本帖最后由 csccbjs 于 2015-3-15 20:41 编辑 图不知道挂没,地下室顶板漏水,上面是二次结构的搅拌机用地,求大神指导下是什么原因导致漏水呢 不胜感激啊
平时没水的痕迹,但到了黄梅天,靠泥土的墙面的水很严重。还没开始装修,不知道装修的时候怎么搞?
现做一工程地下漏水较为严重,施工完第一年未漏,第二年、第三年开始墙面,构造板出现裂纹而且较多, 各种的漏水,为什么呢?求出来措施!
地下室基础现以收尾工作,但在后浇带,塔吊基础处出现渗水(喷泉式)如何能补漏,还请高手赐教,有什么方案是最好不过了
本帖最后由 linghui0208 于 2013-11-26 14:03 编辑 工地上的地下室连通道和地下车库之间设置沉降缝,由于地下车库先做,连通道后做,经过结构沉降后,沉降缝处橡胶止水带被拉裂,沉降缝处开始出现漏水,漏水速度不是很快,经采用发泡止水剂堵漏后,有一点效果,可还是不能完全杜绝漏水,请各位高手指教,该如何正确处理该漏水问题,谢谢!(如果谁碰到过并且成功堵漏的,那就最好了。 )
一、地下室漏水原因分析: (一)施工质量的问题,外墙面的刚性防水局部渗漏,外墙面的刚性防水层无法起作用。外墙柔性防水搭接处未粘牢固及基础卷材折断、室内刚性防水层墙面与地面相交处未能按设计要求施工,出现烂根现象。未做好穿墙套管处的防水及房间的防水层。 (二)设计不合理,内墙面没做防水处理,地下室内的隔墙面及墙根没做防水处理。地下室分户门的门框栽入房基土上
本帖最后由 潜水小白 于 2016-8-2 11:50 编辑 案例1:地下室底板出现裂缝,导致严重的渗漏水。 <
万科千万别墅地下室漏水 一到下雨天,地下室四周的墙体就开始漏水,严重的直接喷水。福州万科业主张先生去年花1000 多万买了小区一栋别墅,结果今年1 月入住后,发现地下室漏水严重,房子还出现房梁错位,问题至今未得到有效解决。 天花板也滴水 地板木被泡变形,张先生说,这栋别墅本是样板房,由于当时他喜欢室内的设计和装修风格,去年年中就花了1000 多万元买下别墅。因为已经装修好,今年1 月张先生入住,后来渐渐发现负一层地下室漏水较严重,“
六层砖混住宅,全地下室,外墙为砖墙,基础为钢筋砼条基,下做600厚3:7灰土垫层,地下室地面标高为-2.500M,地质报告说地下水为-2.200M,为上层滞水。防水做法为水泥砂浆刚性防水,未做全封闭的卷材防水。仅为“防潮作法”。去年夏天雨季几场大雨过后,地下室普遍进水100~200MM深,后来,开发商在地下室内墙上作了一道水泥砂浆防水层。今年雨季几场大雨过后,地下室又重复了去年的情况,普遍进水,内墙去年抹的砂浆几乎全部剥落,丝毫不起作用。业主与开发商在此问题上几乎闹翻。开发商为了省钱,不用筏板基础而采用条基,酿成今天的“恶果”,我们业主该怎么办?有没有一个比较彻底的解决“漏水”的办法?请广大有经验的前辈支支招儿……再次谢过了。
上面半部分是地下室的,下半部分是与之相对应地板接缝处的!地下室墙面漏水的地方是螺杆洞!难道是夹层的防水没做好?
请求专家帮帮我出出漏水方案,这里具体情况是:主楼与地下室车库连通口部位变形缝处,由于施工中采用的橡胶制水带质量差,现在一个连通口字形四面漏水,恳请专家指点解决方案.
1、整体法: 使用6G水泥基渗透结晶型防水剂内掺入混凝土中,可用于混凝土本体防水,在混凝土搅拌时加入,其内有效活性化学物质在水的作用下与多种水泥水化物质发生化学反应,生成不
地下室渗漏水是建筑通病,不管是高层建筑还是别墅住宅,包括商业办公楼地下室渗漏水频频发生,有的地下室渗漏水不严重,只是轻微渗漏,有的地下室渗漏水特别严重,甚至出现明水,如果维修方法不对,维修在多次也不能解决问题,还浪费人力物力财力徒劳,对于复杂的地下室渗漏水维修工艺会相对十分复杂,耗时也会特别长,否则是解决不了问题的,比如有的地下室需要剔凿后在堵漏,堵漏后在注浆,注浆后在堵漏,在涂抹抗渗砂浆,随后在做防水涂料,这套防水体系专治顽固地下室渗漏水的不治之漏。 1、地下室防水要提前做防水施工方案 地下室防水工程,一定要提前做好防水施工方案,根据地下室整体的布局、使用要求等采用不同的防水施工工艺与措施,还要考虑别墅周边环境因素,提前制定合理的防水
昨天去一个工地看到他们施工人员正在忙活着,问题是地下室外墙漏水,剪力墙裂缝深度和长度检测,不过听说方案还没有出来,还不知道怎么解决呢。下面我拍了一些他们的工作照,嘻嘻!
剪力墙根部的位置漏水很严重,甚至是飚水出来,打针补不了的,现在是准备在地坪里面埋水管直接引到集水坑去,有没有更好的办法啊,谢谢各位知指导
资料挺好用的,方便大家以后设计参考。
我最近做了一个地下室,进行抗浮验算时根据规范恒载乘于0.9分项系数。活载没有考虑。做出来的地下室底板特别大,有1000厚,特别不经济。因为是框架结构,地下室为混凝土挡土墙。请教各位高手: 1、活载是否不考虑抵抗浮力? 2、框架柱压力能否能够转化为面荷载抵抗浮力? 3、两侧的混凝土挡土墙能否按照线荷载抵抗浮力? 4、计算浮力是否按照历史最高水位进行计算?在这里谢过各位!
地下室汽车坡道与地下室交接部位的集水坑漏水,原因1 是浇筑底板的时候,砼没有振捣密实原因2 支设模板的时候不应该支设底板现在的情况是底板有一个洞,外边的水压大,集水坑像喷泉似的原来在剪力墙外边设置了一个降水井,现在上边的地坪已经做了,找不到了,郁闷!怎么解决?谢谢有心人了!!!