  • 建筑内部装修防火规范中无窗房间是如何定义的?

    请教个问题,建筑内部装修防火规范中的:无窗房间,如何定义?装有不可开启窗的房间,算不算无窗房间?比如洁净室都是气密不可开启窗,消防都算是无窗房间吗?按这个2018年实施的新规范要求,如果算无窗房间的话,地面材料都要用A级,通常使用的PVC、橡胶地板、环氧树脂地坪都不能用了。

  • 关于建筑设计防火规范50016-2006的一个疑问!

    该规范:8.4..2.6中规定:室内消防给水管道应采用阀门分成若干独立段。对于单层厂房(仓库)和公共建筑,检修停止使用的消火栓不应超过5个。对于多层民用建筑和其它厂房(仓库),室内消防给水管道上阀门的布置应保证检修管道时关闭的竖管不超过1根,但设置的竖管超过3根时,可关闭2根。 但是布置成枝状怎么办,是否还执行以上规定

  • 建筑防火设计规范2006版本

    建筑防火设计规范2006版本

  • 关于建筑设计防火规范的问题,,,

    如何理解《建筑设计防火规范》6.4.11......除甲乙类生产车间外,人数不超过60人且没樘门的平均疏散人数不超过30人的房间,其疏散门的开启方向不限

  • 建筑设计防火规范------电气

    国家标准建筑设计防火规范GBJ16—87 国家标准建筑设计防火规范GBJ16—87 电气 第十章 电 气第一节 消防电源及其配电第10.1.1条 建筑物、储罐、堆场的消防用电设备,其电源应符合下列要求:一、建筑高度超过50m的乙、丙类厂房和丙类库房,其消防用电设备应按一级负荷供电;{TodayHot}二、下列建筑物、储罐和堆场的消防用电,应按二级负荷供电:1.室外消防用水量超过30 L/s的工厂、仓库;2.室外消防用水量超过35 L/s的易燃材料堆场、甲类和乙类液体储罐或储罐区、可燃气体储罐或储罐区;3.超过1500个座位的影剧院、超过3000个座位的体育馆、每层面积超过3000m2的百货楼、展览楼和室外消防用水量超过25 L/s的其他公共建筑。三、按一级负荷供电的建筑物,当供电不能满足要求时,应设自备发电设备;{HotTag}四、除一、二款外的民用建筑物、储罐(区)和露天堆场

  • 建筑防火设计规范2006版(最新)

    建筑防火设计规范2006版(最新)

    UDC中华人民共和国国家标准 GBP GB50016—2006建筑设计防火规范Code of Design on Building Fire Protection and Prevention2006-07-12 发布 2006-12-01 实施中华人民共和国建设部国家质量监督检验检疫总局联合发布

  • 发现《建筑设计防火规范2006》一个问题

    《建筑设计防火规范2006》8.4.2.1条文如下: 室内消火栓超过10 个且室外消防用水量大于15L/s 时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有2条进水管与室外管网或消防水泵连接。当其中一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部消防用水量;-----------------------其中“室内消火栓超过10 个且室外消防用水量大于15L/s 时”在老的规范中为“室内消火栓超过10 个且室内消防用水量大于15L/s 时”,一字之差,是否新规范搞错了??????我估计是新规范错了或者印刷错误。因为1.条文说明中没有提到为何修改;2.情理上讲也是新规错误,室内系统不应该牵扯到室外用水量-------------别看一字之差,消防审查时有可能扯皮求教大家

  • 关于《建筑设计防火规范》2006第842条的疑问

    《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.4.2条第一款 原文:室内消火栓超过10个且室外消防用水量大于15L/S时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有两条进水管与室外管网或消防水泵连接……而老规范GBJ16-87第8.6.1条第一款 原文:室内消火栓超过10个且室内消防用水量大于15L/S时,室内消防给水管道至少应有两条与室外环状管网连接,并应将室内管道连成环状或将进水管与室外管道连接……仔细比较新旧规范的这条规定,意思基本相同,其中有一句就是“消防用水量大于15L/S时”,但要认真比较的话就会发现新规范把原来的“室内消防用水量大于15L/S时”改成了“室外消防用水量大于15L/S时”。一个为“室外”一个为“室内”,一字之差,但含义却大相径庭!规范虽然有更新换代,与时俱进之说,但不应该相差这么多吧?不知道编委会是怎么考虑此条规定的?我很困惑!大家又是怎么理解的呢?

  • 大型商业建筑设计防火规范

    论文简介:大型商业建筑设计防火规范大型商业建筑设计防火规范大型商业建筑设计防火规范大型商业建筑设计防火规范大型商业建筑设计防火规范大型商业建筑设计防火规范大型商业建筑设计防火规范 投稿网友:coolmoon100 上传时间: 2013-11-02

  • 建筑设计防火规范条文的理解

    如何理解“占地面积大于1500平方米或总面积大于3000平方米的单、多层制鞋、制衣、玩具及电子类等类似生产的厂房“中的类似的意思?

  • 建筑设计防火规范,7.2.1、7.2.2

    规范的原文:7.2.1 高层建筑应至少沿一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度的底边连续布置消防车登高操作场地,该范围内的裙房进深不应大于4m。 建筑高度不大于50m的建筑,连续布置消防车登高操作场地确有困难时,可间隔布置,但间隔距离不宜大于30m,且消防车登高操作场地的总长度仍应符合上述规定。7.2.2 消防车登高操作场地应符合下列规定:2 场地的长度和宽度分别不应小于15m和10m。对于建筑高度大于50m的建筑,场地的长度和宽度分别不应小于20m和10m。我有个疑惑,超过50米的建筑,消防登高操作场地到底是沿着长边来呢,还是要根据20米来;还有7.2.2图示上的右边这个图,既然是要连续布置,为什么能出现登高场地20m,又没有连续布置呢?

  • 求助各位大神?建筑设计防火规范。

    求助各位大神?建筑设计防火规范。

    7.4.3 1.地下室、半地下室的楼梯间,在首层应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙与其它部位隔开并直通室外,当必须在隔墙上开门时,应采用乙级防火门。2.地下室、半地下室与地上层不应共用楼梯间,当必须共用楼梯间时,在首层应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙和乙级防火门将地下、半地下部分与地上部分的连通部位完全隔开

  • 关于建筑设计防火规范中的问题

    在15年修改版的建筑设计防火规范图示中的第5-14页中注释里有一条说:五层或五层以下的教学建筑、普通办公建筑的敞开楼梯间可以不按上下层相连通的开口考虑,这条里说的是否是说五层以下的该建筑防火分区还是单层计算,不用每层叠加计算?