各位老师:我单位一台中央空调冷却塔工作一直较好,温差一般在5~7℃左右今年温差一般维持在3~4℃左右请问是什么原因?怎样解决?
水在冷却塔中进行冷却的过程中,把水形成很小的水滴或极薄的水膜,扩大水与空气的接触面积和延长接触时间,是加强水的蒸发汽化,带走水中的大量热量,所以水在冷却塔中冷却的过程是传导散热和蒸发散热的过程。 从分子运动理论来说,水的表面蒸发是由分子热运动而引起的,分子的运动又是不规则的,各分子的运动速度大小不一样,波动范围很大。当水表面的某些水分子的动能是以克服水内部对它的内聚力时,这些水分子就从水面逸出,进入空气中,这就是蒸发。由于水中动能较大的水分子逸出,那么余下来的其他水分子的平均动能减小,水的温度也随之降低,使水得到冷却,这就是蒸发散热的主要原因。所以蒸发散热是水分子运动的结果。 水的蒸发散热可以在沸腾时进行,也可以在低于沸点的温度下进行,而自然界中的蒸发散热大都是在低于沸点的温度下进行的蒸发。热水在冷却塔内的冷却是在低于沸点的情况下进行的蒸发散热现象。从水面逸出的水分子,相互之间可能进行碰撞,或者逸出去的水分子与空气中已有的水分子之间进行相互碰撞,那么又可能重新进入到水中。如果在单位时间内逸出水
请教,有没有设计过无填料冷却塔啊,能不能提供一点资料啊。感激啊。zx13222811346@126.com。最近在设计一个高温高浊度的酒精废水处理工程,没有资料,请同仁赐教啊。
条件:冷却塔散热量是每小进28立方米(环境温度32度,被散热后的水温是37度)问:1当环境温度在22度、热水50度、流量28立方米/小时散热后的水温是多少度? 2、如被散热的设备在水温28度时用水15立方米/小时(吸热后水温升到45度)试问用该冷却塔在环境温度22度时,每小进用水多少立方米?
冷却塔作为工业冷却系统的重要组成部分,其正常运行对于维持设备的稳定和高效运作至关重要。然而,冷却塔中的散热风扇风叶由于长期运转和环境因素的影响,可能会发生磨损或损坏,这时就需要及时更换。以下煜信空调分享更换散热风扇风叶的一般步骤。 一、准备工作 在开始更换散热风扇风叶之前,首先要确保冷却塔已经停止运行,并且电源已经断开。这是为了确保操作人员的安全,防止意外触电。同时,要准备好所需的新散热风扇风叶和工具,如安全带、梯子、螺丝刀等。 <
冷却塔提醒您在使用冷却塔是为了达到降温效果,降温效果取决于散热片、风机风量。冷却塔使用水量,通风条件,安装位置也会对其效果产生影响。下面我们一起来看一下冷却塔的散热片和风机风量对降温系统的影响: ①散热片:是冷却塔的关键部件,小型塔一般采用PVC片材热压或热吸式,大型塔会采用木材,主要目的使空气与水的接触面在不影响风阻时,越大越好,同时热交换率也达到较大,散热片影响传热的效果的两个参数,主要是散热片形状和高度,在进行水塔安装,尽量不要损坏散热片,以免散热片水流不畅。 ②风机风量:其主要加速塔中空气流动,加速空气与
冷却塔填料@冷却塔填料哪种散热效果好冷却塔填料在冷却塔中的作用就是增加散热量,延长冷却水停留时间,增加换热面积,增加换热量。均匀布水。不是将某种需降温的东西填进塔里。冷却塔就是使热流体(包括水)冷却到合理温度的一种设备。工业生产或制冷工艺过程中产生的废热,一般要用冷却水来导走。冷却塔填料应用范围:空调冷却系统、冷冻系列、电炉、注塑、制革、发电、钢厂、制药厂、空压机、工业水冷却等领域。S波填料一、性能及用途该填料结构设计新颖,亲水面积大,冷却效果好,主要用于工业逆流冷却塔,电厂双曲线水泥冷却塔。适应温度:65℃~-35℃阻燃性能好,氧指数≥30二、规格:长度:800-1400mm宽度:500mm,塑片厚度:0.40-0.60mm斜交错冷却塔填料斜交错填料具有技术先进,设计合理,数据可靠,经久耐用,经过试验和生产运行表明冷却效果好,通风阻力小,亲水性能强,接触面积大等优点。斜交错填料采用圈料和螺
现设计的小区,优质生活杂排水回收处理后冲厕,但专家提出冷却塔补水也应采用中水,大家觉得如何?冷却塔补水的水质要求是什么?中水在冷却系统内长期循环运用,会不会滋生细菌?大家有没有作过中水作为冷却塔补水的工程实例?
有两台低噪型冷却塔,,300LT左右..离居民楼 十来米..因为需要 要从11点到晚上2点都要使用 ..还有什么办法可以控制噪音么~
目前管理的一个医院项目,招标文件中采用的是上海"日立"牌冷却塔,可我咨询有点人士和网上查询,都比较模糊.请专业人士指点;
见附件
现有一套空调净化系统,空调放于一楼,客户要求冷却塔放于二楼楼顶,以前只做过空调放的比冷却塔高的位置,现在是冷却塔比空调高,请问在管路设计上有没有要改变的东西,另需注意哪些细节方面改进,另外我以前是用一台冷却塔给三台空调供水,分别用三台水泵,现在计划三台空调用一台水泵,一个冷却塔给三台空调供水,不知是否会有影响,大家提点意见
冷却塔及其管道的安装如下图,最近该冷却塔管道焊接时,因消防设施配备不完善,工人违规操作导致填料起火,是经验教训啊。消防形势严峻!!![ 本帖最后由 gjrkiller 于 2011-4-18 23:32 编辑 ]
现广州有一台水冷螺杆机60HP(制冷量190KW,冷冻水流量33m3/h,冷却水流量41m3/h),问选用一台逆流式圆塔60冷顿(水流量46.8m3/h,风量25200m3/h),还是选用80冷顿(水流量62.64m3/h,风量27000m3/h)合适?或者再选大些100冷顿?工况不同下如何修正。谢谢各位指点!
刚刚进设计院做空调设计,而关于冷却塔不知如何选型,希望高手可以帮帮忙,谢谢
公司用的是3台逆流式无风机冷却塔,8年多了,填料应该要换了但我对这玩意完全不懂,上网一查,有点波填料、人字折波填料、S波填料、差位正弦波等应该用哪一种呢?另外,填料有哪些技术参数,各有什么要求请高手帮忙解答!谢谢!
123
毕业设计方向定了是设计冷却塔,小弟学的是暖通,但是没怎么接触过冷却塔,也不知道发帖发在这里对不对。题目至今未开,因为现在又在实习,要学的东西也很多。还有供热工程和锅炉的设计(这两门课是选修课,我没选,但也要做课程设计,无语啊)。。。所以觉得以后几个月时间可能比较紧,未雨绸缪一下。找参考书也是一件很头痛的事情所以请教一下诸位前辈做冷却塔设计的话需要看那些书?有没有什么外文文献?顺便先把翻译做掉好了锅炉和供热工程的设计又要看那些书?希望大家能给点意见,书不要多啊,因为时间有限,推荐多了,不知道先看那本好,东西要来不及做了。先谢过了