本人现在建一工程,在消防试压时,消火栓口漏水,水流到电梯前室侵入到电梯轿厢缝里,把电梯的门机控制系统浸湿了,结果电梯运行就把元器件烧坏了。我现在有个问题感到困惑的是:消防电梯是消防时用的,消防人员在救火是时肯定要用水,既然要用水,那么水肯定要往电梯里面流(一般来讲消火栓距离电梯前室都不远),如果消防电梯一沾水就烧坏,那消防时还怎么用电梯啊?这个问题困扰了我很久。
78kw(6部电梯)应该如何配置出线断路器呢,我是说低压柜里面的,要不要考虑电机的启动电流什么的,请高手指教!感激不尽。
请教:一台15KW的消防电梯由双电源供电,双电源转换开关选用CKQ33ZF-63S/(级数与N极结构)/50AZF---控制功能符号(发电即ZF型)S---分断级别(S为标准型)级数与N极结构有四种形式:三级--3P 四级——4A、4B、4C、4D其中:A--N级不安装过电流脱扣器且N始终接通; B--N级不安装过电流脱扣器且N极与其它三级一起分合; C--N级安装过电流脱扣器且N极与其它三级一起分合; D--N级安装过电流脱扣器且N始终接通。求教,该消防电梯应取消过载保护,那么转换开关的级数怎么选,怎么才算是取消过载保护了呢?若是一般的客梯,级数和N级选哪类较好?
请教:一台15KW的消防电梯由双电源供电,双电源转换开关选用CKQ33ZF-63S/(级数与N极结构)/50AZF---控制功能符号(发电即ZF型)S---分断级别(S为标准型)级数与N极结构有四种形式:三级--3P四级——4A、4B、4C、4D其中:A--N级不安装过电流脱扣器且N始终接通;B--N级不安装过电流脱扣器且N极与其它三级一起分合;C--N级安装过电流脱扣器且N极与其它三级一起分合;D--N级安装过电流脱扣器且N始终接通。求教,该消防电梯应取消过载保护,那么转换开关的级数怎么选,怎么才算是取消过载保护了呢?若是一般的客梯,级数和N级选哪类较好?
各位同仁,在消规的实施下,消防泵的启动必须采用自动启动方式,在这里请教大家一个问题,消防泵的出水管上应设置压力开关,电气专业做联动,但是这个压力开关的启动压力该如何控制呢,也就是说压力怎样变化的时候消防泵启动。
想问问有丰富验收经验的大侠们,我在网上看到 消防电梯轿厢内周围采用的装修材料不应低于A级!~ 有没有人知道在哪里的规范能看到这项。我只看到 《高层民用建筑设计防火规范》上说 消防电梯内不能用可燃材料装饰!~ 求正解
最近做一栋办公楼设计遇上个问题,想请教一下大家:办公楼建筑层数15层,建筑高度为68.3米,为一类高层建筑,办公楼的标准层面积为1800平方(设置自动喷水灭火系统),电梯布置采用中间核心筒四台并列布置的形式。按照《高规》6.3.2条要求,应该设置两台消防电梯;根据6.3.3.1条要求,消防电梯宜分别设在不同的防火分区内,但好像我这种情况,在办公楼标准层一个防火分区内设置了两台消防电梯,问题来了:我这两台消防电梯是否可以共用一个消防前室呐?理由、依据又是什么? 请各位指教!
建筑提资料电梯样本,1350公斤,2.5M/S,电动机功率20kw,满载电流47A,满载上行电流91A问题:1,满载上行电流=启动电流? 2,导线各位怎么选截面,按电气常用技术手册,可能要到35方的了,前级开关整定到多少? 3,2个电梯一起,前级导线截面和开关?
如题,例如现在有一台电梯的总负荷为15KW,请问应该怎么选择双切箱的大小?根据什么原则选择电梯的保护开关的大小?不胜感激!~
高层建筑的电梯厅和消防楼梯可以安装供应式照明开关吗?住宅设计规范GB50096-1999规定:6.5.3 住宅的公共部位应设人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关.但在实际上,某工程的设计图纸中,除消防楼梯有应急灯外,高层建筑的电梯厅和消防楼梯的照明均使用感应式照明开关,这样的设计能实施吗?请各位高手解答一下。谢谢!
请问各位,消防电梯配电箱中控制电梯的开关(11KW),是选用D型普通开关,还是过载选用过载报警不跳闸的??以前的公司是选用普通D型的,现在的公司选用过载报警不跳闸的,不知道那种更准确??
本帖最后由 plxn_0106 于 2014-11-14 11:23 编辑 请问这种接四条线的感应开关,前端为双电源箱供电消防状态下A、L端子都会接通吗?还是说A接通、L会自动断掉?
现有一综合楼,下部有五层商场,上部有十层公寓,商场内每个防火分区面积有3000,请问每个防火分区内设一部消防电梯可以吗?d
请问大家,根据高规条文解释,消防电梯前室消火栓是为了便于消防人员尽快使用消火栓扑救火灾并开辟通路而设置的,可是电梯前室的门都是防火门,要常闭的,那那个消火栓怎么开辟通路啊,不是只能用于前室的灭火吗?
何谓消防电梯?其作用是什么? 消防电梯是高层建筑中特有的消防设施。高层建筑发生火灾时,要求消防队员迅速到达高层起火部位,去扑救火灾和救援遇难人员。但普通电梯在火灾时往往失去作用,而消防队员若从疏散楼梯登楼,体力消耗很大,难以有效地进行灭火战斗,而且还要受到疏散人员的阻挡。为了给消防员扑救高层建筑火灾创造条件,对高层建筑必须结合具体情况,合理设置消防电梯。
以前做的一个项目:一个6层的住宅。前几天去验收的时候发现甲方把6层改为了7层。(6层原本是按复式做的)也加了一部电梯。现在问题来了:以前消防系统没做,那现在呢?个人觉得设电梯之后必须要考虑消防疏散这个问题。望各位高手们指点指点。
收录于话题
哪位大侠告诉一下,电梯前室有消火栓箱,对于电梯前室的宽度有要求吗?有个监理说必须要1.5米以上,但是我又没有找到相关规范
对这个问题我的疑惑点太多了:江苏的,《住宅建筑规范GB50368-2005》10.1.4 住宅公共部位的照明应采用高效光源、高效灯具和节能控制措施。(强条)根据意思:本条明确要求采用高效光源和灯具并采取节能控制措施。但是:《2009年江苏省施工图审查电气专业技术疑难问题技术问答》P14第6问答:当楼梯间采用节能自熄开关时,可采用白炽灯照明,因为符合GB50034-2004之3.2.4条4款,即对照度要求不高,且照度时间较短的场所,是允许采用白炽灯的。还有《江苏省住宅设计标准DGJ32/J26-2006》第10.1.5.2条5款“公共部位除高层住宅电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关;当应急照明在采用节能自熄开关时,必须采取应急时自动点亮的措施。”2款“居住建筑内走道长度超过20m的内走道应设应急照明”请问:住宅的公共部分的应急照明灯具是采用白炽灯还是节能灯?其开关是使用双控开关(可实现强启功能,但没有节能控制)还是使用自熄开关(可实现节能控制,但一般触摸式延时开关没办法实现强启功能)?