首页 课程 资料 论坛
  • 关于消防设计的几个问题

    1、消火栓用水量的分配及消火栓栓口压力问题:某写字楼工程,高57m,十六层,地下二层,消火栓用水量40L/s。原设计竖向为一个区,八层以下均采用减压稳压消火栓,由于工程甲方资金紧张,施工中将减压稳压消火栓改为减压孔板,鉴于减压孔板的局限性,减压效果不理想。工程验收时,由消防检测机构进行检测,检测工况为:一层同时开7只消火栓,屋顶开一只试验消火栓,可想而知,屋顶水枪不出水。由于一层减压孔板的减压效果不理想,每只水枪的出水量远大于5L/s。实际上一层消火栓栓口压力达0.50Mpa,出口流量达8L/s,7只水枪同时开启,水流量远大于40L/s,水泵扬程自然达不到设计工况时的扬程,试验消火栓自然不会出水。按检测公司的说法,消火栓系统不合格,须进行修改。这样就带来下列几个问题:①设计工况与检测工况应一致。目前消火栓系统尚无验收规范,应尽快编制相关验收规范,明确相关问题。根据火灾现场扑救实例和有关资料,目前默认的设计工况为:对于消火栓用水量为40L/s的民用建筑,每只水枪的用水量为5L/s,同时开启的数量为8只,着火层为3-4只,着火层的上下相邻层各为2只或3只。由于相邻层几何

  • 求助关于消防设计的问题

    求助关于消防设计的问题

    请教各位老师,图中喷淋泵为何要接管回水箱?并且此处为何要安装安全阀和流量计?小弟新手,不甚感激。

  • 送电设计工程资质人员需要具备哪些业绩

    送电工程设计资质对于人员的业绩要求通常包括: 1. **主要技术负责人**:    - 应具有大学本科及以上学历、10年以上设计经历,并且主持过电力行业送变电工程专业设计类型的项目。    - 对于乙级资质,该负责人应主持过中型项目工程设计不少于3项或大型项目工程设计不少于1项,同时具备注册执业资格(如注册电气工程师)或高级专业技术职称。

  • 关于宿舍消防设计的问题

     《建筑设计防火规范》8.3.4条第3款规定设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2的办公建筑等,且《宿舍建筑设计规范》第7.1.7条规定宿舍建筑的室内消火栓系统、消防软管卷盘或轻便消防水龙、自动喷水灭火系统等消防设施应按照现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的相关规定设计。其中一类高层建筑的宿舍和二类高层建筑的公共活动用房、走道应设置自动喷水灭火系统。现在在做一个项目的宿舍里面设置了多联机空调,请问是否需要设置自动喷水灭火系统?

  • 关于消防设计的几个问题:

    小弟暖通出身,消防才接触,几个问题不解,望大虾不吝赐教!关于消防设计的几个问题:1. 室外消火栓的数量:室外消火栓的数量除了满足室外消防水量的要求外,是否还应包括满足室内消火栓和自喷系统的水泵接合器的数量?现做一高层。室外消防水量30l/s,室内消火栓40l/s(分高低2个区,每区3个水泵接合器),自喷系统26l/s(2个水泵接合器),室外消火栓设计8个,是否合适?位置如何设计?是否可以在接合器附近连续设几个室外消火栓?2. 室内消防水箱及增稳压设备:(1).一般临时高压消防系统,根据《建规》,底层建筑消火栓系统的消防水箱是否没有高度要求?而《给排水设计手册》中有“水箱的安装高度应满足室内最不利点处消火栓的水压和水量要求”和“室内消防用水量超过15L/s的建筑物,其消防水箱如不能满足最不利点灭火设备的水压时,应设气压水罐等增压设备”的条款,实际设计当中应如何掌握?(2).《高规》中第7.4.7条中“高度不超过100米的建筑物水箱高度应保证最不利点处消火栓的静水压力不低于0.07Mpa,而此压力不能满足最不利点处消火栓的水压及水量要求,如何理解?

  • 关于消防设计的一个问题

    请教:对于成排的商业房(建筑高度为8。4M,二层),且此商业房以3。6米的开间划分为一间一间的,每间建筑上都考虑预留上二楼的楼梯洞口,象此种类型的商业房该如何考虑设置消火栓?是每间楼上楼下设置;还是在一层室外公共部位设置若干消火栓。望各位水中高手能够对我这个新手赐教一二,谢谢!!!!!!!!!!!

  • 2008广东省消防设计专业人员考试的通知

    关于组织2008年度广东省消防设施工程设计专业技术人员消防专业培训考试的通知 为规范我省消防工程设计市场,提高消防设施专项工程设计人员的基本技能和素质,受广东省公安厅消防局的委托,年内将组织开展2008年度广东省消防设施工程设计专业技术人员消防专业培训考试。现将有关事项通知如下: 一、报名 1、凡参加广东省消防设施工程设计专业技术人员消防专业培训(以下简称“设计人员培训”)的人员应以所在单位的名义集体报名。 2、网上报名时间 2008年3月18日上午9时起至2008年4月20日22时止。24小时不间断接受预报名。 3、网上报名地址 (1)网站: “广东消防信息网”(网址:http:// www.gdfire.gov.cn)。 (2)栏目:“网上报名”。 (3)项目:“2008年度广东省消防设施工程设计专业技术人员消防专业培训网上报名”。 4、网上登陆方式 (1

  • 设计人员怎么接些私活啊?

    经常看见单位的有些老员工,帮别人干些私活,不知道他们具体都是怎么签字算钱的啊?看得小弟心里直痒痒...也想从现在开始铺路,将来组建个自己的联盟,有经验的老大哥们给透个信息呗!!!

  • 关于照明工程设计资质中的人员专业问题

    各位大虾,请教一下照明工程设计资质中的各专业人员配备,照明工程、电气、建筑、结构、概预算、其他专业分别应该配备什么样的人员?和市政工程或者房建设计中的电气、建筑、结构设计有什么区别?这些人员有什么样的素质要求?

  • 消防请教--设计及施工人员

    国标87S163/16-8规定室内消火栓箱SN65是什么规格和尺寸的?国标87S163/16-8规定屋顶试验消火栓箱SN65是什么规格和尺寸的?它们都有些什么配制,是不是也含水枪、水带的,我一组才三百多元,不知怎么做得出,请教设计和施工人员高招,另外,5A磷酸铵盐灭火器是什么意思,是不是5公斤的,5公斤的灭火器市面上没有啊,都是4公斤的,这叫我怎么弄。室外消火栓国标87S162/4是不是只配一个65栓口。

  • 水污染防治工程设计资质需要配备哪些人员

    水污染防治工程设计资质需要配备哪些人员 详情可见附件内容

  • 切断非消防电源如何设计?

    消防联动系统中,要切断非消防电源,该如何设计?像GGD的配电柜,能切断吗,多大的电流都能切断吗?在配电系统图中该怎么体现切断非消防电源?

  • 请教关于消防炮设计问题

    各位,有哪位大虾做过消防炮设计?消防炮型号中在一定压力下的射程,其水炮倾角是多少,向上还是向下。消防炮可水平180度或上下180度旋转吗?谁有消防炮的图块,共享下可否?

  • 一间4S店消防设计的问题

    现在我在设计一间4S点的消防系统。但是遇到了一些问题,想请假一下各位。工程概况:本工程由两栋建筑物组成,第一幢为4S的主建筑(总共高8.5米;一楼为新车展览区和接待区,还有一半的汽车维修区;二楼为办公室),第二幢为一层饭堂,上面6层员工宿舍。问题:1;请问怎么确定建筑物的性质?2;消火栓用水量怎么确定,还有火灾的持续时间? 3;喷淋用水量怎么确定,还有火灾的持续时间?

  • 设计人员写的对联,好经典啊~~

    上联:一天晚上两个甲方三更半夜四处催图只好周五加班到周六早上七点画好八点传完九点上床睡觉十分痛苦。下联:十点才过九分甲方八个短信七个电话居然要六处调整加五张图纸四小时交三个文本两天周末只睡一个小时。横批:用原来的我只想说,设计人员辛苦啦!

点击加载更多

消防设计人员资质

消防设计人员资质专题,为您提供消防设计人员资质相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防设计人员资质 相关的专业交流讨论,更多消防设计人员资质相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

消防喷淋支架规范

疏散指示标志