首页 课程 资料 论坛
  • 消防电源负荷等级的判断

    一个新建厂区,共4个丁类厂房和一个消防泵水泵房(单独建造,不再任何一个厂房内),每个厂房单独计算的室外消防用水量为25L/S,整个厂区的室外消防用水量为35L/S,问这个厂区每幢厂房的消防负荷的负荷等级,泵房内水泵电源的负荷等级,还有消防水箱位于其中一幢厂房的上端,他的消防电源负荷等级

  • 那位大侠有关于消防维保的单子

    我现在经手了一个大厦的消防维保项目,由于是刚刚接手,不知道消防维保有没有能够借鉴的日检查、季检查、年检查表格,要是有请指教。谢谢。

  • 请教消防等级和设备的问题

    我手上有个厂房,只有一层 ,1100多平方,但其消防等级是甲级,请问,除了消火栓系统外,还需要什么系统。喷淋需要不?要的依据在哪里找??请大侠指教 谢谢

  • 关于消防负荷等级的一点疑惑

    关于消防负荷等级的一点疑惑

    如图片所示内容,按照"答复"的解释,消防负荷也可以是三级,而且 上也允许有三级的消防负荷存在,但我从来没敢把消防负荷看为三级,怕改图!!!!各位看官有做过三级的消防负荷么????

  • 丙类仓库的消防用电负荷等级

    “建筑高度大于50m的乙、丙类厂房和丙类仓库的消防用电应按一级负荷供电”。 是建筑高度大于50m的丙类仓库的消防用电按一级负荷供电, 还是凡是丙类仓库,消防用电就按一级负荷供电?

  • 负荷等级和消防负荷等级的关系

    今天审图的说,建筑物的负荷等级为一级,那么消防负荷等级就应该是一级。因为建筑物为二类高层,所以我就按二类设计的。但是审图的说应该是一级。先说说建筑物供电负荷等级为什么是一级,可能是我的原因,是不是机房工程、人防工程的负荷等级不和建筑物的负荷等级一致,因为有人防工程(人房内应急照明一级),机房工程(机房配电暂按一级),所以建筑物负荷等级最高我就写了一级。请版主帮忙求助一下。。。。我现在说说我的理解消防负荷等级和负荷等级没有直接关系,消防负荷直接按建筑物防火等级取,而建筑物负荷等级因可能存在重要的负荷可能会高于消防负荷等级。

  • 如何办理消防技术服务机构资质?

    第一章 总 则 第一条 为规范社会消防技术服务活动,建立公平竞争的消防技术服务市场秩序,促进提高消防技术服务质量,根据《中华人民共和国消防法》,制定本规定。 第二条 在中华人民共和国境内从事社会消防技术服务活动、对消防技术服务机构实施资质许可和监督管理,适用本规定。 本规定所称消防技术服务机构是指从事消防设施维护保养检测、消防安全评估等消防技术服务活动的社会组织。 第三条 消防技术服务机构及其从业人员开展社会消防技术服务活动应当遵循客观独立、合法公正、诚实信用的原则。 本规定所称消防技术服务从业人员,是指依法取得注册消防工程师资格并在消防技术服务机构中执业的专业技术人员,以及按照有关规定取得相应消防行业特有工种职业资格,在消防技术服务机构中从事消防设施维护保养检测的一般操作人员。 第四条 国家对消防技术服务机构实行资质许可制度。消防技术服务机构应当取得相应消防技术服务机构资质证书(以下简称资质证书),并在资质证书确定的业务范围内从事消防技术服务活动。

  • 维保新手请教消防报警主机

    请教各种报警主机系统通用密码,及进入编程的密码,如海湾,赋安,特灵,松江,~~,那些主机可以不用编码器,直接对智能探头模块编码 cndaobao@163.com

  • 消防用电源的负荷等级如何区分?

    室外消防用水量不超过35L/s的易燃材料场和室外消防用水量不超过30L/s的工厂、仓库,其消防用电设备可按(几级负荷?)要求供电。

  • 5层宾馆的消防用电负荷等级

    5层宾馆,3700多平方米 设高位水箱、室内消火栓、自动报警、自动灭火系统,应急电源是蓄电池组。请问:1.、该建筑是什么等级的消防用电负荷? 2、火灾时,主电源停电,什么电源给消火栓泵和喷淋泵起泵供电呢?这个问题纠结很长时间,请各位给予指教!

  • 甲类厂房消防电源负荷等级?

    甲类厂房消防电源负荷是几级呢?GB50016-2006第11.1.1中建筑高度大于50m的乙,丙类厂房和丙类仓库消防用电应按一级负荷供电。那甲类厂房呢?小于50m的乙,丙类厂房呢?请指教,谢谢

  • 关于消防直起线电压等级的问题

    最近看了一套其他设计院的消防图纸图纸中设计将消防直起线和消防报警线及联动控制线等都敷设在了同一个消防线槽中,中间也没有加隔板。我们院之前的设计都是消防直起线的电压等级为交流220V,单独敷设或线槽中间加隔板敷设。跟他们的设计交流时,他们说消防直起线是直流24v,不需要单独敷设。我查了各种消防规范也没有看见明确直起线的电压等级的。请各位大侠帮我看看到底消防直起线的电压等级是多少?并且在哪本规范或者图集上有明确的指出。谢谢了!!!!

  • 关于市政公用工程施工总承包企业资质等级标准

    市政公用工程施工总承包资质标准

  • 如何划分消防负荷等级和确定其供电方式?

    如何划分消防负荷等级和确定其供电方式? 划分消防负荷等级并确定其供电方式的基本出发点是:考虑建筑物的结构、使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度、事故后果等。 1.《高层民用建筑设计防火规范》的规定 根据我国具体情况,对消防负荷等级按照高层建筑类别规定如下: 一类高层建筑按一级负荷要求供电,二类高层建筑按不低于一级负荷要求供电。消防负荷等级的划分是在参照电力负荷分级原则的情况下划分的。 2.《建筑设计防火规范》的规定 建筑物、储罐、堆场的消防用电设备负荷等级规定如下: (1)建筑高度超过50m的乙、丙类厂房和丙类库房,其消防用电设备应按一级负荷供电。 (2)下列建筑物储罐和堆场的消防用电,应按二级负荷供电; ①室外消防用水量超过30L/s的工厂、仓库; ②室外消防用水量超过35L/s的易燃材料堆场、甲类和乙类液体储罐或储罐区、可燃气体储罐或储罐区;

  • 未通过消防验收可以承接消防维保吗?

    最近有网友问:原本打算承接一个项目的消防设施维保保养,但洽谈过程中发现建筑物原来一直没有通过消防验收,还可以承接吗? 确实,每个城市每个地区都会存在一些规模或大或小的建筑物因种种因素一直没有办理消防验收,但实际上却已经投入使用多年,甚至成为了该地区日常生活上的某种便利或需要,也许存在即合理,目前国家也正在大力鼓励支持城市既有建筑的升级改造。 个人认为,这些建筑内本身设置有各类消防设施,同样是需要专业机构进行维护

  • 消防等级有和建筑用途总数有关吗

    我现在有一个商住楼共18层总高度60米低层是一个挑高6米面积1500平的商场另外还有一个40个车位的停车场请问这是消防一级还是2级

  • 600平方的小餐厅如何定消防等级?

    50x12x4.8的小餐厅,应该怎样确定消防类别,厂房有甲乙丙丁,餐厅怎样定啊?另外,只做消火栓系统行吗,消防用水量定在10L/S