首页 课程 资料 论坛
  • 电缆管道内有积水用什么封堵

    电缆管道内有积水用什么封堵? 【株洲完全科技 免费提供安装方案】由于电缆管井渗水严重,积水便会通过电缆管道扩散,使电缆沟内产生大量积水,不但不利于运行人员的巡视,而且使电缆中间接头泡在水里,严重影响电缆中间接头寿命,从而给运行中的电缆带来危害。因此,解决电缆沟,电缆井渗水问题,加强防水能力,减少对电缆的危害,采取有效的防水措施刻不容缓. 电缆管道内有积水用什么封堵?WQ-TEK 充气型电缆管道封堵系统 由高分子金属复合材料制成密闭气囊,具有良好的承压、耐腐蚀、阻燃特性。产品两侧有防水密封胶条,采用非固定的充气软管配合硅胶阀的充气结构。 1个气囊密封1个电缆管口。 传统的管道封堵材料需改进之处 传统的管道封堵材料主要有水泥、防火泥、发泡胶、堵漏剂等,这些材料的主要缺陷是封堵效果差、环境适用性差、使用寿命短、安装施工与维护拆除麻烦” 封堵效果差:传统封堵材料在施工时,是从管道口向内部涂抹填充,由于管道内部缺少向外的顶托力,传统材料很难在管口形成紧实的填充,特别是有电缆穿过的管口,传统材料无法处理电缆周

  • 长距离管道内电缆敷设工艺

    长距离管道内电缆敷设工艺

  • 电缆管道积水的危害与防水的意义

    电缆管道积水的危害与防水的意义

    要想知道电缆管道防水的意义,首先要了解电缆管道积水会造成哪些不利影响或危害。我们都知道,电缆管道土建工程是有人工井(人井、手井)、电缆管道、环网柜基础、分支箱基础、对接箱、箱变基础等组成的。严格意义上来说,这些地方都可能成为电缆管道积水的原因。我们最常见的电缆管道积水主要是下面三种情况:1、雨水积水雨水积水是最常见的,只要降水量稍大,就可能引发电缆管道积水。雨水一般是通过人井井盖、手井井盖或者是其它设备基础进入井内。井内积水不利于电缆安装;其次是被雨水带入井内的泥沙,经过长时间堆积,会堵塞电缆管道,要清理管道内的泥沙是非常困难的。2、地下水积水地下水积水多发于江河、湖泊等水源周边,或者是地势低洼处。地下水主要是通过人工井井壁、其它设备基础、管道接头处进入管道内。电缆管道积

  • 配电室电缆管道充气封堵

    配电室电缆 管道充气封堵。[株洲完全科技-电缆管道封堵全能服务]某河南复杂工矿配电室电缆管道室外检修井内由于前期施工的不规范,将十二个管道随意分布,也没有对管道之间的缝隙用混凝土进行填充,形成了一个“天然”的渗水/漏水口,而且还造成了电缆管道的变形,严重的造成管道的破裂。

  • 2路砼包封电缆管道是什么意思

    请问一下,我做一个设计时,甲方要求主电缆铺设时用2路砼包封电缆管道,采用PVC150硬质聚氯乙烯塑料管敷设,是什么意思。怎么出个设计图

  • 电缆管道预埋拐角处的连接问题???

    前两天我们公司一个工程里预埋了一些镀锌钢管4寸(穿越公路的,土建还没施工完),待土建完工后我们还要进行预埋,这导致拐角处的连接不知道用什么方法连接,各位DX有什么好招,好方法指教一下,不胜感激!!!!!

  • 汇总电缆、电缆沟与其他管道的最小距离

    最近时间宽裕,想总结一下各规范,各图集中,有明确电缆、电缆沟、桥架等与弱电或管道的最小净距要求,欢迎各位发表自己知道的,用于学习总结用。

  • 城市地下综合管廊之电缆管道封堵

    城市地下综合管廊之电缆管道封堵。[株洲完全科技]修建在城市地下用于容纳两类或是两类以上城市工程管线的构筑物及附属设施称综合管廊(又叫共同沟或是共同管道)。在地下开辟建造一个隧道空间,将各种工程管线集于一体,如电力、通讯、燃气、给排水等,并设有专业的检修口、吊装口和检测系统,进行统一规划、统一设计、统一建设和管理,是保障城市运行的重要基础设施和“生命线”。其中,由于电力的广泛应用,对电缆电力线的安装标准越来越严格,地下管廊的电缆管道封堵重要性也凸显出来,越来越多人迫切需要了解相关信息。

  • 河道整治遇到穿河管道 电缆问题

    河道整治后发现现有的穿河道燃气管道直径700 以及军用电缆 直径500 都高出设计后的河底高程400mm左右怎么办 移动管道是很困难的了难道处理办法只有把整条河道的底高程全部整体抬高400mm??这样设计的改动也太大了吧?

  • 请教电缆穿热力管道敷设

    国标规定电缆与热力管道沟交叉敷设距离为0.5米 电缆穿管时应不小于百分之50 (也就是0.25米)现有热力管道在廊道内敷设,位置为廊道的最高处,距廊道底约1.5米。现要有10KV高压电缆从廊道底部穿管横穿,准备在管的外围加一层保护水泥板,从而即起隔离隔热作用,又等于把廊道的底板上移。问题 : 1、有热力管沟的廊道是否算是热力管沟。 2、以上办法是否可行,是否应该算是在管沟以外。

  • 电缆能不能与工艺管道同沟敷设

    搞了这么久,第一次和韩国人合作...他们提出要把电缆和工艺管道同沟敷设..仔细一查.没找到这方面的规范要求.知道的大侠帮忙指点下.具体情况是:低压YJV电缆(可以选阻燃)数根.工艺管道数根(氧气\天然气\工业水等)..两大类分别敷设在管沟的两侧壁上,纵向排列QQ:116334557

  • 这条电缆管道该如何修正?希望高手相助

    最近接到一个半拉子工程,装机用量1320kw,实际用量为60%=792kw,配用一台800KV/A的变压机,输出为800A2路,630A1路,400A2路,配置应该基本合理,但现场勘察后发现:输送线路距离为50米。却埋设了一条φ300mm的水泥管道作为敷设的管道,本人不免有些担尤,根据配置要求需要敷设的电缆将占用3/2的管道面积,抛弃不符合规范和施工难度不说,这些电缆其自身重量的相互挤压,互相绞缠,是否会出现故障?为此,请教高手:给一个合理的修正建议,我先谢谢了!

  • 电缆铺设时电缆管道密封有哪些常见的方法

    电缆铺设时电缆管道密封有哪些常见的方法?[株洲完全科技]常见的有两种:一是用水泥进行密封,过去很多电缆管道密封均是采用此法,现在用的比较少,因为用水泥密封电缆固定死了,基本动不了,当有故障发生时,很难开展工作,且成本较高;另一种是WQBZ充气式电缆管道密封,政府部门在很多地方已经推广这种技术,因是充气密封,使得维修时可以带电操作,具有便利、安全、可靠的特点。

  • 在ACAD图中绘完了管道/电缆如何自动统计它?

    请试用本人的新免费软件包。欢迎评论。=-=============经测试本附件不能保证完全能正确安装。敬请到4楼下载更新升级版。

  • 求教!电缆与输油管道交叉的问题

    我最近在做一个三级加油站的电气设计,有一段电缆与输油管道交叉,查了很多规范都没有结果,不知道有这种交叉有没有特殊要求和做法,请各位高人指点。小弟万分感谢!!

  • 车库顶,喷淋管道在电缆桥架上面

    我现在做的车库是联排别墅下面的车库,由于层高控制的问题,电缆桥架在梁下300mm,这样层高只有2.3m了,喷淋管道只好在电缆电缆桥架上面(梁下100mm)走了。那就遇到喷淋干管和电缆桥架交叉的问题,对于这样的情况,该做什么措施呢?

  • 通信管道与光、电缆线路检查记录

    通信管道与光、电缆线路检查记录

    各位大神,符合设计要求这项 里面的设计值填什么?谢谢

  • 开关与电缆怎么配合的啊?

    保护开关与电缆大小应该有一样的配合的?比晓得是怎么的?比如25A的开关应该用6平方的线吧?其他的呢?原理是什么啊?

点击加载更多

电缆管道

电缆管道专题,为您提供电缆管道相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电缆管道 相关的专业交流讨论,更多电缆管道相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

养殖废水氨氮