首页 课程 资料 论坛
  • 浅谈电缆在电力工程中的应用

    1电缆的敷设方式 电缆的敷设方式有以下几种:直埋敷设、穿管敷设、浅槽敷设、电缆沟敷设、电缆隧道敷设、架空敷设几种方式都有优缺点,一般要考虑城市发展规划,现有建筑物的密度电缆线路长度敷设条数及其周围环境的影响等。从技术上比较,电缆隧道方式和电缆沟敷设方式便于电缆的施工、维护和检修。在一些发达国家城市中,城市规划建设时,已考虑公用隧道。实践证明公用隧道运行效果良好,大大降低了重复投资次数和反复开挖路面的现象,但初期投资巨大,建筑材料耗资金,在国内,由于各种因素的限制,这种敷设方式是极少的。相比而言,直埋敷设和浅槽敷设则是属于经济型的敷设方式,直埋电缆是最经济而广泛系用电敷设方式,它运用于郊区和车辆通行不太频繁的地方。但不利于电缆的维护和检修,一旦遇到电缆故障,即使使用测试仪测出故障点,也要重新挖开电缆沟,极不方便。因此电缆敷设方式的选择,要结合实际情况,根据工程条件、环境

  • 电力工程中电缆敷设知识总结,需要的就是这个!

    电力工程中电缆敷设知识总结,需要的就是这个!

    供电系统运行质量、安全性和可靠性不仅与电线电缆本身质量有关,还与电缆附件和线路的施工质量有关。

  • 电力工程建设中电缆敷设知识总结

    供电系统运行质量、安全性和可靠性不仅与电线电缆本身质量有关,还与电缆附件和线路的施工质量有关。下面是关于电力工程中电缆敷设知识总结,希望对你有帮助! 一、电缆的敷设方式电缆的敷设方式有以下几种:直埋敷设、穿管敷设、浅槽敷设、电缆沟敷设、电缆隧道敷设、架空敷设,几种方式都有优缺点,一般要考虑城市发展规划,现有建筑物的密度电缆线路长度敷设条数及其周围环境的影响等。从技术上比较,电缆隧道方式和电缆沟敷设方式便于电缆的施工、维护和检修。在一些发达国家城市中,城市规划建设时,已考虑公用隧道。实践证明公用隧道运行效果良好,大大降低了重复投资次数和反复开挖路面的现象,但初期投资巨大,建筑材料耗资金,在国内,由于各种因素的限制,这种敷设方式是极少的。相比而言,直埋敷设和浅槽敷设则是属于经济型的敷设方式,直埋电

  • 某电力电缆敷设工程的质量评估报告

    现将北京市某监理公司出具的《电力电缆敷设工程质量评估报告》传上。供网友参考。

  • 干货!电力工程建设中电缆敷设知识总结

    干货!电力工程建设中电缆敷设知识总结

    供电系统运行质量、安全性和可靠性不仅与电线电缆本身质量有关,还与电缆附件和线路的施工质量有关。下面是关于电力工程中电缆敷设的知识总结,希望对大家有所帮助~ 一、电缆的敷设方式 电缆的敷设方式有以下几种:直埋敷设、穿管敷设、浅槽敷设、电缆沟敷设、电缆隧道敷设、架空敷设。几种方式都有优缺点,一般要考虑城市发展规划,现有建筑物的密度电缆线路长度敷设条数及其周围环境的影响等。因此电缆敷设方式的选择,要结合实际情况,根据工程条件、环境特点、电缆型号

  • 电力工程(电缆隧道)过渡井参考详图

    图纸简介: 电力工程(电缆隧道)过渡井施工图纸,包括过渡井俩个剖面详图及简单的设计说明 投稿网友: wangmi20110302 上传时间: 2012-11-17

  • 电力工程电缆设计规范附录E

    《电力工程电缆设计规范》GB50217—2007 第63页,附录EE.1.3 第二款 对火电厂3—10KV厂用电动机馈线回路,当机组容量大于100MW时,Q的表达式见表E.1.3—1请问这里面说“当机组容量大于100MW时”,“机组”指的是火电厂的发电机组,还是指的厂用电动机组?谢谢。

  • 电力工程(电缆隧道和支架)施工大样图

    图纸简介: 本设计为电力工程(电缆隧道和支架)施工图,图纸包括横穿铁路桥涵段俯视图及纵段示意图、电缆支架加工图、电缆隧道安装图。 投稿网友: wangmi20110302 上传时间: 2012-11-17 <

  • 电力工程估算电缆量问题,这么想对吗?

    我正在做预算,按照图纸计算电缆工程量后(一本图纸,30多个变电站的工程),和估算的差了2000多米。如果按照图纸工程量*1.2的系数,还差100米,是我漏算了电缆还是用图纸的工程量*1.2的系数是估算工程量?不知道我问明白了没有?有高手给解答一下~谢谢

  • 电力工程资质有分为哪些呢?

    1、特级类型的资质

  • 新书介绍--《电力工程》

    本书由西安交通大学尹克宁教授编著,为普通高等教育“十五”规划教材。 本书全面介绍了电力系统、电力网以及发电厂和变电所电气部分的基本知识、原理及其分析方法。全书共七章,包括电力系统概述,电力网及其稳态分析,发电厂和变电所的一次系统,电力系统短路,电力系统稳定,发电厂和变电所的二次系统,远距离输电等。 本书是根据著者在20世纪80年代先后两度出版的同名教材的基础上重新编写而成的。原书曾于1992年在全国高校优秀教材评选中荣获能源部优秀教材二等奖。在重新编著本书时,本着面向21世纪电力技术的原则,补充了大量新的知识,介绍了未来的发展方向。此外,本书还继续保持了原书在叙述上深入浅出、便于自学,在内容上做到理论与生产实际紧密结合等风格,并增加了较多的复习思考题与习题,以利于教学的深化。(详见下面目录) 本书定价38.00元 邮购价:44.00元

  • 电力工程师(上下).PDG格式

    电力工程师(上下).[ 本帖最后由 hero_2008 于 2010-4-14 11:32 编辑 ]

  • 一条小路的市政电力工程

    一条小路的市政电力工程,只有200米.

  • 电力工程电力电缆设计规范的一点疑问

    交流单相电力电缆的金属护层,必须直接接地,且在金属护层上任一点非接地处的正常感应电压,应符合下列规定:(1)未采取不能任意接触金属护层的安全措施时,不得大于50V。(2)除(1)项情况外,不得大于100V。请问,什么是“不能任意接触金属护层的安全措施”?

  • 电力工程电缆设计规范中的这个数据怎么来的?

    GB 50217-2007(电力工程电缆设计规范)第3.3条“电缆绝缘水平”2 除上述供电系统外,其他系统不宜低于133%的使用回路工作相电压;在单相接地故障可能持续8h以上,或发电机回路等安全性要求较高的情况,宜采用173%的使用回路工作相电压。 请教的问题是:133%这个数据是怎么推导来的?

  • 关于《电力工程电缆设计规范》附录F的疑问

    关于《电力工程电缆设计规范》附录F的疑问

    《电力工程电缆设计规范》GB50217—2007 第66页,附录FF.0.2 Eso的表达式,请问表中的Xs表示什么,表中“——”表示什么,如果表中的Xs被“——”了那么Eso怎么算谢谢。

  • 谁有新《电力工程电缆设计规范》-2007

    建设部关于发布国家标准《电力工程电缆设计规范》的公告 中华人民共和国建设部公告第732号 现批准《电力工程电缆设计规范》为国家标准,编号为GB50217-2007,自2008年4月1日起实施。其中,第5.1.9、5.3.5条为强制性条文,必须严格执行。原《电力工程电缆设计规范》GB50217-97同时废止。 本规范由建设部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。中华人民共和国建设部二〇〇七年十月二十三日

  • 电力工程直流系统设计手册

    论文简介:直流系统的配置与接线,直流负荷,蓄电池个数和容量选择,铅酸蓄电池,蓄电池充电装置,直流开关设备,直流保护电气的选择与配合,直流监控与监测设备,直流系统导体选择,直流屏,直流系统设备布置,电力通讯电源 投稿网友:wphwphwph 上传时间: 2013-09-

  • 长沙电力局:电缆沟敷设的方式

    1 自容式充油电缆线路高差超过本规范第3.5.2条的规定,且需分隔油路时,应采用塞止接头。2 电缆线路距离超过电缆制造长度,且除本条第3 款情况外,应采用直通接头。3 单芯电缆线路较长以交叉互联接地的隔断金属层连接部位,除可在金属层上实施有效隔断及其绝缘处理的方式外,其他应采用绝缘接头。4 电缆线路分支接出的部位,除带分支主干电缆或在电缆网络中应设置有分支箱、环网柜等情况外,其他应采用T 型接头。5 三芯与单芯电缆直接相连的部位,应采用转换接头。6 挤塑绝缘电缆与自容式充油电缆相连的部位,应采用过渡接头。 长沙艾克松电力设备安装有限公司专业致力于电力安装工程,已有十年工程施工经验,主要业务范围:输电工程、变电工程、配电工程、电缆施工、电力设施维护.免费咨询电话400-004-5568

点击加载更多

电力工程电缆敷设

电力工程电缆敷设专题,为您提供电力工程电缆敷设相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电力工程电缆敷设 相关的专业交流讨论,更多电力工程电缆敷设相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度