首页 课程 资料 论坛
  • EPS电源在消防中的应用研究

    EPS电源在消防中的应用研究

    1、前言 随着经济的飞速发展,各种功能复杂、形式多样的建筑日益增加,各种消防设施的正常运行便成了保护建筑、人员生命和财产安全的重要保证,而消防电源又是大多数消防设施的动力来源,地位非常重要。完善的电力保障系统是维护消防安全的重中之重,比如,对于一些重要的公共建筑,一旦发生断电故障,将会造成重大的政治影响或者经济损失,如果发生火灾,消防设施不能动作,后果更是不堪设想。EPS(E-mergencyPowerSupply)应急电源供电系统,是消防应急措施的一种独立性电源,在主要供电系统断电后,能够提供建筑内消防过程中的所有供电,其实时性、可靠性都达到了相当高的性能,能够很好的满足消防需要。本文着重从EPS电源的原理出发,介绍了EPS电源在消防中的应用。 2、EPS

  • EPS消防应急电源的原理及应用

    EPS消防应急电源的原理及应用

    EPS消防应急电源的原理及应用浙江韦德电子有限公司 陈胜孟 近年来,EPS蓄电池作为应急电源被广泛应用,尤其是用作消防应急电源,笔者就相关问题做一探讨。 1 EPS应急电源 1.1 EPS应急电源的工作原理 EPS应急电源是允许短时电源中断的应急电源装置。作为消防应急电源系统,当建筑物发生火灾时,为疏散照明和其它重要的一级供电负荷提供集中供电。在正常情况时,由交流市电经过互投装置给重要负载供电,当交流市电断电后,互投装置将 立即切换至逆变器供电,供电时间由蓄电池的容量决定,当市电电压恢复时,应急电源将恢复为市电供电。 1.2 EPS应急电源的系统组成 EPS应急电源主要采用SPWM(交流脉带调制)技术,系统主要包括整流充电器、蓄电池组、逆变器、互投装置等部分。其中逆变器是核心,整流器的作用是将交流电变成直流电,实现对蓄电池及向逆变器模块供电。逆变器的作用则是将直流电变换成交流电,供给负载设备稳定持续的电力,互投装置保证负载在市电及逆变器输出间的顺利切换。系统控制器对整个系统进行实时监控,可以发出告警信号,同

  • EPS消防应急电源的应用研究

    EPS消防应急电源的应用研究

    EPS消防应急电源的应用研究[摘要] 本文通过封EPS消防应急电源的介绍,以及与其它传统应急电源的比较,阐述了EPS消防应急电源在消防领域运用的优越性。 [关键词] EPS 消防应急电源随着社会的发展,建筑技术水平的不断提高,城市的建筑趋向于大规模,高层化发展随之而来对建筑的供电要求越来越高,社会的信息化,建筑的现代化,使建筑对供电的依赖也越来越大,尤其是一些重要的公共建筑,一旦中断供电,将造成重大的政治影响或经济损失,如果是发生火灾,後果就更不堪设想。所以现行的《高层民用建筑设计防火规范》及《民用建筑电气设计规范》就有严格规定:“一级负荷应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源不致同时受到损坏。一级负荷中特别重要的负荷,除上述两个电源外,还必须增设应急电源,常用的应急电源有:(1)独立于正常电源的发电机组;(2)供电网络中有效地独立于正常电源的专门供电线路;(3)蓄电池。”多年来,运行经验表明,电网供电时采用两路独立的电源.若主供电钱路停电,则由备用才路供电,采用这种方式虽然简单、可靠,但供电线路复杂。当发生大面积停电事故时,

  • EPS应急电源在消防设计中之应用

    浅谈EPS应急电源在消防设计中之应用

  • EPS消防应急电源各组成配件有哪些?

    EPS消防应急电源各组成配件有哪些?

    1、双电源。指的就是进线有两种不同的电源,主电源和备用电源。一般情况下用主电源,主电源突然断电时会自动切换到备用电源,当主电恢复正常又自动切换到主电供电,切换时间可定。 2、浪涌保护器。浪涌保护器是为了防止雷电和其他内部过电压侵入设备造成损坏,兼具室外防雷和线路防雷的功能。在正常工作情况下,防雷保护模块处于高阻状态。当供电线路有雷电侵入或出现操作瞬时过电压时,防雷保护模块将以纳秒级的响应速度立即导通,将雷电过电压或瞬时过电压限制在用电设备允许承受的电压范围内,从而保护电子设备正常运行。而当雷电过电压或瞬时过电压结束以后,防雷保护模块又迅速地恢复到高阻状态,不影响电网的正常供电。

  • 关于eps消防应急电源最全的讲解,都在这里了

    关于eps消防应急电源最全的讲解,都在这里了

    EPS的全称为紧急电力供给,其肩负着在电力不足的特殊情况下提供备用电力的责任。与UPS电源不同,EPS应急电源并不为人们所熟知,但是由于其特殊的应用领域,EPS电源的设计要求和规范比其他电源都要严格,确保其能够在电力缺失的情况下,安全稳定地提供电力。 EPS的三路输出与三相输出有何区别 EPS的三路输出既可以指同相(单相型EPS)的分支三路输出(特点是三路火线可以短接),也可以是不同相(指三相型EPS)的A相、B相、C相三路不同相路的输出(三相火线不可以短接!),而三相输出是专指三相型EPS的A相、B相、C相的不同相路的输出,三相输出可能只有三路输出,也可能具有很多路输出。 EPS与UPS用蓄电池有何相同及区别 相同点是: 均利用价格不高的铅酸型全密封免维护蓄电池,且设计的蓄电池组逆变电压方案相同,单体电池一般均是采用12V系列最多。 区别是: UPS要求所配蓄电池的性能全面,尤其强调注重蓄电池使用寿命,而EPS除要求各性能外,着重强调的是

  • eps消防应急电源究竟是怎样实现自动切换的

    eps消防应急电源究竟是怎样实现自动切换的

    大家想知道eps应急电源是怎样工作的,首先需要了解一下EPS应急电源的结构构成。总体来说,EPS应急电源主要构成部分有整流充电器、蓄电池组、逆变器、互投装置和系统控制器等。其中逆变器是核心。 接下来就为大家分析一下EPS消防应急电源是怎样工作的。 1、市电在正常运行的情况下,市电是经过互投装置给重要负载供电的,同时进行市电检测及蓄电池充电管理,然后再由电池组向逆变器提供直流能源。在这里,充电器是一个小功率的直流电源,充电器仅需向蓄电池组提供相当于10%蓄电池组容量(Ah)的充电电流,它并不具备直接向逆变器提供直流电源的能力。此时,市电经由EPS的交流旁路和转换开关所组成的供电系统向用户的各种应急负载供电。与此同时,在EPS的逻辑控制板的调控下,逆变器停止工作处于自动关机状态。在此条件下,用户负载实际使用的电源是来自电网的市电,因此,EPS应急电源也是通常说的一直工作在睡眠状态,可以有效的达到节能的效果。

  • 应急电源EPS上级电源是互投消防电源合理吗?

    如果应急电源EPS上级电源是互投消防电源,应急灯供电方式为停电时启动,他的电源永远不停,因为上级是双电源供电,起不到应急效果;如果应急灯供电方式为常明,又有点太浪费。应急电源EPS上级电源是互投消防电源合理吗?

  • 关于消防双电源切换的要求

    目前我所在的工程上使用的方式是,在配电室市电跟备用发电机线路,走的同一个配电柜,但是仍然有两条不同的电源线引至各设备未端配电箱检测公司检测时,提出存在一个问题即,由于是在配电室引用的同一个配电柜,导致可以手工切换时,在市电不断的情况下,进行切换(也就是在未端看起来是进行了切换,但实际上并未切换) 经过实验的确存在这种情况而甲方却认为,消防的双电源切换,由于我们已经实用了两条线路,达到了备用的目标,所以不认为存在问题。我想问下,消防的双电源切换,配电引入时是不是必须在不同的配电柜进行?

  • 要求消防强切的电源供电

    新手刚入行,请教一个问题,项目是一个综合体,裙楼4层,上面有2栋塔楼。有强切消防电源的要求。裙楼和地下室按防火分区设置电源箱,那塔楼部分,消防强切是不是按+-1层来切掉电源?电源箱需要怎么设置?每层一个?

  • 切断非消防电源如何设计?

    消防联动系统中,要切断非消防电源,该如何设计?像GGD的配电柜,能切断吗,多大的电流都能切断吗?在配电系统图中该怎么体现切断非消防电源?

  • 关于消防负荷双电源的问题

    情况是这个样子的,防排烟风机单控,每三个放进一个按钮箱,共计四个按钮箱,树干式配电,选用PC级ATSE,审图机构说如果是选用PC级的ATSE的话,在进线位置应加设保护电器,我想问问CB级得ATSE可以吗?还用加吗?还有这条的审查依据是什么,我没找到,谢谢。

  • 关于非消防电源的切断问题

    关于非消防电源的切断问题,规范规定的太笼统,请大家指教。1.集中空调电源在火灾时切断电源没异议。2.住宅住户电源等在火灾时应切断没问题,但是高层住宅楼住户失火时,楼梯间内的普通照明电源需要切断吗?(有些审图人员这样要求)3.大超市,办公楼走廊、宾馆走廊内的普通照明电源在失火时必须切断吗。我的看法:上述2、3条的普通照明电源火灾时切断时,必然引起人群的惊慌,不利于疏散,特别在大超市(尽管有应急照明,但应急照明的照度往往较低)。所以,能否参考消防水泵的做法,即切断电源比过负荷产生的后果更严重时,不切断电源。请大家指教。

  • 消防电源负荷等级的判断

    一个新建厂区,共4个丁类厂房和一个消防泵水泵房(单独建造,不再任何一个厂房内),每个厂房单独计算的室外消防用水量为25L/S,整个厂区的室外消防用水量为35L/S,问这个厂区每幢厂房的消防负荷的负荷等级,泵房内水泵电源的负荷等级,还有消防水箱位于其中一幢厂房的上端,他的消防电源负荷等级

  • 关于eps应急电源,您知道多少?

    关于eps应急电源,您知道多少?

    EPS是一种应急电源,是为了电力保障和消防安全的,广泛应用于节能供电、大楼照明、消防 电梯 等。由于断路器质量问题在输出回路严重超载或短路时该跳开而没有断开,从而引起EPS应急电源内部故障,详情咨询www.zzknd.cn。 EPS电源其原理为: 在市电正常时,由市电经过输出切换装置给重要负荷供电,同时充电器为 蓄电池 进行充电或浮充;当市电断电后或电压超出供电范围,控制器启动 逆变器 ,同时输出切换装置将市电供电状态立即切换到逆变器供电,为负荷设备提供应急供电;当市电恢复时,应急电源将恢复为市电供电。 eps电源维修常见七大步骤 <

  • 对非消防电源的切断问题

    根据我所收集的资料,不少设计人员对火灾报警系统不少问题有一定争议。而对非消防电源的切断问题争议较大,主要涉及以下几方面:1、非消防电源是否必须通过火灾报警控制器集中切断?2、哪些范围的非消防电源必须在火灾发生时自动切断?3、非消防电源自动切断的实现方式?希望各位同仁对这一问题以及与之相关的其他问题积极讨论,各抒己见,相信对实际的建筑电气设计一定会有所帮助。

  • 关于非消防电源切断功能

    如果一个系统二次回路数量太多(变压器靠近15个),当这样的系统在做非消防电源切断功能时,由于牵涉点太多而难以实现,该怎么办?

  • 关于非消防电源切除的疑问

    火警规范里说:确认火灾后,应能切除有关部位的非消防电源。我今天突然想到个问题,我这里在变电所开关柜内的非消防设备馈线开关上都装有切除措施,可是这些馈线可能是供很多层的用电(如办公用的母线或者很多层的空调机),那么当其中某层发生火灾时,那就全切除了?

点击加载更多

消防电源eps

消防电源eps专题,为您提供消防电源eps相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防电源eps 相关的专业交流讨论,更多消防电源eps相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

直流消防电源

线性电源设计