中 央空调的冷却方式基本上有风冷冷却和水冷冷却两种,这两种冷却方式各有其优缺点,腾嘉冷却塔供应商:风冷冷却塔前期投资小,室外机的噪音较大,而水冷方式前期投资大,但维护成本低。风冷冷却塔室外机的噪音较大,在同等功率的情况下,当然有噪音小的,但价钱较贵;而水冷方式占地方大,噪音大,震动大;容易在水塔周围留下水渍,滋生蚊虫等。 风冷方式:1、前期投资小;靠冷却煤制冷;制冷效 果差,维护成本大。2、室外机的噪音较大,在同等功率的情况下,当然有噪音小的,但价钱较贵在各 种楼盘的做法上是在地上种草、周边种树,一来美观、二来吸音。3、室外机分两种类型:新风机
无风冷却塔综合运行能耗分析0 概述 冷却塔通过汽水交换把热量带入大气中,是 循环冷却水 系统的关键设备。无风机冷却塔(亦称喷雾通风冷却塔、“免风机电机”水力取风冷却塔等)由风筒、收水器、塔体淋水筛网、喷雾装置、进风百叶窗和集水盆组成。无风机冷却塔喷雾装置是一种射流元件,它取代了传统冷却塔的填料和风机,喷雾装置由旋流雾化喷头、风叶、密封转动机构三大部分组成,利用液压驱动。低压液流通过旋流雾化喷头形成雾化,喷雾流的反作用推动密封传动机构和风叶作反向旋转,产生由下部吹向雾流的风力,气水比可达1.0~1.3。雾化水滴与进塔空气在雾化状态下进行热交换,达到预期的降温效果。从原理上,无风机冷
刚下载的 机械通风冷却塔工艺设计规范
各位好,最近做了一个项目,屋面上有4台冷却塔和4台风冷机组,设计初期,跟暖通专业沟通,冷却塔外壳整个都是金属的,且钢板厚度大于1.5mm,内部为PVC难燃介质。根据规范,设计就只做了设备接地(风冷机组同做法)。 实际设备到货后,冷却塔确实是金属外壳全包,但是壳体分为三段,中间有绝缘胶条横贯,上下用N个螺栓连接。跟冷却塔厂家沟通,他们认为用他们的壳体做接闪器不可靠,也不能保证是贯通的电气通路。建议我们在壳体上装设避雷针,以保护冷却塔。我们设计就出了在冷去塔上安装避雷针的联系单,做法参见非金属外壳冷去塔的避雷针做法。 等到防雷验收时,当地防雷办(内蒙地区)极力反对在冷却塔上做避雷针的做法,他们认为这就是找雷劈,并给出两条路,要么设计认定这个冷却塔不需要防雷,只做接地即可,如果设计认定他需要防雷,那么就离开三米,在屋面上做独立的避雷塔,要求高度12米。抛开防雷办是否有依据不讲,我现在很纠结,到底怎么做才是真正解决问题的办法!
请教,有没有设计过无填料冷却塔啊,能不能提供一点资料啊。感激啊。zx13222811346@126.com。最近在设计一个高温高浊度的酒精废水处理工程,没有资料,请同仁赐教啊。
上传一下关于双曲线自然通风冷却塔的资料,希望与大家分享!
SP系列喷雾式水动力通风冷却塔是新型节能循环水设备,该设备无电力风机、淋水填料,通过水动力风机旋转、循环水雾化增大接触面积,从而实现热能的交换,达到降温的目的。 腾嘉喷雾式水动力通风冷却塔是由塔体、固定喷水系统以及具有喷雾和抽风双重效果的水动力喷雾装置组成。其中水动力喷雾装置是本塔的核心部件。它包括旋转水室、旋流雾化喷头、风叶、转动机构等。本产品充分利用了原循环水系统中的剩余压力、以此为动力源,压力水从进水管流入水室,经水室均匀分配到多只喷头,并从喷头以雾状形态喷出。在喷雾推力的反作用力下,使
.如题,大家谁做这块,结合经验与书本讨论一下。。。书本相关见大教《给水工程》P459或M2的P257的湿式冷却塔分类图。。。仅仅看这些内容,凡是用鼓风机的,都是逆流式的,没有横流的。.[ 本帖最后由 zrw_hunter 于 2012-9-13 23:58 编辑 ]
之前有个酒店工程使用了无电机的冷却塔,原设计方案使用有电机的,直接换成无电机的冷却塔,水泵不变,利用余压推动。也不知道是真节能还是假节能。还是只是冷能耗放在水泵里了呢?[ 本帖最后由 mofeiquan 于 2011-6-8 11:52 编辑 ]
冷却塔及其管道的安装如下图,最近该冷却塔管道焊接时,因消防设施配备不完善,工人违规操作导致填料起火,是经验教训啊。消防形势严峻!!![ 本帖最后由 gjrkiller 于 2011-4-18 23:32 编辑 ]
现广州有一台水冷螺杆机60HP(制冷量190KW,冷冻水流量33m3/h,冷却水流量41m3/h),问选用一台逆流式圆塔60冷顿(水流量46.8m3/h,风量25200m3/h),还是选用80冷顿(水流量62.64m3/h,风量27000m3/h)合适?或者再选大些100冷顿?工况不同下如何修正。谢谢各位指点!
10吨闭式冷却塔的优点: 1、冷却介质全封闭循环,可防止杂物进入冷却管路系统和冷却介质的蒸发损耗。 2、用软水作为冷却介质,不结垢,不
请教各位大虾:因场地限制,冷却塔只能放置在室外,冷却泵在室内,室外地坪低于室内地坪;问题是:如何设计管路,以及注意哪些问题要求冷却水管路内充满水,不影响起泵;也不至于让冷塔的积水盘做太大
冷却塔平衡管研究和改造
在夏季使用中央空调,如果冷却塔出水32度,回水35度。那么如果冷却塔回水达到15度的时候,出水会多少度? 如果需要相关参数的话,可以自行设定,比如环境温度之类的。但水泵的流量,扬程是和冷却塔及整个系统匹配的。关键是打算用冷却塔升温,是否行得通。
闭式冷却塔,或称密闭式冷却塔,也称封闭式冷却塔,简称闭塔。可用于蒸馏塔、冷冻机的制冷剂冷凝和甘油冷凝等工艺蒸气的冷凝,也可用于汽轮机、蒸汽喷 射式冷冻机、蒸发罐和废蒸汽冷凝器等设备中的水蒸汽的冷凝,还可作为空压机水冷器、发动机套管水冷器、变压器油冷器和压缩机排气冷却等冷却器用途。 分享一下闭式冷却塔在电业的应用: 1、作为汽轮机乏汽冷凝器; 2、与汽轮机的猫爪、主汽门、中联门、水泵座,水泵轴承、风机轴承、发电机、电动机等需冷却的装置或设备配套; 3、变压器的油冷器。
闭式冷却塔是众多高新科学技术产品中的一类,闭式冷却塔的冷却效果和使用寿命是非常多客户都有目共睹的,而想要提升闭式冷却塔的使用效率,除了常规的保养和维护,我们还要进行定期的清理。定期清理闭式冷却塔有时还是很重要的,今天小编就来和大家介绍下为什么我们要定期清理闭式冷却塔!1、闭式冷却塔运行一段时间后,水中存在钙、镁离子与酸式碳酸盐。在流过传热金属表面时会产生碳酸盐。2、冷却水中的溶解氧会造成金属腐蚀,产生锈垢,会堵塞管子,导致冷却塔换热效果下降、失效。甚至需要在壳外喷淋冷却水;3、水垢等沉积杂物会消耗能源,从而增加了运行费用,同时还会造成管束内壁垢下腐蚀,缩短管束寿命;4、闭式冷却塔的水循环xylqt.com冷却系统,易进入灰尘杂物。冷却水在循环系统中循环运行,会滋生大量微生物与沉积物,使冷却效果严重下降,影响正常工作;5、循环水中的杂质造成填料堵塞,影响系统的设备性能。