该食品车间主要生产蛋糕,按丙类分类,共三层每层面积都超过2000平方,每层都有有冷库和洁净车间,这个车间要做自动喷淋吗,要做如何做。
本帖最后由 ziqiangbuxi 于 2014-8-12 17:06 编辑 一个防水卷材生产车间,工艺为在卷材上粘沥青,车间排出的废气中含有大量的沥青及分解气体,经吸收、过滤、除尘等工序后排至大气中。甲方从安全角度考虑,想在除尘、除油、过滤工艺装置(均为密封装置)中设消防灭火设施(见下图中的A、B、C),请问,应该采取哪种灭火设施?泡沫灭火系统可以吗?应该如何设?谢谢了!
请教大师!橄榄油车间消防设计,一30000平方生产车间,消防设计如何做?一种方法,把普通消火栓改为泡沫消火栓箱。二种方法,把在泵房加设泡沫罐。多多指点
金属新材料萃取车间,萃取槽内装有磺化煤油,请问下各位专家这种专家每个防火分区采用哪些消防设计方案比较好?是每个防火分区统一采用全淹没的灭火方式,还是单个萃取槽单独采用全淹没方式?一般采用什么系统保护?感谢
一建筑,一层车间的建筑面积为一万四千多平米,在车间一侧一层的基础上设两层办公附房,办公附房的面积为两千多平米,每层层高为3米,光计算办公部分的体积为六千立方。车间的生产火灾危险性为丁类,耐火等级为二级,若拆开考虑,车间和办公都不需要设置室内消火栓(根据防火规范:1.注:耐火等级为一、二级且可燃物较少的单层、多层丁、戊类厂房(仓库),耐火等级为三、四级且建筑体积小于等于3000m3 的丁类厂房和建筑体积小于等于5000m3 的戊类厂房(仓库),粮食仓库、金库可不设置室内消火栓。2.超过5 层或体积大于10000m3 的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑应设置室内消火栓)。不知各位是如何考虑的,恳请赐教,谢谢!:lol
1、消火栓用水量的分配及消火栓栓口压力问题:某写字楼工程,高57m,十六层,地下二层,消火栓用水量40L/s。原设计竖向为一个区,八层以下均采用减压稳压消火栓,由于工程甲方资金紧张,施工中将减压稳压消火栓改为减压孔板,鉴于减压孔板的局限性,减压效果不理想。工程验收时,由消防检测机构进行检测,检测工况为:一层同时开7只消火栓,屋顶开一只试验消火栓,可想而知,屋顶水枪不出水。由于一层减压孔板的减压效果不理想,每只水枪的出水量远大于5L/s。实际上一层消火栓栓口压力达0.50Mpa,出口流量达8L/s,7只水枪同时开启,水流量远大于40L/s,水泵扬程自然达不到设计工况时的扬程,试验消火栓自然不会出水。按检测公司的说法,消火栓系统不合格,须进行修改。这样就带来下列几个问题:①设计工况与检测工况应一致。目前消火栓系统尚无验收规范,应尽快编制相关验收规范,明确相关问题。根据火灾现场扑救实例和有关资料,目前默认的设计工况为:对于消火栓用水量为40L/s的民用建筑,每只水枪的用水量为5L/s,同时开启的数量为8只,着火层为3-4只,着火层的上下相邻层各为2只或3只。由于相邻层几何
请教各位老师,图中喷淋泵为何要接管回水箱?并且此处为何要安装安全阀和流量计?小弟新手,不甚感激。
图纸简介: 本图为某市物流中心车间厂房消防专业设计图,图纸包括车间消防平面图和消火栓系统原理图。 投稿网友: qq_1402564752117 上传时间: 2014-06-16
《建筑设计防火规范》8.3.4条第3款规定设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2的办公建筑等,且《宿舍建筑设计规范》第7.1.7条规定宿舍建筑的室内消火栓系统、消防软管卷盘或轻便消防水龙、自动喷水灭火系统等消防设施应按照现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的相关规定设计。其中一类高层建筑的宿舍和二类高层建筑的公共活动用房、走道应设置自动喷水灭火系统。现在在做一个项目的宿舍里面设置了多联机空调,请问是否需要设置自动喷水灭火系统?
140mX380m工程胎车间,高度9.8m,求助:丙类,室内消火栓间距多大,消防主管道管径多大,中间是否设补偿,多远一个.新手,刚学着做,请多多帮助.
小弟暖通出身,消防才接触,几个问题不解,望大虾不吝赐教!关于消防设计的几个问题:1. 室外消火栓的数量:室外消火栓的数量除了满足室外消防水量的要求外,是否还应包括满足室内消火栓和自喷系统的水泵接合器的数量?现做一高层。室外消防水量30l/s,室内消火栓40l/s(分高低2个区,每区3个水泵接合器),自喷系统26l/s(2个水泵接合器),室外消火栓设计8个,是否合适?位置如何设计?是否可以在接合器附近连续设几个室外消火栓?2. 室内消防水箱及增稳压设备:(1).一般临时高压消防系统,根据《建规》,底层建筑消火栓系统的消防水箱是否没有高度要求?而《给排水设计手册》中有“水箱的安装高度应满足室内最不利点处消火栓的水压和水量要求”和“室内消防用水量超过15L/s的建筑物,其消防水箱如不能满足最不利点灭火设备的水压时,应设气压水罐等增压设备”的条款,实际设计当中应如何掌握?(2).《高规》中第7.4.7条中“高度不超过100米的建筑物水箱高度应保证最不利点处消火栓的静水压力不低于0.07Mpa,而此压力不能满足最不利点处消火栓的水压及水量要求,如何理解?
请教:对于成排的商业房(建筑高度为8。4M,二层),且此商业房以3。6米的开间划分为一间一间的,每间建筑上都考虑预留上二楼的楼梯洞口,象此种类型的商业房该如何考虑设置消火栓?是每间楼上楼下设置;还是在一层室外公共部位设置若干消火栓。望各位水中高手能够对我这个新手赐教一二,谢谢!!!!!!!!!!!
图纸简介: 这是某工厂六层砖混结构车间给排水消防设计图,图纸包括:给排水设计说明,地上一层至六层给排水、喷淋给水平面图,一层至六层消防给水平面图,屋顶平面图,消火栓泵、喷淋泵系统图,水池给水系统图,厕所给排水大样图,给排水系统图,消火栓给水、喷淋给水系统图。 投稿网友: leeynn2
图纸简介: 本图某生产车间给排水及消防系统设计图。该工程单体建筑为某节水公司的实验工厂,其建筑面积为5700左右,图纸主要包括上下水和室内消防设计。 投稿网友: lyfahw 上传时间: 2014-07-09
图纸简介: 该工程为某地化工有限公司钢结构车间消防设计,图纸内容包含消防设计说明,一层消防平面图,二层消防平面图,三层消防平面图,消防系统图。 投稿网友: sfw1978 上传时间: 2014-06-27 <
消防联动系统中,要切断非消防电源,该如何设计?像GGD的配电柜,能切断吗,多大的电流都能切断吗?在配电系统图中该怎么体现切断非消防电源?
各位,有哪位大虾做过消防炮设计?消防炮型号中在一定压力下的射程,其水炮倾角是多少,向上还是向下。消防炮可水平180度或上下180度旋转吗?谁有消防炮的图块,共享下可否?