合工程设计要求。 泵的开箱检查应符合下列要求:应按设备技术文件的规定清点泵的零
1存在的主要问题 1.1消防给水管网 (1)消防给水管网试压没有按施工方案和规范要求进行。管网试压分试漏检验和强度试验两步进行。目前有些工地只对管网进行试漏试验,且试验压力不符合设计和规范要求,这样给系统的正常运行带来了隐患。 (2)管网安装应采用螺纹、沟槽式管接头或法兰连接;管径小于或等于100mm的镀锌钢管应采用螺纹连接;管径大于100mm的镀锌钢管应采用法兰或卡套式专用管件连接,镀锌钢管与法兰的焊接处应二次镀锌。为数不少的工程为图方便和少花钱,对镀锌钢管未采用螺纹、法兰等连接,而是大量焊接,埋下了隐患。对采用焊接法兰进行连接的,不进行二次镀锌,应付从事。 (3)为确保管网的强度,安装给水管道支、吊架及防晃支架,但许多施工单位没能按规范要求施工,存在着许多问题,如有的工程中防晃支架、管道支、吊架安装数量少,在管道改变方向时,未增设防晃支架等,造成安全隐患。 (4)管道穿过墙体或楼板时应加设套管,管道与套管的间隙应采用不燃烧材料填塞结实。许多工程未按规范要求进行管道套管设置,其危害主要体现在几个